Знакомые купили дом в СНТ, переделывал им электропроводку. Обнаружил, что часть розеток запитана двухжильным кабелем и "ноль" соединён с "землёй". Что-то мне подсказывает, что не правильно. Будет ли УЗО работать в таком варианте?
Зануление для розетки? Насколько я помню, зануление выполнялось для металлических корпусов приборов или светильников. Розеток в металлических корпусах я не припомню. Меня больше интересует другое - как поведёт себя УЗО?
Не только неправильно, но и очень опасно! 1. Перемычки срочно убрать! 2. Если нет возможности питание организовать по системе ТТ (ессно с перекладкой кабелей на трёхжильные), то как минимум поставить все линии под двуступенчатую диффзащиту, низшая ступень которой имеет уставку не более 30 мА.