1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 812, 07.11.15.

  1. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужен совет
    Есть несколько вопросов, прошу проконсультировать.
    1- косогор, грунт пылеватые супеси, глубина УГВ от 5 до 6 метров (июнь) вариант септика из ж\б колец возможен? Если да- его мах глубина ?
    2- поле фильтрации возможно- если да, глубина залегания?
    3- будет колодец- мин. расстояния
    3.1 до септика?
    3.2 до поля?
    4- можно над смотровым колодцем септика разместить навес для авто?
    5- фундамент УШП- при проектировании есть два варианта
    5.1 объединить все в одну трубу под плитой
    5.2 вывести все на "улицу" и объединить там
    5.3 сделать отдельными трассами в общий колодец
    6. мин расстояние от септика до дома
    7. дерьмовозка: длинна хобота и объем бочки

    Спасибо за уделенное время!
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    1. Да. 2,7м.-3м.
    2. Да. Минимум 1м. до верха трубы.
    3.4. Не менее 25м.
    5. Можно, но нужно дополнительное утепление.
    5,1, Предпочтительный вариант.
    6. 5м.
    7. штатно возят 10-15м. труб. По заказу могут добавить длины, на сколько не знаю. Обьем обычно 4м.куб.
     
  3. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!
    Можно подробней по пп 3.1, 3.2, 6.
    8. зависят ли расстояния от конструкции и материала исполнения септика?
    9. возможно ли в таком грунте устройство поля рассеивания?
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Есть такой норматив.
    "Для индивидуальных систем водоотведения при ограниченном земельном участке с песчаным и супесчаным грунтом санитарные разрывы могут быть уменьшены до 30, 15 и 19 м при расположении сооружений почвенной очистки, соответственно, по течению, против и перпендикулярно течению грунтовых вод."

    Если септик имеет герметичный корпус, то можете рискнуть и расположить его ближе к колодцу, чем сооружений почвенной очистки.
    Но я бы не стал.

    .Возможно, хотя это не самые хорошие грунты. ИМХО
    Но необходимую площадь фильтрации надо считать/определять после теста на водопоглощение.
     
  5. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    6. мин расстояние от септика до дома = 5м - можно 3?
    10. тест на водопоглощение? это можно сделать самому?
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    По нормативам не менее 5 метров.

    Иногда и впритык к дому строят. Но я так не рекомендую.

    Можно, если по другому никак.

    Если есть подвали/или погреб, то не менее 5 метров.
     
  7. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как сделать тест?
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Это цитата по Ув. А. А. Ратникову.

    "Поглощающую способность почвы на практике можно оценить по времени всасывания (насыщения) воды почвой. Для этого выкапывают приямок размером 0,3 х 0,3 м и глубиной 0,15 м быстро заполняют водой (12,5 л) и по секундомеру определяют время поглощения воды. Если вода впиталась за три-пять минут, почва считается пригодной для устройства сооружения почвенной фильтрации.

    Второй тест – по скорости фильтрации (водопроницаемости). Её определяют при постоянном уровне воды в приямке. Удовлетворительной считается скорость не менее 30 мм за первый час фильтрации при слое (гидростатическом напоре) воды в приямке 50 мм.
    Иногда оба теста совмещают в одном. При этом воду в приямок подливают постоянно, удерживая неизменный её уровень. Вначале получают и замеряют скорость насыщения, затем - фильтрации. Переход между режимами определяют по заметному скачкообразному (относительно) снижению скорости при постоянном уровне."
     
  9. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поле фильтрации будет из трех труб по 100 мм.
    Общая длина около 60 метров.
    Уложены поверх геоконтура (ГК) теплового насоса- глубина заложения 1.8метра.
    Правильно ли я понимаю, что при расчетах площадь фильтрации- это вся площадь канавы для ГК (ниже трубы фильтрации).
    П. С. Чтобы было понятно- хочется понимать тему. Чтобы говорить на одном языке с исполнителями.
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Длина отдельных оросительных трубопроводов не должна превышать 15 метров.
    В любом случае не более 20 м.

    Не факт. Надо видеть чертёж/схему сооружения.

    Расчётная фильтрующая поверхность, равна площади гравийно щебёночного основания.
     
  12. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Три трубы по 20 метров- ОК?
    Как правильно сделать разветвление из одной трубы из септика в три?
    Нужна ли ревизия?
    Какие уклоны?
    Как сводить три в одну?
    Если есть куда послать (ссылки) буду признателен.
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    ОК,
    Если это три ОТДЕЛЬНЫХ трубопровода.

    Через распределительный колодец.

    В зависимости от грунтов. На память уже не помню :(.
    На глине кладут почти горизонтально. ИМХО

    В сборном колодце.

    Так, всё здесь и размещайте.
    Или я Вас не понял?
     
  14. 812
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297

    812

    Живу здесь

    812

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Краткое описание колодцев где можно прочитать?
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    @812, есть пластиковые колодцы ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ с лотками или/и с дном и крышкой.

    Типа таких.
    пластиковый колодец.jpg
    пластиковый колодец 2.jpg

    Можно построить из бетонных колец по месту.

    кольца колодезные.jpg