Превышены рекомендуемые длины контруов ТП. Будет ли работать?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nab123, 26.11.15.

  1. nab123
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    nab123

    Новичок

    nab123

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Превышены рекомендуемые длины контруов ТП. Будет ли работать?
    По воле случая, так получилось что мне раскатали в доме тёплый пол "монтажники" в три контура 200м 140м и 90м,полы уже залиты! После этого всего я узнал, что контур должен быть не более 60-80 метров для 16 трубы! Что делать, какой выход из ситуации! Дайте пожалуйста совет
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Глупость. Желательно не превышать 120 метров. Проблемой может оказаться только 200 м. Скорее всего этот контур придётся подключать отдельно. Советую сделать расчёт СО.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Площадь контуров, схема укладки (змейка, улитка), помещения планируете отапливать только ТП или будут и радиаторы? Имхо, для Вашего случая, в качестве "горчичников на холодные ноги" насос 25/80, но не факт, что получите перепад подача/обратка 3..5*.
     
  4. AntonShar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189

    AntonShar

    Живу здесь

    AntonShar

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Екатеринбург
    6 насос нормально будет качать только коллектор с расходомерами чтобы отбалансировать можно было можно и 8 поставить чтобы скоростью поиграть так как 6 только на максимуме
     
  5. nab123
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    nab123

    Новичок

    nab123

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Next57,укладка "змейка" тп только на первом этаже и отапливаться планируется только ими
     
  6. nab123
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    nab123

    Новичок

    nab123

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Можно подробнее, что значит расчёт "СО" я не силён в строительстве
     
  7. nab123
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    nab123

    Новичок

    nab123

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    укладка "змейка" тп только на первом этаже и отапливаться планируется только ими, второй этаж радиаторами
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Сначала нужно рассчитать теплопотери. На основании этого расчёта нужно выполнить гидравлический расчёт. Гидравлический расчёт определит параметры ТП и необходимую арматуру, а также покажет сможет ли ТП компенсировать теплопотери.
     
  9. nab123
    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    nab123

    Новичок

    nab123

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Списибо за ответы! Я так понял что если далее все сделать правильно, то отапливать будут!
     
  10. ZaKoN83
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Коломна
    Отапливать, конечно, будет, назад пути все равно нет. Но на сколько будет комфортно с таким полом нужно прикидывать, а то может лучше пару батарей поставить, чем в "антипригарных" тапочках ходить.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Верно
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Будут, но устроит ли Вас такое отопление? Чтобы принять решение, нужно реально оценить ситуацию.
    По черновым прикидкам (так как данных по Вашей системе маловато), чтобы выйти на приемлемые потери давления для 8-ми метрового насоса при сохранении расчетной теплоотдачи пола, дельта температур подача/обратка на 200-м ветке должна быть порядка 20°С! Т. е. на входе в контур - ~ 50°C, на выходе - ~30°C. Комфортным такое напольное отопление не назовешь. Общий смесительный узел тоже в этом случае не получится нормально организовать - если ставить 8-ми метровый насос на общий смесительный узел, то на других контурах придется регулировочными клапанами создавать значительный перепад давления, что, возможно, приведет к появлению на них шумов, к тому же температура теплоносителя в этих контурах будет слишком высока. Можно ориентироваться на температуру тн, которая нужна для коротких веток, но тогда не получится нужное количество тепла снять с длинной ветки, и придется ставить доп. радиаторы, как писал @ZaKoN83.

    Поэтому, если есть желание все-таки сделать нормальный теплый пол, то долбить стяжку и врезаться. В остальных вариантах придется чем-то жертвовать
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    "... пилите, Шура, пилите они золотые" (с) ... в смысле, не гири, а тёплые полы.
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    :super:.
    Не знаю, правильно ли понял шутку, но денег, скорее всего немало вбухано в пол, поэтому было бы экономически не правильно "плюнуть и забыть". А в змейку врЕзаться, думаю, не очень накладно будет (по сравнению с общими затратами на ТП).
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    В каждой шутке есть доля ... шутки:)]. Имхо, ТП не дешёвое удовольствие, абс. согласен с Вами ув. @Ovit1. Сделать ТП, чтобы при случае мимоходом обронить, а у меня ТП...:faq:, не понимаю, Вам от этого теплее/комфортней не станет, а прыгать в "противопригарных" тапочках или мерзнуть на первом этаже, где сплошь ТП:faq:, греться на втором обняв как родного радиатор. Делайте один раз "для себя", переделка после финиша, даже без учёта испорченных нервов всяк дороже станет.