Добрый день. Помогите решить вопрос. ТТК + ТА обвязка железом. С ТА в СО идет ПП. Что установить, чтобы ограничить Т подачи с ТА? А то говорят сильно горячая вода может погубить ПП. В тем по котлу мне рекомендуют трехходовой с автоматикой и сервоприводом. Я вообще такое не видел и не разбираюсь. Себе подключил комнатный программатор на насос подачи из ТА в СО. Все устраивает кроме одного - не могу греть ТА по максимуму т. к. переживаю, что трубам конец придет. Подойдет ли мне просто трехходовой или надо все эти приблуды к нему? Задача, по сути, ограничить макс подачу 65-70 градусов.
Выбор клапана зависит от характеристики СО. Клапан может быть с термостатической головкой или с приводом. Можно применять трёхходовой кран с приводом. Пример трёхходового с термоголовкой 40*С - 70*С
@Сергей192, какие нужны характеристики? Могу дать информацию. За схему спасибо. Я как раз думал куда датчик крепить выносной. Теперь вижу, что после насоса. Подскажите еще насчет самих дэвайсов. Тут говорили, что подойдет HERZ CALIS-TS-RD + термоголовку надо. Клапаны от ESBE дорогие, зараза. Какую можно термоголовку к нему купить? Мне нужно скорее, чтобы ограничивал макс температуру в СО. Насосом у меня комнатный термостат управляет, который выведен в гостиную на первом этаже где 1 радиатор и все остальное ТП. Он снимает Т воздуха и включает насос с ТА, который работает 3-5-7 минут нагоняет температуру и вырубается до следующего раза. За это время на втором этаже термоголовки на радиаторах успевают сами отрубить мансардный этаж. Т. е. высокая Т меня не напрягает. Вот только ТА хочется греть вплоть до 90, а это уже для ПП много.
Расход теплоносителя. На рисунке HERZ CALIS-TS-RD + термоголовка 1 7421 00. Трёхходовой кран с приводом имеет преимущество перед термостатическим клапаном. т. к. минимально влияет на гидравлическую характеристику СО, но к крану требуется электронное регулирование.
Привод почти 100$ самый простой. Скажем так - не дешево. Термоголовка в 4 раза почти дешевле. Если бы я знал, как его посчитать...
@Сергей192, а при первом варианте насос может работать в режиме старт/стоп, как у меня сейчас? Если да, то такой расклад меня устраивает. И по цене тоже. Я так понял клапан надо подобрать исходя из диаметра труб, которые идут от ТА в СО. Еще бы с этим расходом определится, я так понял это имеет значение?
Это мне на одной фирме считали. Мощность потребителей: 1-й этаж 1 радиатор 500x2000-2,44 кВт и теплый пол 34 м2-2,7 кВт 2-й этаж 5 радиаторов 500х1400-2,05кВт, 500х1200-1,76 кВт, 500х1300-1,85 кВт, 500х1000-1,47 кВт. Теплый пол 12м2 пусть будет 1кВт. Суммарно выходит примерно 13кВт. Где-то так, если я правильно понял понятие мощность СО. Еще добавлю на всякий случай. ТТК по паспорту 27кВт на дровах и 29 на угле. КПД 75%. Объем 1т. Насос Вило Стар РС 25/7. Работает на 2-й скорости.