    Регуляция Т подачи воды из ТА
    Добрый день.

    Помогите решить вопрос. ТТК + ТА обвязка железом. С ТА в СО идет ПП. Что установить, чтобы ограничить Т подачи с ТА? А то говорят сильно горячая вода может погубить ПП. В тем по котлу мне рекомендуют трехходовой с автоматикой и сервоприводом. Я вообще такое не видел и не разбираюсь. Себе подключил комнатный программатор на насос подачи из ТА в СО. Все устраивает кроме одного - не могу греть ТА по максимуму т. к. переживаю, что трубам конец придет. Подойдет ли мне просто трехходовой или надо все эти приблуды к нему? Задача, по сути, ограничить макс подачу 65-70 градусов.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Выбор клапана зависит от характеристики СО. Клапан может быть с термостатической головкой или с приводом. Можно применять трёхходовой кран с приводом. Пример трёхходового с термоголовкой 40*С - 70*С
    upload_2015-11-15_19-56-8.png
     
  3. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    @Сергей192, какие нужны характеристики? Могу дать информацию. За схему спасибо. Я как раз думал куда датчик крепить выносной. Теперь вижу, что после насоса. Подскажите еще насчет самих дэвайсов. Тут говорили, что подойдет HERZ CALIS-TS-RD + термоголовку надо. Клапаны от ESBE дорогие, зараза. Какую можно термоголовку к нему купить?

    Мне нужно скорее, чтобы ограничивал макс температуру в СО. Насосом у меня комнатный термостат управляет, который выведен в гостиную на первом этаже где 1 радиатор и все остальное ТП. Он снимает Т воздуха и включает насос с ТА, который работает 3-5-7 минут нагоняет температуру и вырубается до следующего раза. За это время на втором этаже термоголовки на радиаторах успевают сами отрубить мансардный этаж. Т. е. высокая Т меня не напрягает. Вот только ТА хочется греть вплоть до 90, а это уже для ПП много.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Расход теплоносителя.
    На рисунке HERZ CALIS-TS-RD + термоголовка 1 7421 00.
    Трёхходовой кран с приводом имеет преимущество перед термостатическим клапаном. т. к. минимально влияет на гидравлическую характеристику СО, но к крану требуется электронное регулирование.
    upload_2015-11-15_22-29-39.png
     
  5. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    Привод почти 100$ самый простой. Скажем так - не дешево. Термоголовка в 4 раза почти дешевле.
    Если бы я знал, как его посчитать...:|:
     
  6. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    @Сергей192, а при первом варианте насос может работать в режиме старт/стоп, как у меня сейчас? Если да, то такой расклад меня устраивает. И по цене тоже. Я так понял клапан надо подобрать исходя из диаметра труб, которые идут от ТА в СО.

    Еще бы с этим расходом определится, я так понял это имеет значение?
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Расход имеет значение. Приблизительно можно определить без расчёта. Какая мощность СО ?
     
  8. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    Это мне на одной фирме считали.

    Мощность потребителей:

    1-й этаж 1 радиатор 500x2000-2,44 кВт и теплый пол 34 м2-2,7 кВт
    2-й этаж 5 радиаторов 500х1400-2,05кВт, 500х1200-1,76 кВт, 500х1300-1,85 кВт, 500х1000-1,47 кВт.
    Теплый пол 12м2 пусть будет 1кВт.

    Суммарно выходит примерно 13кВт.

    Где-то так, если я правильно понял понятие мощность СО.
    Еще добавлю на всякий случай. ТТК по паспорту 27кВт на дровах и 29 на угле. КПД 75%. Объем 1т.
    Насос Вило Стар РС 25/7. Работает на 2-й скорости.
     
    Последнее редактирование: 16.11.15
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    По примерному расходу (0,7м3) достаточно клапана DN-20. Но советую смотреть в сторону крана.
     
  10. Legatus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55

    Legatus

    Живу здесь

    Legatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    55
    @Сергей192, я Вас понял. Спасибо за помощь. Всего Вам хорошего.