Проблема с отоплением из-за бойлера

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Limfa, 07.11.15.

  1. Limfa
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    Limfa

    Живу здесь

    Limfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Проблема с отоплением из-за бойлера
    Здравствуйте, уважаемые. Имеем: 2-х трубную систему отопления 2 этажа, теплый пол, бойлер косвенного нагрева, циркуляционный насос 5,6 м - 3 скорость. Проблема: на приложенном фото, есть труба черного цвета - подача с котла в СО от нее два отвода влево с кранами шаровыми. между отводами тоже шаровый, отводы - на бойлер косвенного нагрева. Когда включаем на бойлер, перекрыв соответственно кран между отводами, на втором этаже со практически перестает работать, батареи чуть теплые. Когда СО без бойлера, шпарит так, что хоть веник бери и парься. В чем может быть проблема? Кстати, краны подтекают, может проплавились ПП трубы обвязки? Почему не хватает давления для СО при включении бойлера IMG_20151107_112255.jpg
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Рисуйте схему обвязки котла.
     
  3. Limfa
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    Limfa

    Живу здесь

    Limfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    на схеме шаровые 1,2 закрыты, 3 открыт - бойлер не греется, СО работает хорошо, 3 - закрыт, 1,2 открыты - бойлергреется, СО работает плохо на втором этаже Безымянный.png
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Не вижу двухтрубной, а вижу однотрубную.
    Естествено. ГВС должно иметь преимущество, т. е. когда работает БКН СО должно быть полностью отключено. Или рассчитывайте СО в котором БКН будет учтён как прибор отопления.
     
  5. Limfa
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    Limfa

    Живу здесь

    Limfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    возможно я не прав, по "двухтрубке", проектной документации нет, просто товарищ с солнечного кавказа что-то мямлил на ломаном русском про 2 трубы). собственно балансировку я проводил как на двухтрубке. По поводу БКН как поребитель, есть мысль перепаять его как потребителя. Просто почему вдруг перестает работать второй этаж. не очень понятно. Прошлой зимой все работало одновременно и достаточно не плохо. В этом году поставили более мощный насос на замену старому. и вот такая ситуация.
    Если я не буду перекрывать шаровый 3 и оставлю открытыми 1 и 2, получится ли. что БКН станет потребителем в однотрубной СО? Или достаточной циркуляции в этом узле не получится, чтобы БКН работал?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    @Limfa, СО открытая или закрытая?
     
  7. Limfa
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    Limfa

    Живу здесь

    Limfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    открытая
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Давайте подробное фото обвязки котельной, да и фото СО не помешает.
     
  9. Limfa
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    Limfa

    Живу здесь

    Limfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    сейчас я на работе, фото сделаю вечером. Обвязка в принципе видна на первой фотографии, все, что ниже циркуляционного насоса - это приход обратки из СО, дальше ЦН толкает обратку в котел (вверх-вправо), подача идет сверху вниз (черная труба - это из котла подача) и уходит в СО отвод перед перекрытым шаровым краном вправо. Данный шаровый кран в закрытой позиции как раз и делит зону подачи и зону обратки по черной трубе. До насоса (снизу) и сразу после него (сверху) - 2 отвода влево на теплые полы, работают на обратке. Есть еще малый круг циркуляции - белая труба с шаровым по середине - параллельно черной трубе и всяким тройникам с шаровыми или отводами (шаровый на нем закрыт, открываю только в момент отключения электроэнергии, чтобы хоть как-то циркулировал теплоноситель и котел не перегрелся до включения бензогенератора). Собственно схематично я полностью все нарисовал как есть - второе фото. РБ - открытый на чердаке, сбросочный радиатор на обратке из РБ. Фото СО сделать не имею возможности, ибо все трубы упрятаны в стенах. Рискну предположить, что Вы оказались правы по поводу однотрубки, ибо там, где приходилось перепаивать трубы из-за некачественного монтажа, трубы с обраткой я не встречал). Может мало расковыривал стены).. Хотя честно говоря, очень хочется переделать все правильно, но средств пока на это не имею).
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    В том и дело. что не видна. По отдельному фрагменту не могу представить общую картину.
    Что это такое?
    Подача и обрат радиатора врезаны в одну трубу?
     
  11. Limfa
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    Limfa

    Живу здесь

    Limfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Сбросочный радиатор - это когда электричество вырубается, циркуляция останавливается и этот радиатор принимает на себя основную нагрузку теплоносителя, то есть какая-то слабая естественная циркуляция по малому кругу через этот радиатор и расширительный бак все-таки остается.
    "Подача и обрат радиатора врезаны в одну трубу?"
    Не могу сказать точно. надо стены долбить. Но полагаю, что все-таки однотрубка. Ибо продавцы экономили на всем.
    На фото схема обвязки, у меня все то же самое, только без резервного котла.
    обвязка.png . У меня вообще очень хитрая система отопления, в одном месте, вообще 3 радиатора соединены без врезки в трубу, последовательно).
     
  12. Limfa
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    Limfa

    Живу здесь

    Limfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Проблема в том, что дело вовсе не в обвязке, ибо работало все в ту зиму. Я полагаю, что проплавились трубы ПП на бойлер которые идут в местах пайки с кранами, ибо деформация прям на фотке даже видна и краны подтекают, полагаю, что заузился внутренний диаметр... Скорее всего, необходимо просто перепаять проблемное место, чтобы теплоноситель мог спокойно проходить и циркулировать по СО.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    У меня нет оснований Вам не верить, но и поверить, что всё работало одновременно не могу.
    Для PPR нормально. PPR не может работать с высокой температурой.
    Радиаторная СО должна быть однотрубной. На фото #11 закрытая схема.
    В выбранной схеме, возможно недостаточной мощности котла (посчитайте общую мощность потребителей) и недостаточном расходе теплоносителя. Путь теплоносителя при открытом трёхходовом и закрытых замыкающих.
    upload_2015-11-10_10-0-51.png У Вас всё работает как и должно при данных условиях (на фото #11). Что происходит страшного при работающем БКН и частично работающей СО ?. Этаж успевает остыть?
     
  14. Limfa
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    Limfa

    Живу здесь

    Limfa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Да нет, этаж не успевает остыть, просто хотелось бы не заморачиваться на туда сюда открытие-закрытие кранов). Все-таки я думаю, что перепаяю краны и обязательно отпишусь как оно, если конечно интересно). Работало все ок... Мощность котла 40, по дому вместе с ТП и БКН даже до 30-ти не дотягивает. Полагаю, что расход теплоносителя более чем достаточен, даже больше, чем нужно. Расчеты делали и брали опять же ЦН с запасом. Самый дальний радиатор на расстоянии 36 метров расположен.
    Если позволите, вопрос новичка. Вот на схеме есть "колено" - 13. Зачем оно нужно и у меня там кран стоит, который перекрывает движение теплоносителя по данному колену?
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Можно автоматизировать. Например, шаровой кран с приводом и погружным датчиком. А можно грамотно рассчитать схему.
    Своего рода байпас, т. к. установлен трёхходовой. Кран держите открытым.
    Желательно.
    Какая мощность БКН ?