    Не греет батарея с узлом нижнего подключения
    Добрый день !
    Вопрос спецам. У меня отопление дома сделано комбинированное (теплый пол и батареи 1 этажа, батареи цоколя и 2 этажа). Подключение радиаторов сделано коллекторное. Коллектор Giacomini. До коллектора идет 32 труба от своего узла подмеса с насосом, до батарей 16-я. Само подключение радиатора сделано с помощью узла нижнего подключения Giacomini R437 (КЛАПАН МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ)
    R437_min.jpg
    в нем подача и обратка разделяется разделителем потока
    Разделитель потока.jpg
    После монтажа отопления пришлось снять все батареи для шпаклевания стен. После установки их на место одна из батарей не стала греть, поигрался с открытием/закрытием кранов на коллекторе и на самом узле батареи - батарея стала греть и по сей день вроде греет исправно.
    С другой второй батареей была та же проблема, никакие действия не помогали, потом уже монтажники заново слили батарею, поставили по длиннее трубочку в батарее (по собственной инициативе) и батарея вроде стала греть.
    А на днях перестала греть батарея спальни (до этого грела исправно) и та же вторая батарея то же опять перестала греть.
    Что им надо ? Что только не делал, открывал, закрывал - ничего. Поставил максимальную скорость насоса вроде немного стала греть, но слабо совсем.
    В системе незамерзайка, грешу на то, что может что попадает в разделите потока. В батареях воздух конечно же стравливал и сливал по литру теплоносителя, не помогает.
    Кто сталкивался с такими узлами ? Уже пожалел, что связался с ними, хотя их мне просто втюхали при планировании отопления.
    Последний вариант - опять сливать батареи.
    Гребенки коллектора установлены с наклоном: самая высокая точка это подающие трубопроводы, самая низкая там где стоят воздухоотводчики. Это критично ? Как правильно должны быть установлены гребенки ?
    Заранее спасибо за ответ.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    :faq:И зачем этот цирк? Если уж сильно хочется, то подъём в стороне воздухоотводчиков, а вообще ставятся в горизонт.
     
  3. Likvidator
    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    Likvidator

    Живу здесь

    Likvidator

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Канск
    Да причем тут цирк, мне просто так смонтировали, а я сейчас разбираюсь. Попробую изменить положение гребенок, может поможет.
     
  4. Likvidator
    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    Likvidator

    Живу здесь

    Likvidator

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Канск
    Выставил гребенки по уровню, вышел немного воздух пару раз пока двигал, но батареи греть так и не начали...
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если работало и тут пропало, ищите что поменялось, возможно насосы стали качать по другому.
    хотя был у меня случай, в бинокле кусочек поролона невесть откуда взявшийся застрял, вот мы с той батареей наскакались
     
  6. Likvidator
    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33

    Likvidator

    Живу здесь

    Likvidator

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Канск
    Вроде как решилось: перекрыл на коллекторе все линии кроме проблемной батареи, раз осталась 1 линия, соответственно поток пошел только через нее, выдавил весь воздух и батарея стала греть, потом открыл остальные линии.