Проблемы с коллекторной разводкой

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sebekon666, 20.11.15.

  1. Sebekon666
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Sebekon666

    Участник

    Sebekon666

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Проблемы с коллекторной разводкой
    Добрый день.

    2-х этажный дом.
    Система отопления как на схеме ниже.
    13 - радиаторов на первом этаже
    10 - на втором
    Радиаторы панельные с нижней подводкой.
    Стояки - 32 полипропилен
    Котел - настенный 32квт со встроенным насосом на обратке.
    Перед коллектором 2-го этажа установлен узел подмеса с дополнительным насосом (на подаче).

    Проблема
    -
    Радиаторы 2-го этажа прогреваются заметно хуже, чем на первом.
    Холодно)
    Узел подмеса настроен на минимум (без подмеса) и используется только как вспомогательный насос.
    Подающая гребенка - огненная (температура = подаче котла).
    При этом первый этаж греется прекрасно.

    Пробовал перекрывать первый этаж. На втором становится лучше, но все равно не так как на первом.

    Если на 2-м этаже оставлять по 1-2 радиатора, становится заметно лучше.

    Вопрос
    -
    Решит ли проблему установка котлового коллектора и отдельных насосных узлов на 1-й и 2-й этаж? Вроде кол-во радиаторов не космическое.

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • 2015-11-20_1212.png
  2. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    @Sebekon666, На узле подмеса байпаса встроенного нет? У вас термоголовок нет на батареях? Если нет то байпас закрывайте. Наверно без насосов дополнительных можно обойтись если вентиль поставить перед радиаторами первого этажа и им попробовать больше тепла на второй пустить.
     
  3. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    Ну и в самой подводке на радиаторы регулировок ни каких нет? Может на первом этаже зажать радиаторы.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    На схеме этого узла нет. Желательно фото.
     
  5. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Sebekon666, почему у вас на первом этаже для циркуляции используется котловой насос, а на втором этаже вы поставили смесительный узел с насосом?
     
  6. Sebekon666
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Sebekon666

    Участник

    Sebekon666

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Viktori5757, вообще-то я рассчитывал получить ответы, а не вопрос :)

    Но раз уж вопрос задан:
    котловой насос качает не только первый этаж, он качает все.
    На втором этаже поставил подмес, тк предполагал, что на втором этаже нужно будет теплоноситель похолоднее.

    Сейчас 2 насоса по сути работают в одном направлении.
    К слову, пробовал убирать этот смесительный узел.

    Разницы не почувствовал.
     
  7. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Sebekon666, в первом приближении по вашему вопросу предлагаю снять узел подмеса, качать на оба этажа котловым насосом, отбалансировать вентилями на радиаторах весь дом и после этого поставить на радиаторы термоголовки. Причем термоголовки можете ставить только на те радиаторы, где жарко. Важно сохранить последовательность действий. :hello:
     
  8. Sebekon666
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Sebekon666

    Участник

    Sebekon666

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @blg7791,

    - Байпас на узле конечно есть, закрыл его первым делом, но через него итак не текло. Обратка была холодная, а подача на батареях горячая. Те на гребенку 2-го этажа приходит горячий теплоноситель и идет в батареи, доходит до батарей (подводка горячая), но греется в лучшем случае полбатареи.
    -
    Отсюда и предположение, что не справляются насосы и вопрос: Поможет ли котловой коллектор и 2 отдельных насосных узлов на 1-й и 2-й этаж?
    -

    - На радиаторах есть штатные вентили, они полностью открыты, на паре батарей даже выкрутил их совсем и заменил пробкой (вдруг заклинило:)
    - Балансировки 1/2 этаж не сделал, но первый этаж придушил на гребенке
     
  9. Sebekon666
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Sebekon666

    Участник

    Sebekon666

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Viktori5757, спасибо.
    Так и буду делать на днях.
    На смесительно узле есть обратка идет через трубку диаметром милиметров 15, а подача. Первый этаж соответственно подача и обратка - дюйм
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Радиаторы с нижним подключением - это панельники со встроенным вентилем под термоголовки? Если да, то возможно сбита настройка этих самых вентилей.
     
  11. Sebekon666
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Sebekon666

    Участник

    Sebekon666

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Отпишусь о результатах в порядке хорошего тона)
    Снимаю я узел подмеса, а там ...
    На подаче стоить вентиль с термоголовкой и перекрывает поток.
    И в этом вот узком месте образовалась почти непроходимая пробка из металической окалины и прочего Г.

    После прочистки все стало хорошо.

    IMG_4721.JPG IMG_4723.JPG IMG_4725.JPG
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Прежнему хозяину - в сурепицу! dwarf.gif
    с незамерзайкой, система не работала?
     
  13. Sebekon666
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Sebekon666

    Участник

    Sebekon666

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Работала.
    Полгода.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @Sebekon666, Летом всю промывайте. С демонтажем батарей.
     