1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчёт двухтавровой металической балки

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем дмитрий1111, 13.11.15.

  1. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    На схеме задана распределенная нагрузка только от веса самой балки. А где остальное?
    5 кН = 510 кг. Это вес 1м2 перекрытия? Или вы распределили 510 кг на всю длину?
    5кН/4.5м=1.11 кН/м.п. =113 кг/м.п. Вычтем 12.7 кг/м.п. (вес погонного метра вашей балки)
    Получаем 100 кг/м.п., а при шаге балок 1 м = 100 кг/м2 - вес перекрытия с полезной.
    А для жилых помещений по СНиПу полезная нагрузка 150 кг/м2...

    Совет по програмке
    1) если сложно понимание системы единиц СИ (то бишь кН и прочего) в первой вкладке установите нужные вам (тонны, кг и прочее...)
    2) если просто хотите прикинуь балку под распределенную, в 3-ей вкладке точку надо ставить не где F, а где Qпост . И нагрузку надо задавать приходящуюся в на погонный метр балки, а не всю скопом, и в тех же единицах, которые установлены на первой вкладке. Раз нагрузка распределеная, то надо задать ее длину (это в строчках ниже).
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...У меня в доме гараж...6*6...стоит одна балка двутавровая...на 200...:super: по середине.
    К ней прикручены с двух сторон два бруса...50*200...(в прямом смысле прикручены.).
    Когда балка стоит, как катушка ниток, вертикально, то брусья слегка прикручены...
    и им деваться некуда...а уже к брусу прикручены *седла* металлические...и на них
    уже лежат трех метровые короткие и очень жесткие брусья 50*200...
    И еще в доме есть такая же конструкция на 8,5 метров. Все - ОК!
     
  3. sanek1210
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    231

    sanek1210

    Живу здесь

    sanek1210

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    231
    У меня периметр по осям 6,5 на 6,5.Столкнулся с тем, что металлобазы все в округе продают двутавр без остатков, т. е или берите 12-метровые,или режем вам к примеру 6,5 метров, но кусок 5,5 тоже ваш. Как бы вам с такой ситуацией не столкнуться? Я после этого проект перекрытия заказал, очень грамотно все сделали, без остатков.
     
  4. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Екатеринбург
    Э-э-э
    Прога пишет, что она ее не показывает, но учитывает.

    Это расчетная на перекрытие. А, я понял, тут цифра в районе 650 кг должна быть, чтобы по СНиПу прошло. Ок, поправим! Спасибо.

    1) Не сложно, подсмотрел в инете, освежил память.
    2) Все, понял, проверьте, пожлста. что получилось (см.вложение)
    Что значит значение во вкладке прогиб - 5,07?
     

    Вложения:

    • балка 16б1.JPG
    • балка .JPG
  5. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    А это значит, что нагрузку вы приложили не сверху вниз, а снизу вверх. Надо поменять вот тут
    000.gif
    Почему только задана 150 кг/м?
    Там должны быть три нагрузки при шаге 1 м.
    150 - полезная на междуэтажные
    12.7 - вес балки
    ? - вес перекрытия+перегородки...
     
  6. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все понятно, скажите про значение, что это число знт? Прогиб в каких единицах эта прога ставит?
     
  7. Barabahsca
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    31

    Barabahsca

    Живу здесь

    Barabahsca

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Люберцы
    У меня всё намного проще, длинна каждой балки будет три семьсот, балка 12, шесть балок всего, между ними получается меньше метра. Для таких вещей не нужны ни какие таблицы, действующий строитель, прораб, просто инженер, мог бы сразу дать совет, на вскидку, так делать. но мне сунули таблицу. Голодный попросил есть, а ему дали ружьё, а он кроме микрофона в руках не держал ни чего.
    Мне дали хороший совет, залить несущую плиту, я так и сделаю, вместо балок, на эту плиту я могу городить два этажа, но слава богу мне этого не надо.
     
  8. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    @Андрюха и Алёнка, напишите состав перекрытия послойно, скажите размер перекрываемого помещения и предполагаемый шаг балок...тогда можно будет дать оценку. Полезная нагрузка на перекрытия жилых помещений 150 кг/кв.м. (это нормативная нагрузка), всё остальное - это собственный вес конструкций перекрытия.
     
  9. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Екатеринбург
    Этот пирог планировался изначально (см. вложение). Теперь убираем доску 50-ку и заливаем стяжкой 40мм, армированной сеткой Вр-I 5мм. Два варианта пока в голове.
     

    Вложения:

    • перекр.JPG
    • перекр1.JPG
  10. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    Двутавр 16Б1 проходит с большим запасом, прогиб от вашей нагрузки получается 4,3 мм. так что можете смело ставить (шаг балок я брал 1000 мм).
     
  11. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Екатеринбург
    А расчетец-то покжите, пжста! :hello:
     
  12. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    А я его не сохранил. Сегодня ещё раз посчитал и выложу.
     
  13. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    Ну вот собственно и расчет:
     

    Вложения:

    • Результаты расчета балки — Блокнот.jpg
    • Расчет балки (картинка).jpg
  14. Андрюха и Алёнка
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Андрюха и Алёнка

    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Екатеринбург
    А вы что заложили в нагрузку? Собственный вес балки, вес арболита м/у балок, стяжка 40мм - постоянные. Люди и мебель - временные. Так?
     
  15. Alex96RUS
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Alex96RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.980
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Где-то на Среднем Урале
    Всё нагрузки взяты из вашего поста выше, вместо одного ряда досок взята стяжка + полезная нагрузка 150 кг/кв.м.