Щиток в 2-к квартиру

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dima78887, 01.12.15.

  1. Dima78887
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50

    Dima78887

    Живу здесь

    Dima78887

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Ногинск
    Щиток в 2-к квартиру
    Всем доброго дня.
    Прошу проверить корректность проекта щитка в квартиру. пока ничего не закуплено. в квартире есть стоковый щиток вот такой

    щиток сток.JPG
    первоисточник позаимствован в соседней теме.
    в спальне и гостиной ТП планируются примерно по 10м2 (1,5квт)
    свет пойдет по потолку, силовые линии пока не решил где (в стяжке возможно).
    щиток.jpg
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Фигасе у Вас день длится до 11 вечера. :)]
    Раз позаимствовали в соседней теме, так изучайте полностью. ;)
    Тот АВ который без номера - не великоват размерчик номинал ?
     
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Dima78887,
    • Я бы объединил в одну линию Розетки Ванной и Стиральную машину (если, конечно, Стиралка стоит в Ванной)
    • Неверный номинал автомата, там где "Посудомойка,СВЧ,Духовка), надо 16А
    • Нет защиты от перенапряжений
    • Вы планируете к одной клемме автомата подключать по 2 провода?
     
  4. Dima78887
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50

    Dima78887

    Живу здесь

    Dima78887

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Ногинск
    посудомойка - 3,5квт, духовой шкаф 2-5 квт, свч 1-2 квт. итого от 7 до 10,5квт.(мощность среднестатистических приборов)
    исходил из этих показателей. думаете, уменьшить автомат до 16? или до 25?

    стиралка планируется на кухне. т. е. если будет в ванной, то можно сэкономить на АВ и УЗО?)
    на всякий случай уточню.
    "посудомойка - 3,5квт, духовой шкаф 2-5 квт, свч 1-2 квт. итого от 7 до 10,5квт.(мощность среднестатистических приборов)
    исходил из этих показателей. все таки до 16? или до 25?"
    поставить перед вводным автоматом УЗМ-51М?
    планировал разводку делать в распред. коробках. если по верху силовые линии, если в стяжке то видимо да, по 2 провода

    В той теме, откуда первоисточник схемы, тоже нет УЗМ. или я не увидел просто.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.12.15
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    посудомойка обычно 2-2,5кВт, духовка 3-3,5кВт, СВЧ 1,5-2,5кВт.
    СВЧ кратковременный потребитель, как правило не более 5-15 минут, посудомойка максимально потребляет только в режиме нагрева воды, так что не более 5кВт все вместе.
    посудомойку отдельной линией под АВ 16А и УЗО 16А/10мА.
    духовку отдельной линией под АВ 16А.
    микроволновка в линию розеток кухни под АВ 16А.

    Там пытались впихнуть все что можно в уже купленный бокс.
    Поставьте УЗМ-51М или РН-106, оно на 1 модуль больше, но уже с вольтметром.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.12.15
  6. Dima78887
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50

    Dima78887

    Живу здесь

    Dima78887

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Ногинск
    получилось полных 28 ячеек. еще как минимум 1 дин для клеммной колодки под землю.
    есть смысл изменить геометрию щита на 3х12? 1 рейка - УЗМ, вводный автомат, 2 УЗО 63А
    2 рейка - 1 группа потребителей, 3 рейка - 2 группа.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, есть.
    Больше места в щите - больше возможностей. ;)
     
  8. Dima78887
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50

    Dima78887

    Живу здесь

    Dima78887

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Ногинск
    @Alex992, большой респект за помощь. :super:.
    буду ваять новую схему)
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК,
    "Ваяйте" и выкладывайте. ;)
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    А Кухня и Ванная в одном направлении? Можно все равно одну линию проложить.
    16
    После вводного.
     
  11. Dima78887
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50

    Dima78887

    Живу здесь

    Dima78887

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Ногинск
    Постарался учесть все замечания
    щиток 3х12.jpg

    УЗО на 16А наверно нужно перенести влево
     
  12. Dima78887
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50

    Dima78887

    Живу здесь

    Dima78887

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Ногинск
  13. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Dima78887,
    Нормально всё у вас. Даже более чем (я о двойной диф. защите).
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК.
    УЗО 310 на 301, АВ 309 на 302.
    УЗО 201 можно поставить 16А/10мА, выбор по производителям будет значительно больше.
    Неплохо бы поставить после АВ 204 и 304 по УЗО 16А/10мА, всетаки часть теплого пола находится во влажных помещениях, место в боксе позволяет. ;)
     
  15. Dima78887
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50

    Dima78887

    Живу здесь

    Dima78887

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Ногинск
    думал объединить ТП во влажных помещениях под одним АВ и УЗО, а остальные ТП оставить только под АВ, но потом решил сделать как вы порекомендовали.
    я думаю, это шедевр...
    щиток 3х12 2часть.jpg