Распределительный щит в дачном доме (3 фазы, 15 кВт), ТN-C-S

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kostya11, 18.11.15.

  1. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    Распределительный щит в дачном доме (3 фазы, 15 кВт), ТN-C-S
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    На фасад дома подведено электричество сип кабелем 4*16, ноль совмещенный (PEN). В ЩУ вводной автомат на 25А, электросчетчик трехфазный, УЗО (сейчас стоит на 25А30мА, но заменю, т. к. нужно 63 А 300 мА селективное, выполнено повторное заземление нуля, его "расщепление ".
    Предстоит завести электричество в дом, сделать распределительный щит.
    Вот набросал схему, прошу советов, рекомендаций, критики, что подправить, исправить...

    В данной схеме я не изобразил нулевые и защитные проводники к потребителям, т. к. и так картинка, скажем мягко, не очень.

    Сразу имеется ряд вопросов:
    1. Какого сечения использовать кабель на 5 жил для прокладки линии в металлорукаве от ЩУ до РЩ по фасаду дома?
    2. Планируется воздушка (30 метров) до бани от дома (РЩ), думаю выполнить кабелем ВВнг 3*2,5. УЗО наверно лучше поставить в самой бане, а вот автомат в РЩ дома?
    3. Какого сечения использовать кабель при монтаже РЩ (соединение)?

    Ну пока все, по ходу вопросы добавятся. Надеюсь на помощь!
    Схема.jpg
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    10 кв. мм. медь
    На стальном тросе. В Бане же, наеврно, должно быть и освещение? Значит АВ 6-10А
    6 кв. мм. до 32А или 10 кв. мм. 40-50А (номинал вводного автомата).

    По схеме явных ошибок нет. Но можно улучшить безопасность поставив:
    • УЗО на свет
    • УЗО 10 мА на Водонагреватель и Стиральную машину
     
  3. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    @D_A_N, Спасибо за отклик.
    1. В ЩУ (на фасаде) селиктивное УЗО поствил 40 А на две ступени выше вводного автомата.
    2. Ввод в домовой РЩ кабелем 5на10
    3. На фазах применил УЗО 32А 30мА - на ступень выше автомата.
    4. Разбил розетки спален, коридора, тамбура на две линии по 16А.
    5. Сделал отдельную линию на холодильник 10А.
    6. На "мокрую" зону - (1-водогрей, самрег, насос; 2 - стиральная машина) поставил УЗО на 30А 30мА. ПЭУ вроде допускает это. На это же УЗО посадил освещение.
    7. Отвод на баню - АВ 2п 16А. В Бане разделю на розетки и освещение+поставлю УЗО 32А30мА - возможно?
    8. УЗО все типа АС, АВ типа С. Смотрю на сайтах местных магазинов - другого нет.
    9. Выяснилось, что PEN завели в счетчик, а после разделили (см.схему). Сетевики по телефону сказали, оплачивайте, можем и до счетчика разделить... Делать до счетчика?

    Очень прошу советов, очередных замечаний. Схема TNCS.
    Схема 23.11.2015.jpg
     
  4. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    10. От ЩУ (на фасаде) до РЩ в тамбуре расстояние по стене примерно будет - 15 метров. Вчера забил еще один уголок на 2 метра, чтобы использовать как повторное заземление в РЩ (на схеме не изобразил). Или это лишнее?
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Поставьте в бане два автомата (один на свет, второй на розетки).
    Правильно РЕN для схемы TN-C-S разделять до счетчика.
    А вообще, заземление есть, где и какое?

    • УЗО ставьте 40А
    • Свет разделите на разные фазы
    • На бане неправильно указан номинал УЗО 30А
     
  6. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    так и планировал.
    какие последствия если оставить как есть?

    Повторное заземление выполнено рядом с ЩУ (который на фасаде). Забил два уголка примерно 1,7 метра, сварил их полосой.
    Теперь дополнительно еще забил уголок 2 метра у входа в дом, т. к. в тамбуре будет РЩ, подсоединю к шине PE.

    - это на группы? Хорошо, только не понимаю зачем, все равно автомат на 25А...
    , изначально так и планировал, но лампочки моргают при работе конвекторов (включение/отключение)...

    Исправлю на 32А, или 40А поставить, на нем две группы: 1. освещение, 2. розетки.
     
  7. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    По номиналу УЗО дошло. Прочитал на Вашем сайте: "...Встречаются УЗО на номинальные токи и 32А, и 50А, но это китайские УЗО, серьезные бренды, такие как ABB, Шнайдер Электрик или Легранд, УЗО такого номинала не выпускают..."
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @funya,
    Вот теперь ссылка работает. ;)
    У Вас вполне нормальная, рабочая схема.
    Все остальное Вам уже сказал @D_A_N, еще во 2-м посте.
    Немного добавлю.
    Подумайте над применением реле напряжения (УЗМ-51 или РН-106), а также есть смысл поставить реле задержки на линию холодильника.
     
  9. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    его монтировать надо до счетчика после вводного АВ?

    Это что, для чего?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет.
    После вводного АВ в щите дома.
    Лучше ставить отдельные РН на каждую фазу.
    Вся бытовая техника с компрессорами (холодильники, кондиционеры) не любит повторного включения в течении 3-5 минут.
    Там просто хладагент не успевает стекать, в итоге повышенная нагрузка на компрессор, и большие шансы его угробить.
    Для этого ставится реле задержки на включение (как правило 5-6 минут).
    Если будете ставить РН, то такая функция в них уже предусмотрена.
     
  11. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    Это на случай отключения электроэнергии?
     
  12. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    Освещение пока делить не стал по фазам (из-за работы конвекторов). Остальное исправил. + подправил схему ЩУ (не было N к УЗО - нарисовал).

    В ЩУ не надо поднять УЗО на ступень выше?

    Правильно РЕN для схемы TN-C-S разделять до счетчика. У меня не так. Чем это чревато?
    Схема 23.11.2015.jpg
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, Вы все правильно понимаете.
    Нет никакой необходимости, 40А УЗО достаточно.
    После счетчика он уже не является PEN. :no:
    Делайте заземление ТТ, и все будет нормально.
     
  14. Kostya11
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Kostya11

    Живу здесь

    Kostya11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сыктывкар
    К заземлению TT наверно высокие требования к самому заземлению? при TN-C-S оно не нормируется.

    К примеру на ТТ подойдет мой один уголок (40-40), вбитый на 2 метра?
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ошибаетесь, все нормируется.
    Почитайте темы про заземление, там все подробно описано.
    Помогите определиться TN-C-S или TT
    Для Сыктывкара 2-х метров по любому мало будет, сколько у Вас там глубина промерзания ?