Допустимо ли опирать перекрытия на разные фундаменты? У меня ленточный полнозаглубленный фундамент. Хочу сделать балконы 1-го (т.е. терраса) и 2-го этажа. Для этого хочу в 2 метрах от стены ввинтить ряд из винтовых свай, 4 штуки с расстоянием между ними 3,6м. Будет балкон/терраса 11х2м. Потом залить монолитную плиту, одним длинным краем она будет опираться на цоколь на ленточном фундаменте, а другим краем - на ряд свай. На 2-м этаже такую же монолитную плиту на продолжении (из кирпичных столбов) тех же свай, и тоже одним концом опирание на несущую стену, другим концом на сваи. Нагрузка на каждую сваю будет 2,5т по расчету, хочу брать сваи с нагрузкой до 6т. Либо так не рекомендуется, например будет неравномерная усадка и плита балкона перекосится? И тогда придется второй ряд свай ввинчивать прямо вдоль ленточного фундамента? Как правильнее?
@danxee, плита будет качаться и перекос небольшой может возникнуть. Вряд ли он будет заметен. Но это пожалуй самое правильное решение, ибо при двух рядах свай у Вас возникнет не перекос, а уступ, что хуже. с уважением,
Да, при двух рядах свай конструкция балкона получится вообще не закреплена около дома и может упасть или накрениться (кмк), т. е. её нужно как-то особым образом будет прикручивать к кирпичной стене. Вариант с опорой на несущую стену фиксирует плиту балкона около дома, этот вариант мне тоже больше нравится. Значит, в момент укладки первого ряда кирпича на 1 (2) этаже плита балкона 1 (2) этажа уже должна быть залита, т. к. кирпичи несущей стены будут опираться на неё тоже, по моему-так. Не думаю, что можно построить сначала коробку, а потом штробить кирпич на 15см вглубину и заливать с заходом в эту штробу плиту балкона, так вроде бы не делают если я не ошибаюсь.
Конечно, лучше делать сразу. Желательно предусмотреть монолитный пояс с носиком для опирания качающейся плиты
У меня сейчас выложен цоколь из 6 рядов красного полнотелого кирпича, и он перекрыт плитами ПК. Я думаю можно проармировать монолитную плиту с плитой перекрытия, соединив их арматурами, должно быть надёжно. Саму конструкцию плиты для балкона (схему армирования) пока не продумал. Варианты - либо классическая плита 20 см толщиной с двумя сетками армирования 20х20, либо плита по профнастилу. Объем моноличивания небольшой, 4 куба максимум, так что мудрить с профнастилом наверно не имеет смысла.
Надо понимать какой ширины кирпичная стена, на которую с одной стороны опираются сборные плиты, а с другой надо положить качающуюся плиту, проложить между ними утеплитель, да еще и стену сверху поставить. Вы бы нарисовали или фото приложили.
Стена 38см (полтора кирпича). Плита перекрытия цоколя опирается на внутренние 17-18 см, остается столько же для опирания монолитной плиты по внешнему периметру стены. А качающаяся плита не будет ломать кладку выше неё, то поднимая, то опуская её? Фото: - над плитой перекрытия и монолитной плитой будет опять кирпичная кладка в 1,5 кирпича.
Если не будет больших перемещений, например более 2 см - все будет нормально, поскольку 2 см на сваях даст около 1мм в опирании - а это не сломает. Но гарантировать малые перемещения при такой конструкции нельзя, поэтому я бы сделал явное шарнирное опирание на носик
Хм... Конструкция довольно сложная для моноличивания. Тогда наверно проще уйти от бетонных перекрытий для балкона, сделать их из металла с "террасной" доской поверх, а сам балкон зафиксировать в кирпичной кладке на хороших химических анкерах?
Да в общем монолит тем и хорош, что его любой формы можно делать. но стальной каркас будет проще и лучше. Только анкеров не надо. У вас будут стальные балки с шагом 1-1.5 м. Их нужно опереть в ниши в кирпичной стене
Стоит ли эти ниши предусмотреть во время кладки стены? Например, отсутствует один тычковый кирпич в 1,5-кирпичной стене - тогда глубина ниши будет 250мм, ширина 120 и высота 65 мм. Достаточно будет её для вставления туда балки-двутавра. Ещё беспокоит вопрос, что балки решают проблему только с распределением вертикальной нагрузки на балкон, но не решают вопроса с падением балкона в бок. Т. е. дополнительно эти балки, всунутые в ниши, надо будет ещё соединить уголком вдоль стены, и этот уголок, всё-таки, прикрутить к стене на анкера... Чтобы балкон не упал и балки не вылезли из ниш... Думаю так.
Я тут подумал, можно сделать монолитные шпонки, а над ними проложить xps например, чтобы шпонка плиты имела свободу в нише
@danxee, скажите, пожалуйста, вы как-то решили уже эту задачку? Или до строительного сезона оставили? Мне тот же вопрос решить предстоит.
Решил не делать на балконе/террасе плитные или монолитные поверхности. Слишком тяжело. - Ввинчу два ряда винтовых свай, вдоль дома и там где на рисунке выше - металлическими уголками/швеллерами сделаю каркас для террасы - уголки/швеллеры закреплю в / к стене - поверх металлического каркаса террасы будет террасная доска (деревянная или "под дерево") - это всё отложено до момента, когда будет готова коробка. Строить эти террасы в одно время с возведением коробки смысла нет.