1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплый водяной пол + радиаторы отопления в доме на 200 кв. метров

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем floppy, 21.11.15.

  1. floppy
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    floppy

    Участник

    floppy

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    Теплый водяной пол + радиаторы отопления в доме на 200 кв. метров
    Здравствуйте! Представляю на суд специалистов набросанную мной схему отопления. Дом газосиликатный, 300 мм, пока без утепления по стенам. Крыша утеплена минватой 150 мм. Помещения все изолированные. На кухне, в гостиной, туалете 1-го этажа и под лестницей планируется теплый пол. Остальные помещения с радиаторами. Интересует зеленая зона, голубая - соседская.
    Вопрос по жизнеспособности системы. Если да, то по диаметру труб, нужны ли заужения под радиаторами, достаточное ли количество секций (в спальне панорамное окно в пол 2900х2200 мм). СО.jpg 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
     
  2. Николаич Т4
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Калуга
    Да вроде всё нормально нариованно, труба магистраль 32-40мм подвод 25мм (если полопропилен) ,краны на радиаторах полнопроходные, заужения под приборами не нужны, клапан обратный на см. узле в том месте лишний имхо. Крыша лучше бы если была утеплена 200мм

    Хотя если делать полипропиленом то можно увеличить мощность радиаторов на 3-5 % чтобы топить при более низкой температуре чтобы трубы ППр дольше прослужили
     
    Последнее редактирование: 21.11.15
  3. floppy
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    floppy

    Участник

    floppy

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    Вопрос по длине подвода к радиатору в прихожей. Расстояние от магистрали около 5 метров. Подключение "низ-низ", хотя не критично. Пойдет ли теплоноситель в радиатор в полном объеме?
    Так же родился вопрос по радиатору в комнате. Что если обратку не спускать на первый этаж, а вернуться к котлу параллельно подаче, а подвод сделать со второго этажа вниз. Длина 4-5 метров. Хотя в таком случае можно на эту ветку делать и двухтрубную систему. Расход труб такой же, двойная экономия на кранах радиаторов. :)
     
  4. floppy
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    floppy

    Участник

    floppy

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    Вариант двухтрубной системы. Или есть смысл радиатор в комнате вообще пустить последовательно?
     

    Вложения:

    • СО двухтрубная.jpg
  5. floppy
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    floppy

    Участник

    floppy

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    Стропила 150 мм, потому и толщина утеплителя такая. Можно добавить вспененный полиэтилен под обшивку потолка. Разводку планирую ПП, армированым алюминием или стекловолокном (что лучше?). Мощность 10-ти секционного радиатора увеличить на 3-5% проблематично. Минимум на 10% (1 секция). :)]
     
  6. Николаич Т4
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Калуга
    @floppy, лучше армированным аллюминием. Мою тему гляньте может что полезное почерпнёте
     
  7. floppy
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    floppy

    Участник

    floppy

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    @Николаич Т4, спасибо за наводку. Прочитал от корки до корки. Постепенно начинаю понимать, как это будет выглядеть у меня. После радиаторов, вплотную займусь бюджетным ТП.
     
  8. Николаич Т4
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Николаич Т4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Калуга
    А как это? ТП это ни разу не бюджетно:), ну на см. узле можно тыщ 10 сэкономить не в ущерб, а на трубе никак
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Не советую делать заужения при отсутствии расчёта.
    Сравните мощность прибора отопления с теплопотерями помещения.
    Второй насос в ТП - помеха.
    Не советую применять указанный вариант.
    Ну очень плохой вариант при любой схеме.
    А потом сожалеть не придётся?
     
  10. floppy
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    floppy

    Участник

    floppy

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    Что теперь не так? Проблемный радиатор в комнате?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Проблемная схема.
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    "плохая" гидравлическая характеристика.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    @floppy, Отдельно разводку по первому делайте, отдельно по второму. Двери плотную к полу, режьте пол, тяните по подвалу.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    1 этаж.jpg 2 этаж.jpg СО двухтрубная.jpg Без тюнинга, просто схема.
     
    Последнее редактирование: 24.11.15
  15. floppy
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    floppy

    Участник

    floppy

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    @касимов 2, впринципе все понятно, остается решить, куда все эти трубы прятать. Полы на первом этаже двухуровневые.