Странная проблема с котлом Viessmann Vitodens 200 (или ...?)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kettu7, 04.11.15.

  1. kettu7
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kettu7

    Участник

    kettu7

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Странная проблема с котлом Viessmann Vitodens 200 (или ...?)
    Добрый день специалистам!

    Вот уже несколько недель бьёмся с обслуживающей котёл фирмой, пытаясь понять и решить непонятную проблему с конденсационным котлом Viessmann Vitodens 200 26kW. Если пытаться вкратце изложить суть проблемы, то при уличных температурах в районе +8-+10, когда по кривой отопления в отопительном контуре должно быть 40-42 градуса тепла, котёл не функционирует нормально. Т. е. он разжигается, быстро нагревается до 60 градусов, затем горелка выключается и в течении полминуты-минуты температура в котле постепенно падает обратно до 30 градусов. Т. е. котёл пускает в отопительный контур немного тепла и, видимо, решает, что больше топить дом не нужно. Так повторяется каждые 10-15 минут.

    Если установить нелогичную кривую отопления так (например, уровень +15, наклон 0.6), чтобы в отопительном контуре было около 48-50 градусов, то котёл включается и греет как положено. Предполагаю, что при более низких температурах за окном, когда и по нормальной кривой (например, уровень 0, наклон 1.4) температура в отопительном контуре приблизится к 50 градусам, данной проблемы не будет, но хочется разобраться в ней и исправить.

    Отапливаемая площадь дома - 180 кв. м. Топится в основном радиаторами, около 15 кв. м. топится тёплыми полами, которые подключены через смеситель в отопительный контур. Обвязка котла показана на приложенном файле. Такая система отопления унаследована вместе с покупкой дома, работаем с чем можем :).

    Идеи? :)
     

    Вложения:

    • IMG_2552_copy_copy.jpg
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Созовите консилиум из 3-5 представителей сервисных центров Виссманн - глядишь и разберутся (оплата банкета за счёт заказчика)
     
  3. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @kettu7, если при нелогичной кривой вам комфортно, то зачем разбираетесь с фирмой. Живите спокойно и наслаждайтесь теплом. Или вам нужны какие то конкретные цифры? Как знаете в анекдоте...Вам шашечки или ехать? :)
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    А где насос на коллектор от которого идёт лучевая разводка на радиаторы ?
    Или это разводка на контура?
     
  5. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.611

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Екатеринбург
    а нафиг он там нужен!
    а вот балансировочные вентиля на каждую ветку этого коллектора необходимы.
    по мне так хоть радиаторы, хоть контура, а балансировать надо.
    у вас котел работает на самую "короткую ветку"
    :)]
    вот дело грит человек
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Ну понятно насос в котле.
    У вас случайно насос теплых полов установленный на обратке не передавливает поток обратки с радиаторных контуров, там где обратный клапан, тем самым замедляя циркуляцию радиаторных контуров.
    У вас по сути получилось два насоса в одну линию. Если производительность насоса ТП больше чем у насоса котла, то ситуация именно такая.
     
  7. kettu7
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kettu7

    Участник

    kettu7

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Насос отопительного контура в котле, да. На каждом из 4-х контуров отопления, которые выходят из гребёнки, по несколько радиаторов, но каждый радиатор (обраткой) отбалансирован так, чтобы радиаторы грелись равномерно, что ближние, что дальние.

    Была действительно такая ситуация, да, именно поэтому и был установлен обратный клапан, в итоге проблема решилась. Она проявлялась так, что радиаторы с самой короткой обраткой практически не грели - т. е. похоже, что насос ТП действительно работал против насоса отопления. С обратным клапаном стало лучше, но остаётся зелёный участок, на котором два насоса всё равно работают друг против друга. Единственное решение же - это ставить гидрострелку, правильно?

    P. S. В котле, кстати, насос очень мощный, а насос ТП работает на минимальной мощности.
     
  8. kettu7
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kettu7

    Участник

    kettu7

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    В добавление к предыдущему ответу, забыл упомянуть, что пробовал отсекать тёплые полы полностью и выключать насос ТП, но ситуация от этого не поменялась.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда не страшно. Недостающее насос котла отбирает из контуров радиаторов.
    Но полноценной циркуляции он всё равно не обеспечивает в радиаторных контурах.
    Что остаётся от насоса ТП на подаче в обратку котла, то он и отбирает.
    У тебя конденсационник? Конденсационники вообще неплохо через гидроколлектор устанавливать.
    http://mainstro.ru/articles/ing/teplo/sistemy-otopleniya-s-pervichno-vtorichnymi-koltsami/sistemy-otopleniya-s-pervichno-vtorichnymi-koltsami_846.html?sa=X&ved=0CB8Q9QEwBWoVChMIrtqY38n7xgIVBp5yCh31nAZs
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    А чего ты добился ? Ты добился, что ОВ у тебя из котла пойдёт не только на радиаторы, но и на полы, но насос полов отключен, контура перекрыты. Значит ОВ далее байпаса с краном регулировки подмеса (смесительным) не пойдёт, а возвратится через него опять в котёл.
    Как думаешь, где легче воде в этом случае пройти, через радиаторные контуры или по этому малому кольцу.
     
  11. kettu7
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kettu7

    Участник

    kettu7

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Не совсем понял. Я имею в виду, что отсёк и подачу тёплых полов (до смесителя) вентилем (на фото слева), и обратку тёплых полов (между котлом и насосом ТП, вентиль тоже на фото слева).
     
  12. kettu7
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    kettu7

    Участник

    kettu7

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Да, котёл конденсационный. Думаю об этом решении как раз, правда где взять уверенность, что это решит проблему?

    Завтра приезжает обслуживающая фирма, меняем электронику в котле на случай, если вдруг она всё-таки виновата. И если нет, то нужно искать кардинальные пути решения (как раз гидроколлектор?).
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Увидел!
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Кстати! Когда ты заявил, что
    то у тебя получилась ситуация аналогичная той, что рассматривалась вчера на форуме.
    У пользователя так же несколько контуров, но не радиаторных, а ТП. Котёл конденсационный.
    Он их напрямую к котлу подключил. Так вот у него, котёл, как дёрганный работал.
    Там прикинули местные сопротивления и скорей всего у него сопротивление контуров практически равно напору насоса, ну может чуть ниже. Циркуляция замедленная. Вот котёл и тактует.
    Правда балансировку он сделал.