1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Минимизировать горение угля ДОМ. Dakon DOR 16

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vla9imir, 22.11.15.

  1. Vla9imir
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22

    Vla9imir

    Живу здесь

    Vla9imir

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Электроугли
    Минимизировать горение угля ДОМ. Dakon DOR 16
    Доброго времени суток.

    Очень хочется набросать полную топку угля и забыть про него. Надоела прыгающая температура от 18 до 28. На улице 0..-3. Посчитал теплоотдачу и теплопотери, при данной температуре за окном оптимальным вариантом будет температура обратки в 45гр., но держать такую температуру никак не получается. Терморегулятор полностью перекрывает заслонку, а уголь все равно горит с той же интенсивностью, котел пытается сосать воздух со всех щелей котла. Пробовал регулировать заслонку дымохода, но очень боюсь угарного газа. В инструкции сказано: объясните потребителю правила регулировки (инструкция по монтажу для профессионалов, вероятно). Емкость системы около 200 литров. Возможности установить ТА-нет.

    Как быть?
     
  2. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Не должно такого быть. Читайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/83762/
    Котлы идентичные, там найдёте ответ. Удачи.
     
  3. Vla9imir
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22

    Vla9imir

    Живу здесь

    Vla9imir

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Электроугли
    Знаю, что не должно, но факт (Прикрыл заслонку дыма на одно деление и закрыл дверь в котельную (напротив двери в котельную входная дверь в дом) час работает в заданной температуре, не знаю, что помогло, наблюдаю дальше. Тему эту штудировал (не все 230 страниц, но много), как и многие другие, проблема у всех обратная, как правило, в отсутствие тяги.
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Vla9imir, у вас высокий дымоход или большое сечение ?
     
  5. Vla9imir
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22

    Vla9imir

    Живу здесь

    Vla9imir

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Электроугли
    Не помогло, в итоге температура поднялась до 55, возможно, ушла бы и выше, уголь заканчивал прогорать. Нержавейка сечением 150, высота 6,5-7 метров. Может отдача тепла котлом и не может быть меньше в силу размера камеры сгорания? Да, часть радиаторов перекрыта на втором этаже, это 25 секции из 86 в доме, отсюда теплоотдача контура, в общем, меньше, может контур просто не успевает остывать? Не знаю, что еще придумать.
     
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Была тут тема недавно " пыхает будерус", с Ильей был найден один интересный способ как снизить мощность его котла. Попробуйте для начала на половину открыть крышечку очистную что в теплообменнике находиться, тогда часть воздуха будет идти через уголь, а часть через крышечку в теплообменник.
     
  7. Vla9imir
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22

    Vla9imir

    Живу здесь

    Vla9imir

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Электроугли
    Идея! Попробую.
    Что такое стационарный режим у котла Dakon? В инструкции пишут закрыть дымовую и заслонку дверцы зольника полностью, закрыть подачу третичного воздуха, открыть загрузочную заслонку (та что открывается рычагом сзади вниз). Сделал, вроде горит. Смущает закрытие заслонки дымовой, понимаю, что там есть квадратик и закрывает выход не полностью, но очень боюсь угара. Гугль не знает про такой режим, на форуме тоже ничего не нашел.
     
  8. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Могу предположить что это какой-то режим ожидания, когда нет потребности в тепле. Т. е. котел либо вообще остановлен (к примеру летом, но тогда наоборот лучше все открыть настежь), либо полностью уже прогорел (нет потребности на данный момент, актуально в межсезонье, когда растопка утром и вечером)
     
  9. Roder
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    123

    Roder

    Живу здесь

    Roder

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    поселок Андреевское
    Около десяти лет прожил в деревянном доме с системой отопления - самодельный котел, встроенный в печь (шведку). Топил углем. Пока топишь, температура разгоняется, никаких датчиков не было... Дома очень жарко. Перестаешь топить - к утру в доме холодно. Кто-то подсказал, что нужно делать "шубу". На ночь закладываешь уголь, а сверху на этот уголь насыпаешь золу, которая собирается в зольнике. Уголь горел не так интенсивно, к утру, бывало, не весь прогорал. Дома стало заметнее теплее. Долго пользовался этим методом, потом пришел природный газ.
     
  10. Vla9imir
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22

    Vla9imir

    Живу здесь

    Vla9imir

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Электроугли
    Как раз нет, пишут, что наоборот нужно загрузить полную загрузочную камеру при ЗАКРЫТОЙ дымовой заслонке. Так и поступил. Загрузил пол ведра в 13.00, температура воды 58, темпераутра в доме 26, в 22.10 по приходу с работы температура в доме 23, температура воды 38, за окном весь день -2..-3. Вроде работает схема) Не буду загадывать, отпишусь через неделю. В инструкциях к новым котлам такого нет, видимо, есть какая-то опасность. Буду искать в магазинам сигнализатор оксида углерода. Выкладываю выдержку из инструкции.
     

    Вложения:

    • image.png
  11. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Действительно странный режим эксплуатации, режим тления с ничтожно малым КПД (процентов 30 предполагаю)
     
  12. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Свободный
    Если тяга нормальная, то угара не будет, Того "квадратика", что вырезан в заслонке, достаточно для удаления дыма. Я в морозы, когда тяга большая, закрываю эту заслонку полностью, снижая интенсивность горения угля. Попробуйте закрыть. Если будет недостаточное дымоудаление, то первым делом почувствуете запах дыма.