Почему изменилась вытяжка?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Kosogor, 31.10.15.

  1. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Почему изменилась вытяжка?
    Еще в прошлой зимой заметил черные "подтеки" у вытяжки в котельной
    В доме появился запах выхлопа котла (солярка)
    Снял решетку вытяжки и обнаружил, что вместо вытяжки она стала работать как приточка, т. е. через нее приходит холодный воздух сверху вниз!
    При этом в каналах котла и камина тяга нормальная.
    Что могло произойти с вытяжкой? И как восстановить ее работоспособность?
    Вентканал, выхлопы котельной и камина сделаны параллельными каналами в кирпичной кладке. У каналов общая крыша, высота каналов около 10 м.
     

    Вложения:

    • IMG_20151031_191523.jpg
  2. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Чехов
    А котел у вас воздух где берет?
     
  3. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Отдельно приточки нету, воздух поступает под дверью из дома
    тоже думал, что котел тянет
    но картина не меняется при работающем/неработающем котле, при открывании окна в котельной
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.919

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.919
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Может недостаточно - по каким-то причинам?
    То есть вытяжка продолжает работать как приточка- при открытом окне, закрытом окне, открытой двери, закрытой двери?
    Надо искать что (или почему) сосет воздух так что его (воздух) тянет обратно через вытяжку.
     
  5. kirill 969
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    1.329

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Kosogor, Визуализируй расположение вытяжной трубы на крыше. Скорее всего присутствует обратная тяга из-за неправильной высоты или расположения трубы.
     
  6. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    в этом загадка!
    здесь имелось в виду окно и дверь котельной в дом

    ну в доме всегда несколько окон открыты или приоткрыты
    через камин и кухонную вытяжку при этом не тянет почему-то

    в общем голову сломал
     
  7. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Завтра посветлому щелкну
    в той же трубе выходят каналы камина и котла, с которыми все в порядке
     
  8. kirill 969
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    1.329

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    1.329
    Адрес:
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот поэтому каналы дымоходов и вентиляции разносят по разным стоякам.
    Могу предположить, что тяга переворачивается потому, что температура воздуха над вытяжной трубой выше, чем на входе в нее и ливневой колпак сделан не правильно. Можно с ним поэкспериментировать. А как радикальный метод - поднять выход вентиляции выше дымохода и разделить ливневые колпаки. Должно все исправить.
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.919

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.919
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Немного разберемся- у вас было нормально- потом (через какое-то время) стало ненормально?
    Или с самого начала было не нормально?
     
  10. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Тааак, kirill 969, возможно прав
    в тот год как раз колпак менял, старый прогорел, тонкий был

    до того все было нормально
    если уж совсем точно, то второй год в доме запах соляры, до этого 4 года небыло
    сегодня добрался до вытяжки, а там такой сюрприз
    подозреваю что она и является причиной запаха в доме
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.919

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.919
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Естественно -если она сосет выхлоп обратно в дом..А по дороге еще и в котельной прихватывает запах.
    .
    Конфигурацию изменили колпака? Его расположение? Конфигурацию?
    Действительно начните с совета
    kirill 969
     
  12. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Ножки нового колпака визуально раза в 2 короче,
    в сантиметрах не помню
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.919

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.290
    Благодарности:
    30.919
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    То есть колпак стал ближе к торцу трубы. Вот и причина (или одна из причин).
    Начните с разделения труб и отдельный колпаков - вообщем пост № 8. :)
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Причина одна - недостаток притока. Каналы камина и дымохода котла работают всегда (теплые и все такое) и используют легкий способ подачи к себе приточного воздуха - прямой и находящийся рядом канал. Дадите достаточно притока - всё будет тянуть куда надо.
    Из-за низких ног зонта (теоретически) тоже может быть проблема - но не в Вашем случае она главная (дымоход и камин же беспроблемны).
    Дайте приток и отрегулируйте эту вытяжку на нужном притоке.
     
  15. Kosogor
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11

    Kosogor

    Живу здесь

    Kosogor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний
    Проблема определена!
    Благодарю всех участников!

    Сегодня снял колпак с трубы
    работа вытяжки не изменилась, но запах выхлопа исчез
    Попробовал открыть окно котельной, и о чудо! работа вытяжки приходит в норму
    Следовательно проблема с приточкой в котельную
    Завтра удлинню ножки колпака и на всякий случай приварю перегородку что бы выхлоп не тянуло
     
    Последнее редактирование: 07.11.15