    Уважаемые знатоки,

    Имеется коллектор на 11 отводов, подключенный к насосной группе 25-60
    Коллектор находится на втором этаже дома. К нему будут подключены - радиаторы 1 этажа в количестве 5 штук, и радиаторы 2 этажа в количестве 6 шт.
    Максимальное удаление от коллектора - радиаторы первого этажа - 8-9 м.
    Планирую подключение шитым полиэтиленом или металлопластом.
    Радиаторы - панельные, стальные.

    Каким диаметром трубы производить подключение - 16 или 20?
     
  2. Vabond
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7

    Vabond

    Живу здесь

    Vabond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7
    Тишина в библиотеке...
    Специалисты, вы где?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  4. Vabond
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7

    Vabond

    Живу здесь

    Vabond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7
    Вне зависимости от размеров радиаторов?
    У меня на первом этаже, к примеру, есть радиатор 500х1600 и он самый дальний от коллектора. Прокачает ли его через 16 трубу?
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Vabond, а сразу параметры радиаторов - нельзя было написать?
     
  6. Vabond
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7

    Vabond

    Живу здесь

    Vabond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7
    Мощности радиаторов первого этажа:
    1) 3806 Вт (500х1600)
    2) Встраиваемый конвектор 1400 Вт
    3) 1857 Вт (500х1000)
    4) 2617 Вт (500х1100)
    5) 3330 Вт (500х1400)
    Итого: 13000 Вт

    Мощности радиаторов второго этажа
    1) 3806 Вт (500х1600)
    2) Встраиваемый конвектор 1200 Вт
    3-4) 1665 Вт * 2 шт (500х700)
    5-6) 2617 Вт * 2 шт (500х1100)
    Итого: 13500 Вт

    Коллектор устанавливается на втором этаже.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А температура теплоносителя - какая?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И длины трасс?
     
  9. Vabond
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7

    Vabond

    Живу здесь

    Vabond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7
    Вначале планируется 60, до момента запуска теплых полов, поскольку нужно прогреть дом. Потом, после запуска ТП - первый этаж выставлю на минимум, только для того, чтобы окна не потели. Регулировка будет вестись термостатами на гребенке, первый этаж, где тп - радиаторное задавится на минимум, на втором, поскольку там только радиаторы - будет в штатном режиме - для поддержания 23-25 градусов. Гребенка, как я говорил - одна на два этажа.
     
  10. Vabond
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7

    Vabond

    Живу здесь

    Vabond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7
    С длинами трасс ситуация такова -
    первый этаж (примерные расстояния) соответственно данным о размерах радиаторов)
    1) 10 м
    2) 8,5
    3) 7,5
    4) 7,5
    5) 9

    второй
    1) 5,5
    2) 4
    3) 3
    4) 3
    5) 4
    6) 5
     
  11. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Насос 25-60 все это прокачает с лихвой. Как по общей подаче на все радиаторы, так и по напору по длине веток. У вас максимальная ветка 10 метров всего... Делайте 16-той трубой МП.
     
  12. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    401

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Москва
    Металопластом не стал бы делать, потечет все через пару лет. Сделайте ППР армированным и все.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    icon_eusa_naughty.gif Это как сделать;)
    2,5 года - ничего нигде не течет. Ни капли, ни отпотевания. Металлопласт, СО - коллекторно-лучевая, 9 радиаторов, фитинги - обжимные.
    :hello:
     
  14. Vabond
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7

    Vabond

    Живу здесь

    Vabond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    7
    @sarulov, где оно течь должно? в местах подключения к радиаторам и гребенке?
    Пресс-фитинги и ничего течь не будет.
    А у TECE вообще можно аксиальными фитингами сделать.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.202
    Благодарности:
    17.740
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Vabond, пресс-фитинги = одноразовое соединение.