    Проблема: подача из смесительного узла ниже температуры из котла
    Добрый день. Нам собрали такой коллектор ТП. Проблема в том что из котла идет 70 градусов это подтверждает термодатчик на входе смес. узла, а на подачу температура идет 55 максимум (терморегулятор настроен на 60). Также не изменяется скорость в подаче. Максимум 2-3 литра в минуту. И что за регулятор на последнем фото? Заранее всем спасибо за ответы и комментарии. Стяжка не залита- ждем теперь весны.
     

    Вложения:

    • 20151015_103906.jpg
    • 20151015_103809.jpg
    • 20151015_103751.jpg
    • 20151015_103746.jpg
    • 20151015_104119.jpg
    • 20151015_104110.jpg
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    она и не должна в полы идти больше 50°С, потому как там происходит подмес с обратки
     
  3. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    Т. е. датчик температуры установленный на 60 все равно будет 55 выдавать? А почему не увеличивается скорость потока? Насос слабый?
     
  4. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    может насос, а может сопротивление в петлях сильно большое
     
  5. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    В итоге подкрутили штучку на последнем фото, проблема решилась
     
  6. pmv135
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    24

    pmv135

    Участник

    pmv135

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Энгельс
    Сколько выставили?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну почему же никто не читает инструкцию на это узел, да она не понятная, но всё написано. :)]
    но 55 в тп это конечно сильно :super:
     
  8. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Влезу в тему со своими вопросом.
    Такой же узел подмеса Valtec.

    20150221_153012.jpg

    После долгих раздумий понял, что нижний балансировочный клапан должен быть открыт так как теплый пол у меня параллельно радиаторам.
    Рассчитал коэффициент Кv, получился 5.5.
    Выставил на узле - подача 42, обратка 36 - нормально, меня устраивает.

    Прикручиваю на место термоголовку, выставляю на ней 40-45 и температура подачи падает до 30:ogo:
    Я конечно могу выкрутить ее на 55, чтобы подача стала 40, но по-моему это не логично:faq:
    Это так и должно быть или термоголовка неисправна?

    Спасибо.
     
  9. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Ага, понял как это настраивается!
    Путем затягивания или ослабления гайки, которой прикручивается термоголовка.
    В моем случае ее надо было не так сильно затягивать.
    Теперь 40 и 40.
     
  10. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    стяжки нет, и ТП пока единственное средство отопление на зиму :) поэтому пока можно
     
  11. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    Просто трубы что ли раскиданы?
     
  12. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    @infinity7, у вас теплый пол параллельно радиаторам или последовательно?
    Если параллельно, то нижний клапан номер 8 нужно полностью открыть, иначе мощности мало в полы поступать будет.
    84861157_w640_h2048_combi.jpg
    Сам до этого только позавчера дошел.
     
  13. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    Ага, не успели до холодов залить(
    да, что-то про него нам монтажники говорили, якобы он был закрыт по умолчанию. тоже долго ломали голову, потом вроде открыли.
    а параллельно это как? через 10 выходы?
     
  14. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Нет, 10 это дренаж.
    Вообщем этот клапан приглушает теплый пол, если на него слишком много мощности идет.
    Он регулируется от открытого к закрытому, полностью открыт если теплый пол последовательно, может быть приглушен если параллельно (это я ошибся).
    Поскольку у вас теплый пол единственный источник на зиму нужно его открыть полностью. А там уже им балансировать систему - смотреть сколько в пол, сколько в радиаторы.

    У меня он полностью открыт параллельно радиаторам - на них стоят термоголовки, на теплом полу тоже. Так что сами пусть разбираются кому сколько мощности.
     
  15. Voodoo
    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    550

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Voodoo

    Строю потихоньку

    Регистрация:
    21.08.09
    Сообщения:
    1.458
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    65км. от МКАДа
    Эта "штучка" называется балансировочный клапан вторичного контура, крутить его надо не абы как, а выставить значение по формуле, ознакомьтесь:
    www.valtec.ru/document/article/combinix-balancing.shtml