Добрый день, спецы! Может, кто сталкивался с такой проблемой создания аварийного освещения на светильниках 4х18 вт (армстронг). В светильниках 4х18 вт лампы горят попарно (110 v), т. к. подключены последовательно! БАПы типа: (иек) (белый свет) поддерживают схему с включением ОДНОЙ лампы (4-58 вт) в аварийном режиме. Тогда каким образом собирается схема ЭПРА (электронного баласта) и этих БАПов в связке? Если одна лампа идет от БАП, то вторую куда присутулить? Она же не будет работать в схеме. Техподдержка производителя уверяет, что БАП и Эпра будут прекрасно сотрудничать. Продавцы в двух точках, наоборот, говорят, что БАП предназначен для светильников типа ЛПО 2х36 и подобных, где лампы независимы друг от друга. Я запутался) Заранее спасибо за помощь!
Они там подключены к ЭПРА который вырабатывает нужное напряжение на 2 лампы К своему БАП На каждую лампу свой БАП.
Лампы в 4х18 работают попарно. Если я отдам 1 лампу БАПу, то вторая лампа просто не будет гореть через ЭПРА, .т.к. у неё нет пары.
Модуль авар. освещения должен поддерживать 4 лампы. Должны быть схемы. У Vossloh-Schwabe схема подключения во вложении.