1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1

Требуется помощь, котёл ОГВК Май

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем master200, 05.11.15.

  1. master200
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    master200

    Участник

    master200

    Участник

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Смоленск
    Требуется помощь, котёл ОГВК Май
    Достался в наследство котёл ОГВК Май, старый ростовский давно просился на замену. Установили мая и возникла такая проблема- загорается газ внутри горелок, тяга есть, горелки щелевые не микрофакельные, автоматика САБК 8-50 С1.такое впечатление, что за 12 лет на горелках что-то потеряли (регулировка первичного воздуха ?)
     

    Вложения:

    • 05112015051.jpg
    • 05112015049.jpg
    • 05112015053.jpg
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И на хрена Вам такое опасное наследство? :faq::no:
     
  3. master200
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    master200

    Участник

    master200

    Участник

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Смоленск
    Да автоматика да ещё без РД гавно -с горелками то что не так?
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да хрен этого монстра знает-напишите на завод изготовитель, если еще остались там кадры...
    Смущает очень большая длина трубок...
     
  5. master200
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    master200

    Участник

    master200

    Участник

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Смоленск
    @Petrovich 32, вопрос решил кардинально
     

    Вложения:

    • 12112015054.jpg
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну и чего хорошего?
    Если бы я у Вас обход бы делал-отрезал бы газ. И подключались бы на общих основаниях.
    1. За самовольное изменение конструкции.
    2. За резиновый шланг.
    3. Не вижу ДТ...
     
  7. master200
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    master200

    Участник

    master200

    Участник

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Смоленск
    @Petrovich 32, ДТ есть- белый провод идёт на верх, резиновый шланг газовый -требование горгаза
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А черные два провода-на перегрев?
    На котлах резиновые шланги запрещены. :no: Они только на газовые плиты.
    И если бы Вы немного подумали-внутреннее сечение того же резинового шланга и хотя бы сильфонного газового шланга разное...
     
  9. master200
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18

    master200

    Участник

    master200

    Участник

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Смоленск
    @Petrovich 32, донор-тло 20 размороженный, автоматика всё как у него, сечения шланга хватает-расход по счётчику 2,2 куба, давление не мерил.
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.939
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По донору понял.