    Доброго всем дня!

    Имеется 9-квартирный 3-х этажный дом. Квартиры оборудованы автономными котлами Prolherm Lynx 24. У всех организована система притока-оттока воздуха (по 3 отдельных вертикальных трубы диаметром 20-25 см в каждом стояке).
    Всё работало как часы (у меня на первом этаже и у соседей со второго), пока в квартире сверху не запустили свой котёл. Такое ощущение, что когда работает верхний котел (или оба верхних) - мой как раз и вываливает ошибку F_05. Напряжение в сети не скачет при этом, проверял.
    Что странно, выключение-включение помогает, но опять же до следующего раза.
    Кто сталкивался с подобным? И как это можно победить?

    Спасибо.
     
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287
    Адрес:
    Новочеркасск
    Надо бить проектировщиков. :)
    Сделайте забор воздуха из помещения.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Т. е. у вас каждый вертикальный дымоход на три квартиры?
    К каждому дымоходу подключено по три котла?
    Отток воздуха не нужен. Нужен приток. Откуда в котёл поступает воздух?
    Чему помогает?
    До какого раза, что происходит в следующий раз?

    Можно не ощущать, можно быть уверенным.
     
  4. Lynxoid
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Lynxoid

    Участник

    Lynxoid

    Участник

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да, именно так. По одному на этаже. "Дымоход" состоит из трёх вертикальных труб, как я уже писал. В одну выходит воздух достаточно горячий после сгорания газа, из второй - поступает внутрь котла, как я понимаю. Третья предусмотрена для вытяжки, ее в расчет не беру. На котле стоит какая-то фирменная наверно приблуда, которая разделяет приток-отток на две трубы (а не одну коаксиальную), которые, соответственно, прикручены к трубам "дымохода"
    После отключения/включения питания котла и открытия крана ГВС котел сразу и безошибочно начинает работать и греть воду. Следующий раз наступает тогда, когда спустя какое-то время (после того, как котел постоял в режиме бездействия) опять открыть кран ГВС и при этом будут работать котлы верхних квартир. Ради эксперимента попросили соседа с 3 этажа погасить свой котел (водяные полы) - коллизии не случилось.
    Мир познается нами через ощущения, уверенность приходит чуть позже, с осознанием происходящего. :)]
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз тогда. У вас в доме есть общий дымоход. Или от вашего котла идёт индивидуальный собственный на крышу?
     
  6. Lynxoid
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Lynxoid

    Участник

    Lynxoid

    Участник

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Общий дымоход, тремя вертикальными трубами пронзающий три квартиры.
     
  7. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рассоединете трубу по которой поступает воздух в котёл, пусть берёт из помещения.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Так вот опять вопрос. Эти три трубы они индивидуальные дымоходы идущие внутри общего канала.
    Т. е. одна снизу доверху ваша и к ней подсоединён ваш дымоход, другая соседей сверху и к ней присоединён их и так же на третьем этаже.
    Или одна- общий дымоход на все три котла присоединённых к нему, каждый на своём этаже
    Вторая - подача воздуха и от неё подаётся воздух в котлы на всех трёх этажах. Третья - это вытяжная вентиляция со всех трёх этажей.
    И всё таки у вас на котле раздельная система дымоудаления, так называемые "штаны" - две трубы диаметров 80 мм?
    Или одна у вас труба - соосная диаметром 100 мм?
     
  9. rummer
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    rummer

    Новичок

    rummer

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Точную модель котла не помню. На инструкции написано Prothem Lynx 11 / Lynx 24 / Lynx 28.

    После первых двух недель работы нового котла, при температуре 40 градусов, появилась ошибка F04.

    В инструкции написано: Неисправность, вызванная проблемой ионизации (отсутствие пламени). При прекращении подачи газа либо неисправности электрода ионизации, вследствие неудачных попыток розжига на ЖК-экране высвечивается код неисправности F04. Нажмите кнопку Reset для повторной попытки старта котла. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованную сервисную службу.

    -Нажимал Reset, как пишут в инструкции, котел начинает шуметь и через минуту перестает шуметь и мигает эта ошибка.

    Возможно, это последствия того, что 3 раза отключали электричество в течение часа. На стене висят два датчика подключенные к розетке. Они также подключены между собой, и из одного датчика идет провод к газовой трубе.
     
  10. rummer
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    rummer

    Новичок

    rummer

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Что теперь делать? Вызывать газовика? Вызов газовика оплачивать придется? Дом новый, котел тоже. Кто-то же должен его обслуживать бесплатно или как?)
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @rummer, а плита газовая нормально горит? Или слабо?
     
  12. rummer
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    rummer

    Новичок

    rummer

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    А, у нас электрические плиты в домах.
     
  13. rummer
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    rummer

    Новичок

    rummer

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Котел ProtheRm Lynx (букву одну не дописал).
    Тут в соседней теме (Типовые неполадки газовых котлов) пишут:

    Второй лидер вопросов
    Котел зажигается и тухнет, становится в аварию Ошибка розжига
    Действие Перевернуть вилку в розетке на 180градусов и снять сбой (Резет)
    Иногда помогает чистка электрода контроля (ионизации) пламени, (открываем инструкцию и находим его месторасположение). Или установка стабилизатора при пониженном напряжении.


    -Может действительно надо вилку перевернуть? Ошибка появилась именно после отключения электричества в щитке. И что за стабилизатор такой? Сколько он стоит? Просто, тоже где-то читал, что ошибка F04 пропала после установки стабилизатора.
    Сейчас правда не могу вилку перевернуть и проверить, т. к. не живу там пока.
     
  14. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А может клапа эл. магнитный на газовой трубе взвести?
     
  15. rummer
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    rummer

    Новичок

    rummer

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Это как? Я с котлами первый раз столкнулся лично. Завтра утром собираюсь поехать в квартиру и попробовать разные варианты, которые предложат.