1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Удлинение СИП

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Костя9, 28.11.15.

  1. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Удлинение СИП
    Приветствую уважаемых профи. Ввод в дом сделан СИП 16х4, но сделан коряво. Между домами хочу сделать навес и провод мешает.
    WP_001110.jpg
    Вопрос в следующем: Возможно ли удлинение проводов? Или менять весь жгут до столба? Хотелки такие. Удлинение провода, закрепление его на наружной стене до угла здания
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Гуглите "Соединительная гильза для СИП".
     
  3. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как соединять под напряжением?
    Электрики предлагают заменить весь участок, примерно 38 метров. Понимаю, что хотят денег срубить.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    1. Почему именно под напряжением? Отключить улицу не трудно на пару часов.
    2. Если будете применять прокалывающие зажимы, их можно и под напряжением подключать.
     
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    сделать другую точку крепления провода на стене, не вариант?
    Если грамотно подготовиться, то можно и за 20 минут управиться;)...
     
  6. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Натянули сильно, пробовал к стене притянуть - безрезультатно. Причем при установке кабеля было 45 метров. Приехали рукожопые, натянули, а остальное обрезали. Еще и лед с крыши на провода падает. Пришлось еще и вышку им оплатить, с когтями лень им лазать по столбам
     
    Последнее редактирование: 28.11.15
  7. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Думаю, при наращивании СИП-4 4х16 все же без электрика, имеющего доступ к автомату на вашей ВЛ, вам лучше не рисковать. Вам предстоит отсоединить конец СИПа от дома, спустить его на землю, присоединить к нему другой кусок СИПа нужной длины до точки его крепления на доме, подключение его к внутридомовой проводке. Жилы 2-х кусков СИПа лучше соединить герметичными гильзами MJPB 16, если есть подходящий пресс с 6-гранными матрицами. Если пресса нет, то можно выполнить соединение: 2-мя анкерными зажимами PA 25 и 4-мя прокалывающими зажимами P2X95. Дужки PA 25 соединяются друг за друга, один СИП заклинивается в одном РА 25, а другой СИП - в другом зажиме РА 25. Концы СИПов с тыльной стороны РА 25 желательно свесить с запасом под монтаж прокалывающими зажимами. Одноименные жилы СИП разных кусков соединить зажимами P2X95. Неизолированные концы жил заизолировать колпачками CECT 6-35. На фасаде дома закрепить 3-й зажим РА 25 (можно крюком) и заклинить в нем нарощенный СИП. Подключить свободные концы СИПа к внутридомовой проводке, например прокалывающими зажимами EP95-13, если у вас в дом заходит провод сечением 6 или 10 мм. кв., если толще, то P2X95. В итоге на столб лезть не нужно. Но отключить ВЛ желательно.
     
  8. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    и пресс ПГРс-150.
    Он стоит примерно 7 тыс руб.
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А еще погуглите тогда "Соединительная гильза для СИП со срывными болтами". И вообще. Если нет инструмента, знаний, умений то нехрен лезть в ЛЮБУЮ не свою работу.
     
  10. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    И да и нет.
    Если бы можно было запросто найти того, для которого эта работа "своя", то можно было бы и не лезть.
    Подавляющее большинство электриков из темы сипа знают только слово "сип".
    А те, кто считают себя монтажниками сип, нередко ни разу не читали ни одной книги по его монтажу и косячат направо и налево.

    Если руки не из жопы, то получив конкртеные советы, не сложно выполнить работу самому.
    Ну или проверить как ее делает тот, кто считает себя монтажником сип.

    К теме гильз с болтами я не уверен, что они годятся для соединения в пролете (когда есть осевая нагрузка).
     
  11. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Гильзы механические, они же соединители болтовые, применительно к СИП, подходят только для соединения жил СИПа в петле на опоре. К тому же смонтированные такие соединители нужно герметизировать и изолировать поверху термоусаживаемой трубкой. Для соединения в пролете их применять нельзя, т. к. они не держат осевую нагрузку и можно получить выскальзывание жилы из соединителя при ветровых и иных незначительных нагрузках.
     
  12. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    @Костя9, я бы ввод сделал медным кабелем. Протянул бы кабель (без подключения) в водогазопроводной трубе от щитка до точки, где Вы хотите закрепить СИП. Трубу надо подключить к РЕ проводнику. В самой низкой точке трубы предусмотреть дырочку для слива конденсата. В месте крепления СИП закрепите на стене анкер для крепления СИП.
    Затем остается вызвать электрика для финишного подключения. Самому отключать питание в линии я бы не стал, т. к. юридически не имею на это прав.
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Разборки с электриками закончились скандалом в кабинете начальника энергосбыта. Сегодня приехали и переделали
    . WP_001124.jpg WP_001123.jpg WP_001122.jpg WP_001121.jpg
    Соединительных гильз для СИП у них нет, оборудования для обжатия тоже. Заморачиватся не стали и соединили "орехами". Вот эти орехи доверия мне не внушают, почему то. Пообещал им, если что то не так...
     
    Последнее редактирование: 10.12.15
  14. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Орехи для внешних соединений это позавчерашний день. Отстали ваши электрики. Орехи не герметичны и не подходят для СИП.
     
  15. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Они бы и рады сделать, так ведь нет у них нихрена. А СИП на стене в кабель канал заложу