    А вот, забыл еще упомянуть, там же ванная есть, шаг балок уменьшен до 800мм. Ванная примерно такая (см.вложение1). В плане это примерно выглядит вот так (см.вложение2).
     

    Вложения:

    • вложение1.jpg
    • вложение2.JPG
  3. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    Объем ванны какой? сколько воды в нее влазит :) и размеры бы ванной еще знать
    и еще праздный вопрос: почему перекрываетесь металлом? чем дерево не устраивает?
     
  4. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Екатеринбург
    Объем ванны 0,5-0,7 м3 примерно.

    Скрипит, горит, прогибается, гниет, червячки и паучки...
     
  5. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    Объём ванны 05-07 куб. м. - это 500-700 кг + вес человека в ванной (пусть будет примерно 80 кг) - итого получается 780 кг распределенные на площадь ванны. посчитайте площадь ванны, общий вес 780 кг поделите на площадь ванны и получите нагрузку на 1 кв. м. из предыдущего расчета, где нагрузка была 375 кг/кв.м. вычесть 180 кг полезной нагрузки. получается 195 кг/кв.м. - это собственный вес перекрытия. к нему нужно будет добавить полученные расчеты из веса ванны...просто вы размеры ванны не указали :)]
     
  6. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Екатеринбург
    Площадь 1,7 м2. Опора в виде нескольких металлических ножек, т. е. точечная. Надо посчитать площадь опоры одной ножки? Умножить на кол-во ножек? Чет там ваще площадь небольшая будет. Или как? :hello:
     
  7. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    У вас будет армированная стяжка, она распределит нагрузку от ванны на бОльшую площадь, так что не переживайте, выдержат ваши конструкции. если уж совсем переживаете, сделайте под ванной стяжку потолще, что-то вроде подиума, что нагрузка от ванны была распределена на всю площадь ванны. тафтология получилась :)
    если брать по квадратам, то получается 460 кг/кв.м. против 375 кг/кв.м. - не такой уж большой перегруз, балки выдержат, тем более у вас в этом месте шаг балок 800 мм вместо 1000 мм.