Привет форумчанам! На улице счетчик и автомат 3Р 32А Ввод в дом ВВГнг 4х6 Вопросы по щиту: 1) Пожарное узо - есть-ли смысл ставить если далее все линии под защитой? 2) узо 10mA дороговато. Может сразу от лица фазы В? (законы позволяют) 3) По фазам вместо диф поставить узо 40А что лучше?
@SeregaDJSam, Вводной автомат С25А (32 А Вам вряд ли дадут поставить - имейте сразу в запасе С32А), счётчик, выходное УЗО селективное противопожарное 40 (или 63) А на диф. ток 100 (или 300)_ мА. Под 32А 6 мм2 в самый притык: #3
Автомат 32А! и счетчик уже опломбировали Кабель Ещё не покупал 6мм держат 58А в земле шкаф на халяву достался
Автоматы не купил пока хочу брать Schaider домовой, есть правда куча 10А и 16А иек но доверия не внушают
Не доверяйте таблицам. А еще больше не доверяйте кабелю. Расчетные цифры максимальных токов даны для "правильного" кабеля, который имеет соответствующее сечение и проволока выполнена из хорошего сплава. Вы уверены в качестве своего кабеля?