Добрый день! Неделю назад начал капать конденсат с холодной кровли. В доме идут отделочные работы. Как я понял, была нарушена технология. Снизу вверх: обрешетка перекрытия (на первой фото видно проступившую влагу), пароизоляция Tyvek Airguard SD5, на ней утеплитель Rockwool 30 см., межчердачное пространство, между стропилами и OSB была натянута обычная пленка, которая закрывала вентотверстия (на фото пленку уже срезали). Установлен конек, но, как выяснилось, нет прорези в верхней части крыши (сверху под коньком, где должен выходит воздух, лежит подкровельный ковер). Когда срезал пленку, влаги стало меньше, но утеплитель мокрый и местами попадают капли внутрь помещения. Возможно ли сейчас: 1. Прорезать вентиляционное отверстие под коньком. 2. Выкинуть намокший утеплитель. 3. Снять полностью мембрану с перекрытия. 4. Покрыть все дерево противогрибковым раствором. 4. Правильно положить пароизоляцию на перекрытие (посоветуйте, пожалуйста, какую). 5. Заново положить 30-40 см. утеплителя в шахматном порядке. 6. Накрыть все сверху мембраной Tyvek Soft (швы проклеить). Или же надо действовать иначе? Вопрос хочу решить до основных морозов. Фото прикладываю, если требуются дополнительная информация, готов ответить.
Еще: Сейчас установлен теплый люк. Можно ли на момент работ, по замене мембраны и утеплителя ставить тепловую пушку, не будет ли активно образовываться новый конденсат от кровли?
Всё верно предполагаете. Вентконек нужен. Зачем над утеплителем Тайвек проклеивать? Утеплителя лучше 40 см.