    Здравствуйте! Сделали вентиляцию в каркасном доме. Вытяжка через вент каналы (без механики). Приток через установки "Марта". Однако часть вытяжных каналов работает на приток, при закрытых окнах и дверях. В чем причина? Планировки и разрез прилагаются. Спасибо!
     

    Вложения:

    • План_1_.jpg
    • План_2_.jpg
    • разрез1_1_.jpg
  2. Абдурахман ибн Хаттаб
    Регистрация:
    20.11.06
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    11

    Абдурахман ибн Хаттаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.06
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Какие конкретно каналы работают на приток?
    И про какие двери Вы говорите? Межкомнатные? Они такие же герметичные как окна?
     
  3. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Как вариант - возможно в других каналах расход больше расчетного. Проверьте тягу при открытых окнах/дверях.
    Перетоку воздуха между приточной установкой и вытяжным каналом ничего не мешает?
     
  4. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    19.537
    Благодарности:
    69.488

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    19.537
    Благодарности:
    69.488
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    Два уточняющих вопроса:
    1) откуда забор воздуха для котла?
    2) в доме печь или камин есть?

    Одно соображение:
    1) комбинированные системы вентиляции, как правило, строят наоборот - вытяжка механизированная, а приток естественный.
    У Вас слегка интересно. А кто проектировал? Интересно бы пообщаться
     
  5. Roman_40
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Roman_40

    Участник

    Roman_40

    Участник

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Вентиляция барахлит при следущих условиях: закрыты окна/наружные двери, приточные установки включали кратковременно только в момент тестирования вентиляции (а так они выключены), ветра нет, перетоку воздуха между притоком и вытяжными каналами ничего не мешает (в настоящее время межкомнатные двери не установлены).

    На приток работает Вентканал d=125 от кухни/столовой.
    Однако, когда открываешь окна/наружные двери все каналы начинают работать нормально (вытягивают), но тогда охлаждение дома.

    У меня есть подозрение на недостаток притока. Происходит замещение. Возможно для стабилизации баланса вентиляции надо включить приточные установки. А может переборщил я с вентканалами. Убрать половину?
     
  6. snozyk

    snozyk

    snozyk

    Гость

    Такая ситуация может быть только в случае, когда количество приточного воздуха намного меньше возможнестей системы вытяжной вентиляции. ТОгда часть вытяжных каналов работают на приток
     
  7. Roman_40
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Roman_40

    Участник

    Roman_40

    Участник

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    1. Сначала был открытым (из помещения котельной). Позже переделали - забор из улицы. Выброс отработанных газов осуществляется по дымоходу (80мм), который вставлен с зазором в вентканал d=150 котельной. Раздельный принцип.
    2. Печь/камин отсутствует.

    Проектировал я сам (чувствую, что не правильно)
     
  8. Dfg
    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5

    Dfg

    Новичок

    Dfg

    Новичок

    Регистрация:
    06.02.10
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Есть такое простое правило, сечение притока должно быть больше, сечения вытяжки. Это при ЕВ.
    Приток имеет меньше сопротивление, меньше вероятность опрокидывания.

    У вас же приточка "задавлена" внутренностями "Марты". Фильтры, вентиляторы. Ситуацию усугубляют двери.
     
  9. Веселун
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Веселун

    Участник

    Веселун

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    В каркасных домах только принудительную надо делать, с рекуперацией.
     
  10. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва
    Еще бы рассказали, почему? было бы здорово.