    Котел lamborghini caloreclima axe, горелка дизельная lamborghini fire 3. С котлом идет схема, но пины подключения горелки не такие, как на схеме. К горелке схемы нет. Ниже фото схемы и фото подключения горелки. На схеме 7 пинов, по факту их 6 и линия уже почему-то с перемычкой.
     

    Вложения:

    • IMG_0806.JPG
    • IMG_0802.JPG
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Да уж, инструкция к горелке офигенно информативная...
     

    Вложения:

  3. koskokos28
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    koskokos28

    Участник

    koskokos28

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Вся инфа по электрике:

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ВНИМАНИЕ • не перепутать фазу и нейтраль • мост 3-8 на основании LOA, присутствует только в моделях без предварительного нагрева топлива • перемычка 4-6 на TF, есть только в моделях без предварительного подогрева топлива
     
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Лет 12 назад был у меня "дембельский аккорд" - отрабатывая 2 недели перед увольнением с фирмы, запускал на севере МО котельную базы отдыха на двух дизельных Ламборджини. Тоже были проблемы с подключением по электрике горелок к котлам, пришлось повозиться, пока не подобрал работоспособный вариант. За давностью лет уже не помню подробностей... :|:
     
  5. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что конкретно вас смущает?
    Перемычка стоит в в разъеме на т1 т2?
     
  6. koskokos28
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    koskokos28

    Участник

    koskokos28

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Я же выложил фото. Разъемы на горелке отличаются от разъемов на схеме названиями и количеством. Линия, земля, нетраль- это вроде понятно. На STAT поставить перемычку и последний в LAMP 8. Так чтоли?
     
  7. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разберите семиштырьковый разъём от горелки, посмотрите подключение- напишите здесь, или фото.
    Перемычка может уже стоять в разъеме...
    Это же ламбо...:)
     
  8. koskokos28
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    koskokos28

    Участник

    koskokos28

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Я, наверное, как-то плохо объясняю. На втором фото в начале поста и есть горелка и ее разъем для подключения к котлу. Никаких семиштырьковых разъемов нет, есть только этот разъем, шести штырьковый.
     
  9. koskokos28
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    koskokos28

    Участник

    koskokos28

    Участник

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Вот все, что смог найти. Доки котла, доки горелки, и клеммы горелки. Все разное)
     

    Вложения:

    • Chscq6NI6wU.jpg
    • qIujsmpM9LU.jpg
    • uoX-eEW2oHU.jpg
  10. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас есть 3 провода- ноль, сигнал аварии и управляющая фаза, определите какой из чёрных чем является...

    Нужно подключить 8, 1 и N
     