1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

На заземляющем проводе 90 вольт

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем korsun, 01.11.15.

  1. korsun
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0

    korsun

    магнат стройбизнеса

    korsun

    магнат стройбизнеса

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На заземляющем проводе 90 вольт
    Всем добрый день. Дом два этажа, на каждом этаже свой щиток с автоматами. К дому подключены три фазы - две на первый этаж, одна на второй. В проводке второго этажа на заземляющем проводе "гуляет" напряжение 90 вольт. В щитке 14 автоматов и если выключать их поочередно, то напряжение плавно падает, т. к. выключили 7 автоматов, стало напряжение на земле 45 вольт, выключили еще автомат, еще уменьшилось. Т. е. просекает на всех проводах.

    Судя по визуальному анализу электрика, которому можно доверять, монтаж проводки сделан "без криминала, вполне нормально" (смотрели только щит и розетки, т. к. проводка скрытая). Все розетки и выключатели - Шнайдер (одинаковые на первом и втором этаже). Монтаж делали одни и те же люди и на первом, и на втором этаже. Отличаются только провода. Провода покупал главный по монтажу и, как он выразился "на первый этаж возьмем провода получше, а на второй попроще, т. к. там нет особо потребителей". Я грешу на провода. Как это проверить и, что нужно делать в данной ситуации?

    PS: Контур заземления к дому подключен, гуляющее напряжение успешно туда и уходит. УЗО на второй этаж стоит. Потребителей там действительно нет кроме света и пары компьютеров.
     
  2. KamilS
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    KamilS

    Живу здесь

    KamilS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Казань
    Вытащить все из розеток и посмотреть.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Относительно чего измеряете напряжение? Между чем и чем?
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    заземляющий провод на втором этаже в обрыве... ищите где
     
  5. korsun
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0

    korsun

    магнат стройбизнеса

    korsun

    магнат стройбизнеса

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всех потребителей отключали перед проверкой.

    Это можно проверить, отключая заземляющие провода от шины заземления щитка и смотря при этом на изменение напряжения на шинке, правильно понимаю?

    Один провод мультиметра подключили к нулю (к шине с синими проводами), а второй к заземляющей шине.
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    можно и так, :) уж больно замудрённый метод, но если хочется повыносить мозг, то самое то:)] Проще и быстрее примитивной прозвонкой поискать
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Так а с чего вы взяли, что именно на заземляющем проводнике напряжение?

    Для хреновых сетей (при условии, что у вас всё правильно выполнено, и схема ТТ) это вариант нормы.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    @korsun, у вас земляной провод со второго этажа не подключен никуда - скорее всего просто болтается в щите первого этажа.
     
  9. korsun
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0

    korsun

    магнат стройбизнеса

    korsun

    магнат стройбизнеса

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот он болтался в щите первого этажа, пока я не попросил знакомого электрика подключить этот провод к земляному контуру. Он сказал, что провод "кусается", проверил напряжение и сказал, что на этом проводе 90 вольт. Подключили к земляному контуру - напряжение ушло в землю, но проблема-то не решилась!

    Так электрик сказал. Как я видел, он проверял именно так: подключил один провод тестера с нулю, один к земле.

    Я, кстати, сегодня пробовал прозвонить провода (как умею - только розетки, подключив удлинитель и вставляя один провод мультитестера в розетку, а второй поочередно к нулю, фазе и земле). В общем, нашел один провод, в котором нуль и фаза пересекаются... Отключил пока их, завтра попробую проверить напряжение еще раз (на том тестере, которым прозванивал сегодня не работает замер напряжения)
     
  10. korsun
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0

    korsun

    магнат стройбизнеса

    korsun

    магнат стройбизнеса

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как правильно сделать прозвонку заземляющего провода?
     
  11. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.985

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.985
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Нужны длинные провода большого сечения, длинный "штырь", желательно с болтовым соединением на одном конце. Штырь вколачивать в землю на удалении от основного заземления. Подключить провод к нему и замерять между этим проводом и имеющемся заземлением в различных местах. Примерно так делают лабораторные измерения заземления.
     
  12. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.985

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.985
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Если это сложно, то можно узнать где потенциал на ноле или заземлении сравнивая измеренное напряжение фазы относительно ноля и заземления. Пример, между фазой и нолём будет 130v, а между фазой и заземлением - 220v. Значит плохой ноль, а не земля.
     
  13. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.985

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.985
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Если Вы полностью отключали ВСЮ нагрузки и на заземляющем проводе напряжение, то либо перебит провод, либо есть соединение в коммутирующих розетках или коробках.
    Проводка разведена отдельными проводами или есть соединительные коробки?
     
  14. Otten
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45

    Otten

    Живу здесь

    Otten

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Мелеуз
    Где то забили гвоздик в провод, полного КЗ нет, а с заземляющим есть. Была такая ситуация у знакомого (доблестные строители с Югов), чуть не закончилось пожаром.
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    А я думаю, что это наводка, либо конденсаторные фильтры бытовой техники.
    Не мешало бы проверить домик мегомметром или хотя бы УЗО общим.