1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел СДК (SDK)

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zzzppp, 26.05.15.

  1. alexwisard
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    alexwisard

    Участник

    alexwisard

    Участник

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
    Вчера запустили котел СДК-15. Впечатления самые положительные. Дом был холодный и поэтому нагрузка существенно превышала мощность котла. При этих неблагоприятных условиях котел вел себя очень достойно. Первую загрузку делали неполной (и без плотной укладки). Обвязка - через гидрострелку с коллекторами. К коллекторам подключены смесительные узлы теплого пола и дальше через металлопластиковые трубы на коллекторы с расходомерами.
    Поиграли со скоростями котельного насоса, насосов смесительных узлов теплого пола.
    На непрогретой системе нагрузка на котел получается слишком большая, если все включить сразу.
    Падает температура в обратке очень быстро. Оставили включеннымй один этаж и включили циркуляцию на первой скорости. Обратка быстро поднялась до 60 и стала расти. При наличии расходомеров и датчиков температуры на подаче и обратке можно было бы оперировать цифрами, но пока их нет - только приблизительное понимание того: что происходит. После прогрева обратки первого этажа до 25 градусов включили смесительный узел второго этажа. На второй скорости обратка стала быстро падать. Включили первую скорость. Кроме того, в петлях второго этажа был воздух. Придавили все петли и по одной выгоняли воздух. Булькать и шипеть перестало и расходомеры опустились на вменяемые показатели. Поскольку перекрывали все петли, кроме одной (по очереди), пока выгоняли воздух, скорость на насосе установили третью. В итоге петли быстро прогрелись по одной и общий расход тепла уравнялся с возможностями котла. Обратка вернулась к значению 60 градусов и стабильно держалась, пока в котле не осталось мало дров и мощность снизилась.
    Теперь продумываю логику для автоматики управления всеми насосами на основе показаний датчиков температуры. В целом ощущения от работы котла положительные! Котел понравился.
     
  2. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.394
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.394
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    @alexwisard, Вы планируете регулировку Твн пропусками циркуляции?
    трехходовых нет с электроприводами или с термическими головками?
     
  3. alexwisard
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    alexwisard

    Участник

    alexwisard

    Участник

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
    @Igrek1977, Первоначально планировал поставить трехходовой ESBE-511 на 60 градусов,
    Установщик котла предложил балансировать обратку котла при помощи управления насосами потребителей. На узлах подмеса теплого пола трехходовые стоят.
    Попробую реализовать постепенное подключение насосов нагрузки.
    Логика примерно такая:
    Подача на котле достигла температуры 70 градусов - включаем циркуляцию по малому кругу.
    Обратка на котле достигла температуры 60 градусов - включаем насос теплого пола 1 этажа
    Если обратка на котле снизилась до температуры 55 градусов - выключаем насос ТП 1 эт
    Если обратка на котле достигла температуры 65 градусов - включаем насос ТП 2 эт.
    Если обратка на котле снизилась до температуры 57 градусов - выключаем насос ТП 2 эт

    В ручном режиме это работало отлично с данным котлом. Полагаю, что заработает и с автоматикой.

    Если результат не понравится - всегда есть возможность поставить клапан.
     
  4. alexwisard
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    alexwisard

    Участник

    alexwisard

    Участник

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.394
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.394
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    @alexwisard, ссылка на фото не работает
     
  6. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    нашел на другом форуме) надеюсь хозяин фотки не будет против) я конечно в легком ах...е)
     

    Вложения:

    • IMG_20151108_121126.jpg
  7. Gleentvein
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    6.638
    Благодарности:
    6.634

    Gleentvein

    Учусь здесь

    Gleentvein

    Учусь здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    6.638
    Благодарности:
    6.634
    Адрес:
    Киев
    @sicos, это попытка создания узла подмеса? неконтролируемо-самопроизвольно-бессмысленно-беспощадного? И стоило оно немало, судя по всему... И как там, система работает;)? Можно ссылочку?
     
  8. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    ни чего не могу сказать, это с форума строим дом, он коротко отписался что вроде все ОК, жду автора -самому интересно
     
  9. Алекс12151976
    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    103

    Алекс12151976

    Живу здесь

    Алекс12151976

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Киев
    А как же обратка и ГВС когда пол заработает на всю мощность?
     
  10. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Но красиво, аж любо а главное дорого посмотреть.
     
  11. alexwisard
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    alexwisard

    Участник

    alexwisard

    Участник

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
    Сегодня привезли контроллер Auraton S14 - через него будут включаться циркуляционные насосы. Там для насосов есть три канала.
    Первый поставлю на 75 градусов - циркуляционный насос котла заработает после нагрева котла и будет работать пока температура в котле не упадет до 30 градусов.
    Второй установлю на 65 и датчик будет стоять на трубе обратки котла. Гистерезисом можно поиграть - полагаю 7 градусов будет достаточно. Этот канал будет включать насосы теплого пола. Мне бы хотелось две ступени, но в этом контроллере одна и отложу апгрейд на попозже.
    Третий канал имеет режим приоритета бойлера перед теплыми полами (отключаемый), поэтому состязаний между ними за тепло котла мы сможем избежать.

    После прогрева теплого пола температура обратки держалась 60-65
    А что не так с монтажом? На мой взгляд - все максимально просто.
    В альбоме решений De Ditrich была схема номер 4 - структура такая же.
    Трехходового там тоже нет. При условии, что котловой поток будет не меньше чем поток потребителей все должно быть сбалансировано.
    schema-4.png
    В целом я доволен тем, как котел вел себя при топке.
     
  12. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    я ж не говорю что чтото не так) -все очень здорово и суперски:super:, просто очень редко встречается такой подход к обвязке котла
     
  13. Алекс12151976
    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    103

    Алекс12151976

    Живу здесь

    Алекс12151976

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Киев
    А две крайние трубы в левом нижнем углу. Это что?
     
  14. alexwisard
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    alexwisard

    Участник

    alexwisard

    Участник

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
    IMG_20151108_151753.jpg
    Электрокотел и бойлер косвенного нагрева. Узел автоматической подачи воды из водопровода в обратку коллектора. Вода предварительно обработана фильтром против кальция.

    IMG_20151108_151828.jpg
    Правая сторона топочной
     
  15. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Ну что сказать, всё по взрослому, в такую топочную и зайти приятно, да и соседям не стыдно показать.