Всем привет! В силу ограниченного места не могу поставить на ТП клапан с сервоприводом. Поставил термосмесительный клапан, но в теплую погоду (около нуля) все равно полы слишком горячие. Вырубаю котел по температуре полов, но выяснилось что на 2м этаже холодно, не успевает прогреваться так же быстро, как и полы. А вот такой китайский клапан в системе отопления никто не использовал - http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-N-C-DC-12V-0-0-8MPa-1-2-Electric-Solenoid-Valve-for/32443968957.html?spm=2114.03020208.3.10.KseeRj&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 ? У меня 2 таких исправно трудятся в теплице на поливе, держат давление и великолепно работают в паре с таймером. Можно подобное ставить в систему отопления?
Симпатичный клапан ежели правильно смонтировать - им должен управлять терморегулятор с датчиком на трубе. можно самодельный Но это неправильное решение- постоянно под напругой. И он только перекрывать подачу может. А лучше бы смешивать с обраткой.
Да у меня есть отдельный контур на термосмесительном клапане, и есть блок управления (сигналка). По температуре ТП вырубается котел, очень удобно в теплое время года, можно температуру пола регулировать и газ почти не тратится, а вот в холода выяснилось неудобно(
А что это за термосмесительный клапан который не регулирует температуру подачи, а только вырубает котел? Видимо неправильно организована или отрегулирована Ваша система. По интернету ее не видно.
Клапан регулирует, но сделал ошибку, взял с большим нижним пределом. Когда за окном тепло, пол очень горячий, поэтому и приходится внешним контроллером вырубать котел по температуре ТП
Если пол горячий - значит клапан НЕ регулирует! Может не в ту трубу врезали? Или потому что китайский. А "тактовать" котлом нехорошо для котла. Котел любит порядок, ему нужен правильный, качественный терморегулирующий модуль, который стоит денег.
Клапан нормальный, все врезал туда. У котла даже разъем есть для подключения термостата, так что все правильно делаю.
Клеммы для подключения внешнего термостата есть у любого котла. Это второстепенная опция. Главное это то, что и как проложено от котла к полу. ИМХО