Добрый день. Интересует такой вопрос. Был выбран проект дома с большим количеством панарамного остекления. В частности остекление присутствует в углах несущих стен. В качестве стен был выбран газобетон толщиной 500мм без утепления. Как вариант можно заложить горизонтальную балку на участки несущих стен. Если кто-то сталкивался с подобным вопросом поделитесь пожалуйста своим опытом. Заранее спасибо!
А кем был выбран газобетон? Если выбрана такая архитектура, то и конструктив ко многому обязывает. То, что у Вас на схеме нарисовано и следует сделать, только из железобетона. А облицовка с утеплением- по архитектурному проекту. С уважением
@ontwerper, газобетон был выбран как основной материал наружных стен. По этому то я и советуюсь, если в этих местах следует заложить жб монолит, хотелось бы уточнить как можно рассчитать сечение жб конструкций?
Рассчитать можно так же, как обычно считают каркас. Подготовительный шаг - сбор нагрузок. Первый шаг - нахождение действующих усилий. Второй - проверка сечений. Отсюда вытекает высота и ширина балок и пилонов и армирование. Но если не делали сами- попросите кого нибудь. Для этого конструктору понадобится архитектурный проект. С уважением
Наверное, простенки между окнами и есть наружные стены. Только их немного. Поэтому, по моему мнению, внутри них нужно прятать жб колонны, на которые и опирать периметральную балку-перемычку с целью реализации смелого архитектурного замысла. с уважением,
С такими "стенами" думать о теплопотерях через них просто глупо - об остеклении и мощности отопления думать надо... Тут прочность конструкции нужна в первую очередь, поэтому никакого ГБ - только монолит или кирпич на кр. случай...
@SlideRock, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/333915/ "узлы и детали дома с монолитным каркасом" показан Ваш случай с уважением,
это только одна сторона дома) Где колонны разумеется жб колонны и утеплитесь, но в остальных местах газобетон!