1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отбор тепла от печи в парилке

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем finex00, 26.11.15.

  1. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Отбор тепла от печи в парилке
    Всем привет.

    Как думаете, можно ли снять часть энергии банной печки-каменки и передать его в систему отопления за счет установки в парной радиатора отопления (см. картинку)?

    Печь топим достаточно часто - хочу, чтобы она вносила свой вклад в отопление всего дома. Жар печь дает приличный. Радиатор могу гармонично вписать в интерьер и окрасить в черный цвет, чтобы лучше воспринимал излучение.

    Связываться с водяными рубашками не хочу - боюсь перегрева.

    Отопление радиаторное, 12 радиаторов + электрический котел Vaillant EloBlock 9.
    на схеме приведен только 1 этаж. Второй - аналогичный.
     

    Вложения:

    • 1 этаж (отопление).jpg
  2. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878
    Адрес:
    М.О.
    Часто, не значит постоянно, т. е. в остальное время радиатор будет расходовать тепло от СО на подогрев бани. Да и количество тепла переданное радиатору по воздуху будет микроскопическим, не стоит овчинка выделки :) Уж лучше упомянутая Вами водяная рубашка.
     
  3. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Это можно решить установкой термостата.

    Думаете немного? рубашку боюсь перегреть теплоноситель и повредить пп
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Пардон за флуду. Это сравнимо с велосипедом оборудованным динамомашиной, и установленного в комнате для добычи электричества... ,а в запасе стоит новый бензогенератор! Как бы пару раз при отключении света, покрутить педали то можно...,на третий раз Вы пойдете заводить агрегат!
    Плюс мильен!
    Удалить от печи все теплоперегородки в комнаты. Дополнительно обложить кирпичем. Сделать воздушные сопла. Поставить воздушный насос.
     
  5. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Gyus, спасибо за критику. Я примерно так и думал, но решил послушать мнение со стороны...
     
  6. Марат Тюмень
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    426

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    426
    Снимать тепло с банной печи по моему эффективней с исходящих в трубу газов, т. к. лишь дым печи в пустую уносит тепло из этой самой печи, вот это тепло и нужно стараться оставить в помещении.
    А забирать тепло от самой печи не эффективно, т. к. это тепло нужно для протопки бани или потребуется перетапливать баню.
    Одним из решений является щиток.
     
  7. finex00
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    finex00

    Живу здесь

    finex00

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Лыткарино
    Гайс, всем доброго дня.

    Пришла зима, счета за отопление выросли и решил снова попробовать вернуться к этой теме...

    Появилась мысль добавить в систему отопления вот такую схему.

    Напомню предпосылки: В системе отопления (схема в посте #1) одна ветка с радиатором заведена в предбанник. Толку от него никакого, там и так всегда тепло, радиатор перекрыт. И чешутся руки его демонтировать, а саму ветку завести как-нибудь на отбор тепла от печки-каменки, которая расположена прямо через стенку.

    Печка для парилки стоит с хорошим запасом. Часто просто топим ее, но не паримся (топка выходит в гостиную, любим смотреть на пламя через стеклянную дверь). Если открыть дверь в бане тепло из нее уходит неохотно...

    Итак есть мысль купить стальную трубу, согнуть ее подковой, закопать ее в камни поближе к трубе и отобранное тепло закидывать в СО. Котел настроить таким образом, чтобы при достижении заданной температуры он снижал мощность, но насос работал бы постоянно, чтобы продолжать съем тепла с печи. когда температура печи начнет падать котел снова повысит мощность.

    Теперь самое интересное. Что будет, если печь выдаст слишком высокую температуру ОЖ или котел в момент топки печи (например в летний период) будет отключено. В этом случае я просто перекрываю эту ветку и сливаю ОЖ из рубашки. Залить ее вновь можно будет через резервный воздухоотводчик.

    upload_2016-12-14_12-38-12.png
     
  8. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.219
    Благодарности:
    11.999

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.219
    Благодарности:
    11.999
    Адрес:
    Москва
    Вентилятор решает проблему.
     
  9. Марат Тюмень
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    426

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    426
    Лучше на дымоход поставить водяной теплообменник, который сбрасывает горячую воду в бак, а в бак погрузить радиатор для съёма тепла. Таким образом и горячая вода будет для бани и улетающее в трубу тепло будет частично передано в систему отопления без угрозы перегрева.
     

    Вложения:

    • Теплообменник-для-печи.jpg