1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Настройка теплого пола без расходомеров и термоголовок

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем alex33333, 10.11.15.

  1. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Настройка теплого пола без расходомеров и термоголовок
    Здравствуйте, недавно купил дом с теплыми полами, старые хозяева говорили что будет Африка в отопительный сезон и благополучно уехали в другую страну. Африка в четырех из шести контурах действительно присутствует. При подаче с котла 40*С в четырех комнатах 26*С а в двух 22*С. Я до этого в частных домах никогда не жил, но чувствую что нужно что-то крутить на подаче и обратке. Старые хозяйские настройки я сбил т. к. они топили не весь дом да и воздух нужно было спускать после лета. Пожалуйста кто в этом разбирается посоветуйте что-нибудь дельное. Фото подача[1].jpg обратка[1].jpg контуров я выложил - верхний подача - нижний обратка.
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы, наверное, всё же попробовали "придавить" петли, ведущие в помещения, где +26°С? Не помогло?
    Температура труб разных петель на обратке сильно отличается?
    Температура на котле задаётся?
     
  3. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    @alex33333,
    Предлагаю " плясать" не только от Т воздуха в помещениях, но и от Т на поверхности ТП.
    Купите лазерный термометр, или термометр с щупом. Сможете померить как температуру на обратке любой петли, как посоветовал ув. Овит1, так и температуру на поверхности ТП в любом месте. Ну, а дальше, где горячее - прижмете краны.
     
  4. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Ovit1, Да еще забыл написать - только 2 подписанных контура - кухня и зал. Температура на котле - риннай новый, температура на на ощупь не сильно отличается но отличается. Вслепую пробовал но что-то не очень помогает - где 22 там детские боись их совсем придавить да и как давить? одним или двумя вентилями контура сразу или по одному? по длине петли неизвестны про это я только недавно вообще узнал - думал включил и тепло) но пришлось много прочитать про полы и как их люди регулируют. Дилемма прям.
     
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как я понимаю, в этих помещениях + 26? Обратка на этих контурах теплее чем на самых "прохладных"? Тогда с них и начните. Начинайте придавливать клапанами, например, на обратке (принципиальной разницы в данном случае между регулированием на подаче и обратке нет). Просто удобнее, когда на определенной магистрали (напр. обратке) мы балансируем систему, и после балансировки к этим рукояткам не прикасаемся, а для "оперативного" регулирования используем клапана на другой магистрали. Тогда риск разбалансировки в результате регулировок снижается - всегда можно сделать откат.
    Записывайте, на сколько оборотов прикрыли клапаны. Имейте в виду - ТП очень инерционный и изменение температуры в помещении может произойти через большой промежуток времени. Но можете вчерновую ориентироваться по температуре трубы на обратке.
    Всё можно будет вернуть в исходное состояние, но возможный временный дискомфорт возможен.
     
  6. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Обычный, Пирометр - или все же есть какие-то накладные термометры на каждый контур? но тут встает вопрос как выровнять давление в контурах если они разные без расходомера? ведь вроде нужно сначала уровнять все контура по давлению на подаче, а потом регулировать температуру на обратке. Но сегодня меня вообще обескуражили в фирме теплых полов - если контура разные ничего не поможет. как быть и кто в подобной ситуации уже был?
     
  7. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Ovit1
    Вот как раз в зале который подписан 26 и в кухне тоже поскольку они как бы вместе студией вроде называются - общее где-то 70 м. кв. и там все хорошо а вот остальные 4 неизвестны. и 2 из них детские в которых 22 при подаче 40, коридор очень тепло, сан узел тоже все хорошо. но есть с котла еще и другая подача на 2 этаж там радиаторы и тоже все хорошо.
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как бы-то ни-было, принцип балансировки от этого не изменится.
    Правда я не совсем ориентируюсь в Вашем описании, лучше если Вы набросаете схему.
    А хорошо - это как?
    Правильно ли я Вас понимаю: Ваша цель - снизить температуру в помещениях, где 26°С?
    Эти помещения отапливаются только ТП или радиаторы там тоже есть?
    Если Вы хотите снизить в этих помещениях температуру и они отапливаются только ТП, тогда нужно просто перекрывать эти ветки. Если не знаете, где они подходят к коллекторам - тогда эксперементально.
    Давление между подачей и обраткой на всех контурах ОДИНАКОВО, а вот расходы теплоносителя разные, и то - не факт.
     
  9. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Ovit1,
    Первый этаж теплый пол без радиаторов - второй радиаторы. общее у них только подача которая разветвляется на свой насос и обратка в которую они потом заходят отдельными трубами в общую. Да цель сделать везде одинаковую - скажем 24.
    Эксперементировать зимой с детьми как то не хочется но будем искать выходы собирать советы и пробовать что делать. спс
     
  10. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Ovit1,
    я не силен в терминологии гидравлики если честно, конечно расход. Думаю сначала его нужно выравнивать во всех контурах, а потом с помощью каких нибудь замерителей температуры уже подгонять под комфортную. только не пойму как выравнивать расход в моем случае (вернее с моими коллекторами).
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Стремиться к выравниванию расхода не надо - он, как правило, неодинаков в различных ветках. Хоть и не совсем правильно Вы выразились, но по сути Вы правы - желательно стремиться к тому, чтобы температура на обратках была одинаковой (расчетной). Но это для рассчитанной системы!
    У Вас же система с кучей неизвестных. И от "выравнивания" чего-либо - не факт, что Вы добьетесь выравнивания температур в помещениях. Поэтому-то и предложено то, что предложено. :hello:
     
  12. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Ovit1,
    Еще раз спасибо за просветление, включу тупо все на полную (что сейчас и присутствует) будем замерзать - увеличу температуру на котле, а весной просто поменяю коллекторы на которых все будет стоять что должно. А на этих загадках голову ломать месяцами смысла нет похоже (пробовал недельку поприкручивать- особых изменений не увидел- меняется общая температура в минус и в тех комнатах которые не трогал).
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сначала закройте тем где жарко, включайте насос на полную выгоняйте воздух из холодных петель их открыть полностью, можно по очереди.
    закрывать можно только подачу или обратку. вышедшей воздух сбрасывайте.
    когда петли заработают,
    регулируйте, считайте обороты от полного закрытия до открытия и откручивайте все петли на половину. а через день другой, чуть добавляйте убавляйте в зависимости от температуры в помещениях.
     
  14. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Хортэк СПб,
    Еще раз выгнал воздух, - сразу же вопрос может ли он заходить вместе с водой с основного насоса когда откручиваешь подачу на котел?
    прикрутил петли которые по моему мнению хорошо греют и зал который подписан и в нем жарко (оставил только 1 оборот на сильно горячих а на зале убавил 2 оборота).
    Не факт конечно что зал окажется залом по подписи т. к. он на обратке не самый горячий а жарит будь здоров. но здесь как я понимаю может присутствовать факт качества монтажа самих петель. или просто не то подписали и я прикручиваю не то - что нужно. Буду разбираться до весны - если не сделаю то придется менять коллектора на
     
  15. alex33333
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    alex33333

    Участник

    alex33333

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    @Хортэк СПб,
    современные с визуальной или автоматической регулировкой.