1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Stropuva s40u замучила совсем. Помогите

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем CandyMan, 20.11.15.

  1. CandyMan
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    CandyMan

    Участник

    CandyMan

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Stropuva s40u замучила совсем. Помогите
    Приветствую всех!
    Сил моих нет уже с этим котлом. То работает нормально то кипит. Второе чаще, намного. Варили отопление знакомые кулибины опираясь на ЕЦ. Отапливаемая площадь порядка 250 квадратов. Отопление вели 40 трубой. Жилая площадь 8 семисекционных радиаторов + 4 четырехсекционных, гараж с техкомнатой 8 семисекционных радиаторов. По всему периметру сделан уклон, циркуляция есть. Кипит я так понимаю когда закладки угля осталось гореть сантиметров 15 и горячие угли уже лежат на металлическом листе который служит основанием для котла. Такое впечатление что кипит из-за того что канал нижней заслонки работает как дымоход, задняя стенка котла горячая в этот момент. Не знаю на что грешить уже. Или это подсос где-то, а он скорее всего есть так как железо по железу елозит при расширении и как ты его не замазывай (думаю вырезать внутри котла железяку и залить стяжку прям внутри), или переизбыток тяги так как в режиме за 10 градусов до останова котла заслонка как правило хлопает постоянно, или циркуляция слишком большая или же наоборот слишком малая. Всю голову уже сломал, весь отпуск почти провел возле котла. Попробую прилепить пару фоток. 1448029363420-957994322.jpg 1448029638546-1183574533.jpg Прошу сильно не пинать за обвязку не по паспорту. Но без насоса работает до закипания. А подкипать вчера начал при температуре обратки 24 ° по показаниям термометра. На ощупь было градусов 45 наверное. Термометр конечно врет так как поставлен неправильно. Подскажите, в какую сторону копать?
     

    Вложения:

    • 1448029249765-462605544.jpg
  2. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Мала естественная циркуляция.(Не правильный расчёт СО, без переделки не лечится.) Ставьте насос.
     
  3. CandyMan
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    CandyMan

    Участник

    CandyMan

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Насос стоит, на фото есть. Я его включаю когда котел кипеть начинает и от этого как правило кипение усиливается пока температура не спадет до 60 градусов. Температура поднимается выше - снова кипит. Стандартная обвязка по паспорту 25 трубой, а тут 40. Или тут как раз бОльшая теплоемкость играет системы играет решающую роль не в мою пользу?
     
  4. CandyMan
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    CandyMan

    Участник

    CandyMan

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Если все время кочегарить с насосом, тогда мне нужно вагон угля загонять с осени во двор. На данный момент у меня 6 ведер 15тилитровых угля уходит на примерно 12 часов горения и 6 часов тления углей при температуре топки 70 градусов. Сегодня ночью кипел всю топку до тех пор пока видимо дыра не прогорела в закладке. Есть подозрения на подсос воздуха снизу. Завтра буду герметить вокруг котла по-новой.
     
  5. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    А что, это не так сейчас?
     
  6. CandyMan
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    CandyMan

    Участник

    CandyMan

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Сейчас котел стоит просто на железном листе, который лежит на основании выложенном из шамотного кирпича. Пробовал внутри обмазывать печным герметиком, но он со временем весь пораскололся и вывалился. Снаружи обмазывал асбестово-цементовой смесью.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    От насоса не зависит.
     
  8. CandyMan
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    CandyMan

    Участник

    CandyMan

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Кстати, вчера с насосом на максимальной скорости молотил до 2 часов ночи, даже с температурой 60 градусов на котле все-равно кипел, обратка при этом была такая же горячая как подача. Такое может быть при отсутствии циркуляции?
     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Значит что-то с циркуляцией внутри котла не так. Причем очень не так.
     
  10. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Вероятнее всего.
     
  11. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    @CandyMan, проверьте фильтр что рядом с насосом- может он давно забился.
    А так на стропуве вряд ли будет скорость горения закладки зависеть от
    циркуляционного насоса.
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Фильтр -то причем. Если дельта маленькая. Может в обвязке есть хитрая трубка мимо котла. От насоса сразу в котел? Нет никаких подмесов? А то в соседней теме народ умудряется подачу с обраткой напрямую соединять мимо котла.
     
  13. CandyMan
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    CandyMan

    Участник

    CandyMan

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Вы конечно правы, но с другой стороны если бы циркуляции совсем не было, температура на котле бы не опускалась. Давление раньше старался держать в системе при 80 градусах на котле 1,2 бара, в последнее время скинул до 0,2. Вчера пробовал 0,6 - эффекта нет. Уже думал может от металлического листа что служит днищем идет такой жар что котел кипеть начинает, а потом когда его засыпает золой все нормализуется?..
     
  14. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Не может такого быть.
    Циркуляция в каком то месте котла недостаточная.
     
  15. CandyMan
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    CandyMan

    Участник

    CandyMan

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Есть, когда в комнату подача заходит от 40 магистрали 15 трубой идет отвод в сторону окна на другую батарею 20151121123132.jpg далее идет вниз в гараж на другую батарею и в обратку в гараже, а из гаража через байпас с насосом как на фото ранее. Я прошу прощения что не могу сразу все фото выложить. Пишу с телефона, видимо памяти не хватае. Буду выкладывать постепенно.