Схема 15кВт 3 фазы Иркутск

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем avbm, 03.11.15.

  1. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Схема 15кВт 3 фазы Иркутск
    Добрый день!

    Ознакомился с разделом Электросхемы и начертил свою.

    В качестве «Рыбы» использовал тему «Схема электроснабжения загородного дома, 3 фазы 15кВт» пользователя «4Run» т. к. она наиболее близка к моему дому.

    Прошу дать рекомендации по схеме.

    Есть несколько вопросов:

    1. Правильно ли подключены потребители 380 В? Подключил после УЗО для исключения действия УЗМ т. к. отключись одна фаза во время работы на станке, двигателю будет капут.

    2. Заземление в водном щите присоединено к «нулю» - правильно?

    Схема выполнена на листе А3, поэтому не ругайте за качество jpg. Формат PDF и jpg (в архиве)
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 03.11.15
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет, неправильно. :no:
    В Вашем варианте схемы при пропадании одной из фаз двигателю станка всеравно придет капут. :(
    Для 3-х фазных эл. двигателей ставят реле контроля фаз и контактор.
    А вот электрокотлам в подавляющем большинстве пропадание одной из фаз ничем не грозит, или будет снижена мощность, или он просто отключится.
    ПыСы.
    Очень много завышенных номиналов АВ, часть нагрузок придется распределять, УЗО "мокрых" могут в Вашей схеме могут ложно срабатывать.
    Пронумеруйте все элементы схемы, будет проще объяснять что и где менять. ;)
     
  3. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Переделал с учётом реле контроля фаз и контактора. Реле принял так сказать первое попавшееся со схемой т. к. интернет не важнецкий.
    Пронумеровал элементы. :hndshk:

    Номиналы возможно завышены т. к. опирался на максимального потребителя 3кВт (в розетке). По каким позициям необходимо посмотреть?
    Мокрые УЗО - по какой причине могут ложно срабатывать, из-за влаги? Чем лечится?

    С нагрузками сложнее. Логика распределения по фазам была такой - наиболее часто используемые позиции по разным фазам (кухня, С/У, спальни, гараж). А вот с трехфазниками уже проблемней, они берут сразу со всех фаз. Что по советуете?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 04.11.15
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Котел можно подключить и до контактора, ничего ему не будет.
    Кстати, это резервный котел или основной ? А то при выделенных 15кВт Вы что то с потребителями сильно размахнулись.
    По номиналам.
    АВ 69 и 70 с большим запасом хватит С16А, АВ71 С20А.
    Все АВ после которых провод 2,5 не более 16А.
    Каждый из АВ 11-13 заменить на 3 штуки 2Р, аналогично поступить с рубильниками на входе в щитах.
    АВ 54 и 55 с запасом хватит С2А.
    УЗО 25А/10мА (16А/10мА) ставят индивидуально для каждого потребителя.
     
  5. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Хорошо!
    Котел пока будет основным на период отделки. Затем поставлю котел твердотопливный и станет вспомогательным на осенне-весенний период.
    Почти всё переделал, остались только рубильники. Можно применить "IEK ВН-32 2P 100А"? или подскажите модель более надежную?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Извиняюсь, :hello: рубильники можете оставить как нарисованы, при необходимости отключения одной из фаз можно воспользоваться УЗО.
    ВН-32 это нормальные и качественные рубильники. :super:
     
  7. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Ещё немного добавлю для общей картины:
    15кВт это выделенная мощность и ей сейчас отапливается дом. Поставил 9 тэнов по 1кВт и 4 инфракрасника ballu. Оказалось, что для дома и гаража очень много на 205м2 с лихвой хватает 8кВт и надо ещё уменьшать, а то работать будет невозможно (пока временно не строюсь, дом на просушке).
    Потребителей много, но они запланированы на будущее. Особенно в гараже. Пока в работе сварочник и инструменты. Когда будет дополнительное оборудование, тогда дополнительную мощность запрошу в этом нет проблемы.

    По схеме:
    Котёл перекинул мимо контактора.
    В кухне оставил на одном автомате пароварку, вытяжку, холодильник, розетки т. к. они малой мощности, а чайник на другой автомат. Единственное, ни где не смог найти информацию по Вашей рекомендации,
    почему каждый потребитель должен быть на отдельном УЗО. Это критично или можно оставить в таком виде?
    Автоматы 25А, которые изменил на меньший уровень выделил голубым цветом. Так же выделил голубым цветом провода до потребителей, которые отличаются от ВВГнг 3х2.5.
    Оставил 25А на плите, инфракрасниках и на АВ№47 20А увеличив сечение проводов к ним.

    Ещё вопрос:
    В кухне на холодильник поставлено реле времени SJR-2. Увидел на торговых сайтах "Реле напряжения РН-116". Может лучше убрать SJR-2 из схемы и поставить РН-116? Все таки в любой момент переставить можно куда угодно.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 05.11.15
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Сделайте все надписи черным шрифтом, можно измененные красным, а то читается очень плохо.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Реле напряжения РН-116, да, там есть функция задержки повторного включения, но только зачем все это нужно.
    У Вас и так нарисованы на каждой фазе УЗМ-51, которые тоже имеют такую функцию задержки (10сек. или 6 мин.) этого вполне достаточно, на всякий случай оставьте место в щите под SJR-2.
     
  10. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Нужно это для задержки включения самого холодильника.
    В инструкции было написано, что после внезапного выключения или любого выключения из розетки необходимо подождать 4-5минут для того, чтобы его снова включить. Такую же рекомендацию давал Avs7153 в комментариях на форуме.
    Оставлю

    У АВ есть Номинальная отключающая способность 4.5кА и 6кА. Для частного дома, что предпочтительнее?

    Переделанные чертежи в комплекте.
     

    Вложения:

  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Так я Вам об этом и говорю, что при отключении электричества и последующем включении УЗМ даст задержку в 6 минут.
    А место под реле оставьте.
    Для дома достаточно 4,5кА, вот только качество таких АВ у всех производителей, эээ, как бы помягче сказать, думаю Вы поняли.
    Поэтому ставьте 6кА.
    ПыСы
    Схему посмотрю позже, пора домой ехать.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    1. Перед всеми УЗО мокрых потребителей достаточно АВ 1Р, и все эти УЗО достаточно тип АС.
    2. УЗО 25 и 27 на мой взляд лишние, более того УЗО 27 с вероятностью 90% будет постоянно срабатывать от холодильника.
    3. АВ 28 замените на 6А.
    4. АВ 56 подключить сразу за рубильником 52, до УЗО 53.
    5. АВ 88 поменяйте на 16А.
    6. Рубильник 7 должен отключать от генератора не только фазу, но и ноль.
    Как далеко будут располагаться щиты друг от друга ?
    Не совсем понятно зачем 2 щита в тамбуре и 2 щита в котельной ? :faq:
    Если их объединять, то часть комплектующих можно убрать.
    И как то у Вас АВ 80 - 83 повисли в воздухе. :faq:
     
  13. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Пока оставлю как есть, потом уже когда буду стоимость подбивать решу, как быть.
    Убрал. Я ранее уже собирался порезать их, но не рискнул.
    3 Заменил
    4 Переделал
    5 Заменил
    Да так и есть. Ноль на схеме не показан полностью т. к. схему читать невозможно будет.
    РЩ1 и РЩ2 находятся рядом друг с другом
    РЩ2 – РЩ3 – 6м
    РЩ2 – РЩ4 – 12м
    РЩ2 – РЩ5 – 9м
    РЩ6 – РЩ2 – 21м
    Подробнее на схеме
    Немного внёс уточнение по названиям щитов.
    Посмотрев схему расположения щитов будет понятно почему щиты в котельной раздельные.
    РЩ2 на схеме указан разделенным на2 части, но по сути это один щит.
    В тамбуре 2 щита потому, что хочу вводной автомат и счётчик оставить в существующем маленьком щите, и чтобы инспекторы из энергослужбы смотрели только этот щит. Они каждый месяц приезжают.
    Теперь не висят, определил по месту прописки.
     

    Вложения:

  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок.
    Еще несколько замечаний.
    1. АВ37 свет подключить к другому или отдельному АВ6А, а розетку под доп. УЗО 16А/10мА, все таки это улица.
    И вроде все остальное нормально. :super: ;)
     
  15. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Исправил и перезаписал файлы с тем же именем.

    Есть ещё вопрос.
    На чем можно сэкономить т. к. схема примерно получается 125 тыс. р. судя по интернет ценам?
    Это только по "клавишным", а ещё провод, кабель каналы и т. п.
     

    Вложения: