1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ЭВАН warmos-9,45 горячие реле

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ВЛАС68, 08.11.15.

  1. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    ЭВАН warmos-9,45 горячие реле
    Форумчане, всем добра. Здравствуйте. Котёл ЭВАН warmos-9,45 проработал год без нареканий, в один день появился запах горелого пластика, стал искать проблему запах шёл из котла, вскрыл, увидел потемневший контакт, потрогал реле оно горячее сильно, заменил плату целиком но при работе 3 ступеней мощности регулятор на 60 три реле горячие. Вопрос, это норма или проблема? Реле должны быть холодные, тёплые или горячие?
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
    • 3.JPG
    • 4.JPG
  2. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Задайте вопросы, отвечу мне это важно.
     
  3. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да забыл написать, переделал контакт который подгорел, поджал его, но провод, только на этом контакте всё равно нагревается (с красным наконечником)
     

    Вложения:

    • 1.JPG
  4. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Проверьте, нет ли пробоя ТЭНа на корпус
     
  5. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо а как правильно это сделать, просто прозвонить?
     
  6. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Обесточиваете котел, отключаете от соединения Тэнов ноля (там контакты 3-ех Тэнов объединены и подключены к нолю) и звоните между объединенными контактами и корпусом. Должно быть бесконечность. Раз уж разберете, измерьте сопротивление каждого ТЭНа.
     
  7. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, приду домой займусь
     
  8. полосатый_кот
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    153

    полосатый_кот

    Живу здесь

    полосатый_кот

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Шатура
    Напряжение в сети при работе котла с полной нагрузкой?
    сечение кабеля чем подключен котел?
     
  9. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    зависит от года выпуска...
     
  10. полосатый_кот
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    153

    полосатый_кот

    Живу здесь

    полосатый_кот

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Шатура
    виноват, исправился.
    руководство одно, схем несколько) сразу вниз не пролистал.
     
  11. полосатый_кот
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    153

    полосатый_кот

    Живу здесь

    полосатый_кот

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Шатура
    @Сарычев321, помогите в схеме разобраться.
    я так понимаю что котлы 7.5, 9, 12 квт тупо включают по одному ТЭНу на фазу?
    с таким подходам им ноль нужно минимум 6мм2 сечением
     

    Вложения:

  12. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    не беспокойтесь и делайте как в паспорте. Ток через "0" не будет суммой токов по фазам. Вернее будет, но сумма векторная. Для простоты - если все ТЭНы одинаковы, то как бы Вы их не включали, через "0" больше тока одной фазы не побежит.
     
  13. полосатый_кот
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    153

    полосатый_кот

    Живу здесь

    полосатый_кот

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Шатура
    не думаю что все так замечательно, если мы нагружаем одну фазу или две, возникает перекос, на ноле появится дополнительный ток, понятно что он не суммируется по фазам, + какой нить любитель калориферов в поселке еще больше перекосят фазы.
    в смехе котлы 7,5 и 9.45 подключают 2.5мм2 сечением, думаю 4мм2 более оптимально
     
  14. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Хуже не будет
     
  15. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Проверял 1 тен 235в 2тен 230в 3 тен 225в на всех тенах примерно 15,7 Ампер, кабель 6 к. мм, АВ 20А