    Баня-дом, 15 кВт, 3 ф, заземление ТТ, распредщит
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу Вас покритиковать схему распределительного щита!
    Что имеется: 1. Щит учета на столбе, оканчивающийся селективным УЗО на 40А 100 ма;
    2. Линия сип 4х16 воздушка, заканчивающаяся на фасаде выключателем на 40A.
    Планируется заземление ТТ.
    Дом полутораэтажный из строганого бревна, полы по грунту с теплым водяным полом.
    В электрике я не очень силён, но хочется сделать самому!
    На схеме заземление не показано. В щите разводку планирую проводом ПВ3 6 квадратов.
    Готов выслушать Вашу критику!
     

    Вложения:

  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    1. Какой номинал вводного АВ в ЩУ перед счетчиком ?
    2. 22 и 23 поменять местами.
    3. АВ№24 номинал 20А.
    4. 28 и 29 поменять местами, номинал АВ№29 - 20А, номинал УЗО 25А/10мА.
    5. На АВ№26 указана нагрузка 0,8кВт, а далее 12 розеток 3кВт -как то не стыкуется. :no:
    6. 30 и 31 поменять местами, вообще на освещение парилки используют низковольтное напряжение 12В или 24В.
    7. После АВ№32 добавить УЗО 16А/10мА для водонагревателя.
    8. Что будет включаться в розетку С/У ? Лучше поставить отдельный АВ 16А и возможно добавить УЗО.
    9. После АВ№19 поставить УЗО 16А/10мА.
    10. После АВ№16 поставить УЗО 25А/30мА.
     
  3. benos
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    benos

    Участник

    benos

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992,
    Добрый день! Вчера ответить не смог, надо было срочно уехать! Схему переделал по Вашим рекомендациям (см. файл). Теперь по вопросам:
    1. Номинал вводного АВ 25А.;
    4. Номинал АВ29 поставлен с таким номиналом, по инструкции к котлу;
    5. Розетки обычные бытовые, ну там телевизор включить, вентилятор, пылесос и т. д. добавил 3 кВт;
    6. По поводу низковольтного напряжения в принципе я с Вами согласен, но попробую расположить освещение так что бы исключить попадания воды;
    8. В розетку с/у будет включаться фен как минимум ну и пылесос для уборки. С/у в этом доме-бане расположен в моечном отделении как собственное помещение.
     

    Вложения:

  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @benos,
    Еще несколько поправок к Вашей схеме.
    1. Перед УЗО на мокрых потребителей (22,36, 37 и т. д.) достаточно установки АВ .
    2. УЗО 37 поставьте 25А/30мА, многие производители насосов не рекомендуют УЗО на 10мА, :no: может ложно срабатывать.
    3. АВ 29 поставьте 16А, этот номинал проходит по мощности котла, тогда УЗО 28 25А/10мА (16А/10мА) сможет обеспечить безопасную эксплуатацию котла.
    УЗО с номиналом 40А/10мА не выпускает не один нормальный производитель. :no:
    Сделайте указанные изменения и ОК.
    Все остальное работоспособно и вполне удовлетворяет требованиям безопасности. ;)
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @benos,
    Небольшой совет. ;)
    Рубильник 4 оставьте после УЗМ, а вот УЗО 5 и АВ 6-13, поставьте в отдельном боксе на 2-м этаже, перед УЗО можно добавить АВ 20А, будет возможность отключения 2-го этажа с двух точек.
    Это будет гораздо удобнее в выборе боксов, их монтаже и дальнейшей эксплуатации. :super:
    ИМХО.
     
  6. benos
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    benos

    Участник

    benos

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Я так понимаю установка однополюсных автоматов приведет к экономии места в щите?
    2. Поменяю
    3. Планирую поставить котел ЭВАН WARMOS-RX 9,45 (380 В), у них в инструкции написано 25А, вот поэтому его и оставил. А с УЗО просто ошибка при копировании).
     
  7. benos
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    benos

    Участник

    benos

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот про это я как-то не подумал) Спасибо за совет!
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если будете подключать котел кабелем 4мм2 то можно и 25А, но это перебор для такого котла, даже с запасом и перестраховкой хватит 20А.
     
  9. benos
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    benos

    Участник

    benos

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про кабель думал 4мм2, так как то что указано в инструкции к котлу 2.5 мм2, мне кажется маленькое сечение кабеля, но могу ошибаться.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет, Вы все правильно решили, подключайте котел 4мм2 и АВ20А (не более).
    Что бы Вам было понятно, небольшой расчет.
    16А х 230В = 3,68кВт х 3 = 11кВт, то есть АВ16А потянет этот котел на пределе.
    20А х 230В = 4,6кВт х 3 = 13,8кВт, как видите АВ 20А с запасом.
     
  11. benos
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    benos

    Участник

    benos

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оставил пока двухполюсные автоматы, когда буду прорисовывать щит посмотрю что будет получаться по компоновке да и по деньгам)
    Автомат на котел поставил 20А УЗО 25А/10 ма
     

    Вложения:

  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Бокс на 2-й этаж на 24 модуля (по схеме 200.
    Бокс на 1-й этаж на 72 модуля (по схеме 57), если поставите перед мокрыми УЗО автоматы 1Р (2Р бессмысленны), то минус 6 модулей, итого 51, то есть бокс на 54 модуля, но битком. :(
    А вот если еще объединить АВ 18 и 20 на освещение, то уже 49... делайте выводы. ;)
    ПыСы
    Если на УЗМ выставить задержку на включение = 6 минут, то реле задержки 27 можно смело убрать.
    ПыСы 2
    А говорили что. ;)
     
  13. benos
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    benos

    Участник

    benos

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну составить правильно схему, у меня получилось, только с помощью Вас)
    По поводу щитов посмотрю при прорисовке, там же еще надо будет клеммники ставить, а они же тоже место занимают, плюс я еще хотел оставить место для резерва (всякое бывает).
    Хотел еще спросить, на какие навесные щиты стоит обратить внимание, ну там Легранд, АВВ и т. д?
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не скромничайте, у Вас все хорошо получилось. :super:
    Какие клемники ? :faq:
    Для чего ?
    А место для резерва - это правильно! :super: +15-20% от количества занятых модулей.
    Тут все зависит от бюджета и степени защиты бокса, естественно IP65 будут дороже чем IP40.
    Посмотрите АВВ Мистраль и Легран XL, недорогие, но удобные боксы выпускает Текфор.
    По Текфору есть небольшой обзор.
    Ну и с брендом комплектующих определяйтесь. ;)
     
  15. benos
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    benos

    Участник

    benos

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не так написал) шинки для заземления, ну и если ставить однополюсные автоматы, там же вроде тоже надо будет куда-то N прикручивать.