1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нарастили дымоход, котел все равно гаснет

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем lelllya, 23.11.15.

  1. lelllya
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    lelllya

    Участник

    lelllya

    Участник

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Нарастили дымоход, котел все равно гаснет
    Прошлой зимой были мучения с отоплением, гас котел при ветре (писала на форуме в двух темах). Летом перековыряли котел, все починили. Удлинили дымоход, теперь он выше конька. Все равно- как ветер южный, юго- западный, или западный более 4 м/с - тухнет котел. Вентиляционный канал закрыт- тухнет, открыт- тухнет. Котел стоит в кухне в углу, у стены, которая наветренная. Тягорегулятор (кргулая заслонка на выходе котла в самом начале дымохода) во всех положениях перепробовали. Воздушную заслонку и подачу воздуха к горелкам тоже во всех положениях ставили- не помогает. Котел напольный АОГВ 12,5 (Таганрог). Котел стоит в кухне, двери нет, из кухни коридорчик и смежная комната. Входная дверь в сени тоже с наветренной стороны. Над котлом вертикально труба дымохода высота 45 см, затем переходник (колено), и горизонтально асбестовая труба, полметра до стены, далее дымоход через стену выходит на улицу (всего метра полтора горизонтально), на улице асбест труба обложена кирпичом (второе колено) и идет вверх (Асбест труба 150) вдоль стены (наветренной) идет метра на 4 в высоту, сюда летом дорастили тоже асбест трубу 150-ку - 1 метр, итого около 5 метров. Метра два вдоль стены над кирпичным кожухом - металлический кожух с утеплителем. Далее голая труба. Крыша четырехскатная. От дымохода расстояние до конька крыши метра три. Приточка в кухне- форточка с наветренной стороны. В месте перехода переходника в асбестовую трубу (колено, первое, над котлом) - между трубой и переходником зазор, сантиметра в 1,5 шириной (труба шире). Заткнули её асбестовым шнуром- ноль результата. Открыли (как было всегда)- тянет оттуда угаром, это как разрыв обратной тяги видимо действует. Если при сильном ветре открыть форточку, шабер (заслонку) в дымоходе полностью прикрыть, и смотровой глазок оставить открытым, при горящем запальнике- гаснет не так часто. В тех же условиях добавить основную горелку- гаснет. Основную горелку вообще теперь невозможно включить- она гаснет даже без ветра минут через 2-5-7. Запальник гаснет при южном и западном ветре. Труба, которую нарастили- (верхний метр) - почему то все время темная, а не серая- видимо, она все время мокрая. Вентиляционный канал идет в том же кожухе с дымоходом, и труба параллельна, такая же, и оканчивались они на одном уровне- до того, как дымоход удлинили на метр. На кухне вентиляционный канал (окошко, вход в вентканал) находится над котлом, под потолком, а форточка -справа над котлом, на смежной стене. Котел в углу. Сквозняков нет, помещение маленькое.

    Перечитала все темы форума по этой проблеме. Причины найти не могу. Надо переделывать весь дымоход, но теперь уже летом. А то думали - нарастили, и все в ажуре.
    1) Вспомнила, что две первые зимы, когда с отоплением все было отлично, каждый раз при запуске котла на пол протекал из котла конденсат, и приходилось вытирать лужицу. И трубы были ниже конька, но все работало -не гасло, хватало запальника на весь дом. В третью (прошлую зиму)- конденсата не было. И сейчас его нет. Может, он вместе с сажей за эти года забил дымоход?
    2) Ещё возможно, что повлияло подключение вытяжки над плитой к вент каналу - по времени совпадает с появление проблем с тягой. На данный момент отсоединили полностью.
    3) При сильном ветре пламя спички задувает назад, гаснет, и пахнет угарным газом, порывами.
    4) После наращивания дымохода половина тепла стала уходить в небо. Трубы уже не так быстро нагреваются, и не так сильно. Тепло уходит на обогрев дымохода, и то не достаточно, чтоб поддерживать тягу. Горит только запальник, соответственно, температура газов не очень высокая, пока они пройдут до конца трубы, совсем остывают, конденсат и пробка. Ни туда, ни сюда, вобщем.
    5) Что странно- если ветра нет, а солнце очень сильно греет, это в полдень примерно, котел тоже стал гаснуть. Видимо, труба наверху нагревается сильнее от солнца, и тяга обратная получается. Издевательство.
    После долгих раздумий и четырехдневного южного ветра решила убрать наращенный кусок дымохода. Почистим дымоход. Замажем щели в кирпичном кожухе. Утеплить трубу не могу, некому.
    Зонтик может помочь? Дефлектор навряд ли найду.

    Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Плюс к карме 100000. Помогите человеку.
     
    Последнее редактирование: 23.11.15
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Такие проблемы по "фотографиям" не решаются
     
  3. Rav045
    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    11

    Rav045

    Участник

    Rav045

    Участник

    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    11
    выложите фото: котла, помещения где стоит котел, дом с дымоходом

    первоначальный осмотр что по фотографии что при личном присутствии принесет один и тот же результат...
     
  4. lelllya
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    lelllya

    Участник

    lelllya

    Участник

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Спасибо, проблема решена.(ттт...)Причина таки была в дымоходе.
     
  5. alex_zty
    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8

    alex_zty

    Участник

    alex_zty

    Участник

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгородская область
    А что конкретно, наверно прочистили дымоход и всё заработало?
     
  6. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    584

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    584
    Адрес:
    Самара
  7. lelllya
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    lelllya

    Участник

    lelllya

    Участник

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Да, дымоход был внутри завален. Танцы с бубном вокруг котла были напрасными, конденсат дымохода- вот главное зло.
     
  8. alex_zty
    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8

    alex_zty

    Участник

    alex_zty

    Участник

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгородская область
    Может из-за того, что труба слишком быстро на улицу выходит и там охлаждается, образуя конденсат?
    Было как то у соседа примерно такое.
    У меня тут в стареньком одноэтажном домике газовый котёл вставлен сбоку в прямой дымоход из кирпича, проходящий через холодный чердак и только у самой крыши вставлена асбестовая труба и выходит она чуть повыше конька.
    Вот уже 25 в эксплуатации и ни разу не чистил и пока всё чисто в дымоходе, смотрю в смотровое отверстие в самом низу дымохода с помощью зеркала и хорошо видно небо.
     
  9. lelllya
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    lelllya

    Участник

    lelllya

    Участник

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Не, у нас не прямой дымоход, два колена, и вроде все как положено- полметра от котла вверх, полтора -два метра сквозь стену на улицу, и 4-5 метров вверх вдоль стены.
     
  10. lelllya
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    lelllya

    Участник

    lelllya

    Участник

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Там устройство дымохода такое, намудрили прежние хозяева, а мы по незнанию вент канал закрыли в ту зиму.