Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Беда случилась...или не совсем. Не смог проконтролировать строителей и они залили армопояс (между первым и вторым этажом) без меня, и не правильно как я понимаю. Стены из пеноблока 375 см, высота армопояса 20 см. но они умудрись положить туда только два стержня арматуры 14 мм. перекрятия будут из плит. Вопрос такой, можно ли класть на такой армопояс плиты? если нет то что делать?
Да. Нафиг не нужен армопояс такого сеченя. Да. Другой вопрос- проемы. Если у вас над проемами уже везде балки с нормальным армированием были залиты, потом армопояс, то всё- ОК.
В армопоясе видимо так же арматура уложена как и в перемчках в один ряд, раз уж ТС так переживает. Правильнее было делать в 4 нитки, 2 сверху и две снизу с защитным слоем бетона примерно 40-50мм. 12мм. арматуры было бы достаточно. В данном случае арматура работает только на растяжение по оси балки и в случае прогиба балки по вертикале работать не будет. Из того что получилось у ТС можно сделать вывод что армопояс будет распределять нагрузку правильно только в том случае если не будет ни каких проблем с фундаментом.
Насколько я вижу, тоже в одну сетку? Вам вспоминать - выписывать на бумажку всю армировку перемычек и армопояса, записывать туда же тип плит перекрытия и обращаться к компетентному конструктору для проверки - выдержит - не выдержит. Всё это делать до укладки плит ! Если не хотите, чтоб они Вам потом на голову свалились!
Как вариант менять выбранный вариант перекрытия, т. е. или лить монолитное перекрытие или деревянное по лагам.
Считаете, что такой армопояс не выдержит нагрузку ? Последствия такого армопояса ? Может треснуть стена ? Или может этот можно еще усилить ?