Добрый день! Произвожу реконструкцию электропроводки в коттедже. Выделено 15кВт 3ф, сетевики установили в щите на опоре С25А. Хочу установить в доме ГРЩ с распредпанелью и далее ЩР 1-го этажа, 2-го, гаража и котельной. 1. Как мне соблюсти селективность вводных АВ, если в ЩР-1 необходимо не менее 25А? 2. Могу я установить в РП не АВ, а ВН? 3. Можно-ли потребовать (попросить сетевиков) поменять в щите на столбе С25 на С32, или D32, или хватит D25? Спасибо!
Спасибо за ответы! Если на вводе "сверху" использовать что-то типа АВВ formula задача частично будет решена? И, ещё, можно всё-же потребовать заменить АВ С25 на учете на 32?
@Alex992, по пункту 3, если в ЩР будет С25, а на опоре D32, есть вероятность, что при КЗ в групповых линиях не придётся бегать на улицу?
@muai2, как думаете, имеет смысл установка немодульного автомата на опору. И как быть с АВ до счетчика? Могут его заменить на ВН?
Думаю, что не имеет. че-то как-то сомневаюсь, что автомат, ограничивающий вам мощность, могут заменить рубильником
По перегрузке ДА, по КЗ на 99% НЕТ. Чего Вы так заморачиваетесь, у подавляющего числа потребителей стоят С25 и в ЩУ и ЩР, и о массовых забегах пока не слышно. Поймите правильно - КЗ это нештатная ситуация, предусмотреть ее нужно, а вот вносить ее в ежедневный список не стОит. Может все же поясните - ЗАЧЕМ ? И что прописано у Вас в ТУ ? 25А х 230В = 5,75кВт на каждую фазу, с учетом перегрузки и гарантированного неотключения АВ 5,75кВт х 1,13 = 6,5кВт на каждую фазу. 6,5кВт х 3 = 19,5кВт, этого Вам мало ?
Не забивайте себе голову селективностью ерундой. Все без нее спокойно обходятся, а Вам вот понадобилась.