    Малая автоматизация ТТ котла Купер ОК-15
    Добрый день. Главной задачей минимальной автоматизации для ТТ котла Купер ОК-15 было увеличение периодов между закладками дров. Немного о доме, где установлен котел: -каркасный дом, 2 этажа, площадь 82м2., утепление-пол -200мм, стены -150мм, теплая крыша, окна-однокамерные стеклопакеты. Котел установлен в маленьком помещении на первом этаже, высота дымовой трубы около 7м.Средняя полоса России, точнее-Гжель. Система отопления с принудительной циркуляцией, без ТА, в систему залит антифриз-примерно 92-95 литров. Один сезон я топил котёл подстраивая винтом в заслонке подачу воздуха и пару раз перегревал СО выше 94 гр С-при этом подпрыгивали батареи на кронштейнах, начинали "плакать" стыки полипропиленовых труб и металлических фитингов, да и время работы котла было совсем не удовлетворительное -положишь мало дров на ночь-к утру в доме прохладно, положишь много-смотри выше-котел норовит закипеть. Поэтому ко второму сезону были проведены работы по малой автоматизации котла. Сделано следующее:
    - для управления заслонкой подачи воздуха к заслонке и нижней дверце точечной сваркой были приварены кронштейны для крепления привода-актуатора для центрального замка.
    IMAG0710.jpg

    IMAG0714.jpg

    Актуатор был куплен самый простой-цена вопроса 165р.
    -в котле КУПЕР ОК-15 есть второй выход для трубы подачи воды в систему отопления, штатно он закрыт красивой латунной заглушкой, в это место был установлен датчик PT100, производства ОВЕН-АВТОМАТИКА, с резьбовой частью 1/2 ", к сожалению я нашел датчик с длиной 160мм, и поэтому поставил его через удлинительную трубку. IMAG0726.jpg
    На фото показан датчик, в качестве устройства обработки информации использован китайский термостат с программируемыми порогами срабатывания по температуре. Датчик был куплен в ОВЕН Автоматика, цена около 700р.,температурный контроллер-на Авито-цена 300р.
    IMAG0727.jpg

    Для питания привода был сделан блок питания с выходным напряжением около 8В, трансформатор я подобрал от детской железной дороги-в нем было 6 обмоток с шагом 2В, что очень удобно для подбора питающего напряжения привода. В цепь питания привода включена автомобильная лампа 21Вт 12В в качестве токоограничивающего элемента.
    Вся автоматика была собрана в щитке котельной, там-же находятся автоматические выключатели для линий погружного насоса водоснабжения, блока ТЭН котла, вентиляции и освещения помещения котельной. IMAG0803.jpg

    Такая система вполне надёжно работала, но в ней не хватало множества функций-управления циркуляционными насосами, управления блоком ТЭН котла в режиме поддержания температуры после прогорания дров, управления ТЭН по внешнему датчику температуры или по сигналу с GSM модуля, не было наглядной индикации режимов работы котла-надо было периодически наведываться в котельную и поглядывать на индикатор температуры. Поэтому был выполнен более сложный вариант управления с более гибкими настройками: был куплен PLC SIEMENS LOGO 12/24RC -модуль с дисплеем, часами реального времени, 12-24В питания пост. тока, с 8вх. и 4 релейных выхода. Так как модуль сам не может обрабатывать данные с датчика температуры в котле, то был куплен модуль LOGO RTD -два входа для датчиков PT100. В общем холле я поставил трёхзначный "светофор" с лампами красного, желтого и зеленого цвета.
    IMG_20151019_230726_1.jpg
    Светофор сделан для индикации следующих режимов работы котла:
    -красный - "Авария", Ткотла более 95гр.,
    -желтый мигающий "Добавить топливо" (Ткотла в диапазоне от 45 до 65гр.С)
    -зеленый "Работает ТЭН"
    IMG_20151019_230951_1.jpg

    Все оборудование поместилось в том-же щите котельной. На LCD контроллера выводится информация о текущей температуре в котле и событиях, например так:
    IMG_20151011_111547.jpg

    Стоимость контроллера SIEMENS-1500р. -небольшая цена на Авито за версию 0ВА5, модуль RTD -дороже -6700.
    Под управлением контроллера автоматика может поддерживать температуру теплоносителя в котле в пределах 70-80гр. С, подключать ТЭН при прогорании дров и поддержании Тк в пределах до 42гр.С, включать аварийную сигнализацию при перегреве котла (например заклинило привод заслонки) при Тк более 92гр.С, управлять циркуляционными насосами по достижении определенной температуры для выжигания сажи в котле, включать индикацию для всеобщего обозрения и удовольствия. Благодарю автора темы "Терморегулятор для твердотопливного котла " за интересную идею, которую я воплотил на котле Купер.
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Управлять заслонкой в режиме открыто- закрыто, имея контроллер на борту, мало. Можно сделать регулирование горения плавно двигая заслонку по программе управления.
     
  3. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.000
    Благодарности:
    12.752

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.000
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    МО
    @Pavel2607, а кто в первом варианте делает реверс привода? Китайский термостат?
     
  4. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    По моему за сумму, равную расходам топикстартера, можно купить полноценный специализированный контроллер который будет управлять всем что нужно от заслонки/наддува до насосов + приоритет гвс/отоплениеи т. д.

    Но за рукотворчество автору почет и уважение!
     
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Что -то контроллеры которые управляют заслонкой не очень распространены. Покажете?
     
  6. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    Не покажу, не заслонкой, наддувом. Потому и через / написал. Думаю при желании и, учитывая что у ТС руки из правильного места растут, через реле можно и заслонкой. Только не факт что нужно.
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Так заслонкой подавляющее кол-во котлов управляется. Поэтому и странно что в век контроллеров не распространены.
     
  8. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    Я вот что подумал. А что если одновременно с отключением вента перекрывать приводом шибер после котла? Вроде как потери тепла в дымоход должны еще уменьшиться...
     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Что одна пробка, что 10 на качество не влияет.
     
  10. Pavel2607
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31

    Pavel2607

    Участник

    Pavel2607

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Обратный ход заслонки обеспечивает противовес-вместо штатного винта я установил шпильку М6 длинной 150мм-на ней навинчены гайки, которые являются противовесом. IMG_20151012_142333.jpg
     
  11. Pavel2607
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31

    Pavel2607

    Участник

    Pavel2607

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    В первом варианте управлял заслонкой китайский термостат-в нём были прописаны две точки управления приводом-открытие при Тк=70гр.С, закрытие при достижении 80гр.С.
    Еще фото с контроллером:
    IMG_20151010_231719.jpg IMG_20151011_111707.jpg
     
  12. Antonello12
    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    11

    Antonello12

    Живу здесь

    Antonello12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день. .немного не в тему...скажите а вы в систему антифриз заливали? У меня вода...но боюсь если уеду на долго может замерзнуть, где-то читал что с тэном нельзя жидкости использовать, вы тэны включаете?
     
  13. Pavel2607
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31

    Pavel2607

    Участник

    Pavel2607

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    Да, включаю. У меня сделано три режима для ТЭН -1 кВт (две группы включены последовательно) ,2 кВт (один ТЭН), 4кВт (два ТЭН) При работе 2кВт- температура антифриза до +38С. В контроллере я прописал значение нагрева до +45С.