1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплые полы. падает давление. утечка

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Emal1985, 01.12.15.

  1. Emal1985
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83

    Emal1985

    Живу здесь

    Emal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Владимир
    Теплые полы. падает давление. утечка
    С запуска отопления, примерно 2 месяца назад, обнаружилась такая проблема:
    1. падает давление.
    2. много жрет газа - около 30 кубов в сутки.
    опишу немного:
    2,5 этажа теплого пола примерно 1300 метров 16 трубы. 3 коллектора.
    2 смесительных узла на основе трехходовых кранов с головкой и датчиком и насос вило.
    котел протерм 40 клом (35 квт).
    + гараж 50 кв. м. три стальные радиаторные панели (1.2м+1.2м+0.5м).

    2 дня назад в подвале в месте стыка двух плит обнаружил капельки. вот и решил что утечка скорее всего в части магистрали от сммесительного узла из кательной до коллектора, примерно 6 метров 32 полипропиленовой трубы, залитой в стяжке.
    сверху на стяжке никаких следов нет.

    давление за два дня упало с 1.7 до 1.3 атмосфер.
    долить не вариант. объем воды по моим расчетам в системе примерно 170-200м.
    может ли быть это утечка?
    если да, то может ли так быстро падать давление, при том, что в течении 2 месяцев давление падало, но гораздо медленнее, примерно 0.1 атм в неделю и то в начале. думали воздух выходит.
    что делать? менять часть этой трубы? как проверить трубу на утечку.
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никто ничего не жрёт, это ваш дом столько теряет.
    утечку искать просто, отрубая по очереди контура.
    есть подозрение на какой то конкретный - начните с него.
     
  3. Emal1985
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83

    Emal1985

    Живу здесь

    Emal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Владимир
    в теплом полу, в контурах, 95% протечки нет, так как я опресовывал все контура под давление 3 атм. стояло так 3-4 месяца и после заливки стяжки.
    утечка скорее всего в магистрали из пп, которая идет из котельной до коллектора.
    в общей сложности дом 240кв.м. на улице от +3 до -5гр.
    ТП на 20-25 гр. (в доме при этом 15-17гр)
    в гараже три радиатора, теп-ра в гараже 11-15гр.
    теп-ра теплоносителя в котел ограничена 50гр. (т.е. почти на минимум работает).
    при этом потребление газа примерно 30 куб в день.
    и это еще бойлер не подлючен.
    это нормально?
     
  4. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    Грею 250 квадратов. ТП+ радиаторы. Дом на аватарке. Расход аналогичный. Мощность котла - 30 кВт. У нас с Вами холодные дома. Система ТП - система отопления для хорошо утепленных домов. Нам с Вами нужно в перспективе утепляться.
     
  5. Lex76
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314

    Lex76

    Живу здесь

    Lex76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Ярославль
    С радиаторами еще больше тратить топлива будете с холодным или дырявым домом. Если есть теплый пол- максимально используйте именно его, поднимая температуру и душите радиаторы. Если хочется мало тратить- то да без вариантов: утепляться.
     
  6. Emal1985
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83

    Emal1985

    Живу здесь

    Emal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Владимир
    Да вроде не дырявый. швы тонкие, дырки если и были все постарался пройти пеной.
    Блок 375 Итонг (говорили что его хватит), да и холодов еще не было.
    Остекление, большое относительно...
    а вообще, какой нормальный расход газа на такой дом: 2 этажа 160 м2 + 1 этаж мансарда 40м2 = теплые полы и гараж 40м2 - 3 стаьлных радиатора?

    как лучше минимизировать расход газа - прогреть дом и поддерживать 22гр.
    или выставить все на минимум и тогда в доме 14-16гр, в гараже 11-13гр получается?
     
  7. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    @Emal1985,
    Вы наступили на те же грабли что и я. Вы не сделали теплотехнический расчет дома, а основывались на сравнениях и мнениях других людей. Ведь все прошлое строительство стен в два кирпича, как в многоквартирных, так и в частном домостроении, или панельный монолит, должны соответствовать по тепловым характеристикам снипам, гостам, и т. д. Однако если посмотреть https://www.arbolit.org так там стены метровые должны получаться.
    Впрочем почитайте мою темку: как я переживал по данному поводу https://www.forumhouse.ru/threads/182068/ возможно найдете ответы на свои вопросы.
    Пока я Вам предлагаю установить в доме дополнительно к ТП радиаторы. А в гараже и +5 хватит, чтобы снег с машины таял. А в перспективе - утепление стен например: мокрый фасад...
     
  8. Emal1985
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83

    Emal1985

    Живу здесь

    Emal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Владимир
    я не делал, но делала фирма, которая проектировала теплые полы.
    я думал об этом. я вот думаю окупится ли? стоимость мокрого фасада на мой дом будет примерно + 150-200т.р. может и не стоит оно того, а просто греть по сильнее?
     
  9. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    Вам на месте виднее. Общая радиаторная тенденция такая: 10 секций радиаторов накаляем до красна и они греют весь дом, или 50 секций радиаторов нагреваем до 80С и они также греют весь дом, или 100 секций радиаторов нагреваем до 50С и они аналогично греют весь дом.
    Поскольку количество и плотность шага в ТП увеличить невозможно, значит нужно увеличивать температуру, но ее до бесконечности увеличивать нельзя. Максимум - 30 градусов на поверхности. Ну, пускай в самом крайнем случае 31-32С. на любителя. Вот с этой температурой Вам нужно и будет пройти испытания при -20-25 за бортом. А дальше сделать выводы: хватает отопления по факту в самую холодную пятидневку или нет.
    А еще присмотритесь к расходу газа котлом. У него в паспорте написан удельный расход по кубам в час. Сравните его с показаниями счетчика и временем работы котла. Может какая регулировка нарушена, а может и другую модель придется выбрать?
    А по поводу проектов: Вам за Ваши деньги спроектируют что угодно! Не помню ссылки, но кому-то из форумчан и котлы по 50 Квт на такие-же дома как у нас с Вами проектировали и предлагали.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подача в тп 25 гр это ваще ни о чём, надо 35-38.
    а остекление относительно большое это сколько квадратов?
     
  11. Emal1985
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83

    Emal1985

    Живу здесь

    Emal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Владимир
    примерно 65 квадратов.
    фото дома на аватарке
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а пакет какой ? там разница в потеря в 2 раза. но я думаю пока (до морозов) они роли не играют
     
  13. Emal1985
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83

    Emal1985

    Живу здесь

    Emal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Владимир
    Rehau 70 мм, 3 стекла, И-стекло, Стис стекла.
    котельную проектировали отдельно, теплые полы отдельно в программе Рехау. Денег за проекты не платил, так как брал материал в этой фирме, не думаю, что там был интерес что - то завышать.
    котел выбирал консультираясь с многими специалистами. тут выбор однозначный.
     
  14. Emal1985
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83

    Emal1985

    Живу здесь

    Emal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Владимир
    Посчитал на калькуляторе коэф теплопроводности блока Итонг:
    3.7129997501249377
    при Теплопроводности блока (Х), Вт/м*С 0,096.
    чего достаточно для Центрального региона.
     
  15. Emal1985
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83

    Emal1985

    Живу здесь

    Emal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Владимир
    А можно ли так сколхозить:
    на котле только один вход для датчика внутреннего.
    если на этот вход завести три датчика с каждого этажа и по любому из низ будет происходить запуск котла?