    Схема электрощита для деревянного дома
    Доброго дня уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в обсуждении того, чего еще нет, есть только некая схемка, проект. Исходные данные: небольшой дом из бруса с мансардой, на свайно-винтовом фундаменте. Щит учета, к сожалению, появился до того счастливого момента, когда я нашел в сети этот замечательный форум и стал вникать в важные мелочи А мелочей, как известно, не бывает. Так вот, ЩУ - пластиковый, на столбе. Заземления нет. Нужно ли оно у столба? Не знаю пока. Содержимое ЩУ- вводной АВ на 40А, южнокорейский теплолюбивый зверек LS серии BKN, видели такой когда-нибудь? Далее многотарифный счетчик, после него опять четырехполюсник TDM C32, небрежно подключенный, от него- розетка, которая выдержала этап строительства. В ста метрах от моего столба находится ТП со своей ВЛИ. Собственно, все это проиллюстрирую фотографиями и буду развивать мысль дальше.
    DSC01827.JPG DSC01836.JPG DSC01837.JPG DSC01839.JPG imageK5B0FH03.jpg

    столб у ТП:
    DSC01841.JPG

    Как Вы поняли, у меня будет трехфазный ввод) пока на 7,5 квт, а дальше видно будет. Сначала надо это богатство освоить. А дальше, по Зюзину, выполняя требования НТД, будем " руководствоваться здравым смыслом и базисными знаниями".
    В доме будем строить систему ТТ.
    Щит учета очень мал. Туда уже ничего не добавишь. Поэтому, думаю, выкинуть автомат TDM, и розетку, а подключить селективное УЗО 63/0,1 (4510 р.)
    От ЩУ к дому планирую выкопать могилку для кабеля ВБШВ 4х10 на дистанции 40 метров, броню с обоих концов откусить и изолировать. Заземление штыревое, если деньги будут, а нет, так уголок закопаем. В доме будет электрощит, примерная схемка прилагается.
     

    Вложения:

  2. lychik
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    lychik

    Участник

    lychik

    Участник

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Да, в схеме, АВ планирую закупить двухполюсные.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Мммда, я пока нихрена не понял. :no:
    Что-то вообще пока ничего не совпадает. :no:
    8кВт на каждую фазу это конечно круто, а вот где вы умудрились найти такие "эксклюзивные" АВ ?
    Неужели в ОБИ? :aga:
    Опять непонятки, чего обсуждать то ?
    Схемы и проекта тоже пока не видно. :no:
    Получается что разговор пока ни о чем. :(
     
  4. KamilS
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    KamilS

    Живу здесь

    KamilS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Казань
    Ого, первый раз вижу этот счетчик у населения. он работает по предоплате)
     
  5. KamilS
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    KamilS

    Живу здесь

    KamilS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Казань
    со стороны дома откусить, а у щитка учета заземлить, если поставите узо на 100 или 300 мА.
     
  6. lychik
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    lychik

    Участник

    lychik

    Участник

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Электрики нашего ДНП (дачного некоммерческого партнерства) подключали, где-то видать нашли.
     
  7. lychik
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    lychik

    Участник

    lychik

    Участник

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    А схемы во вложении не видно? со стороны...
     
  8. lychik
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    lychik

    Участник

    lychik

    Участник

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Да, Вы правы, по предоплате.
     
  9. lychik
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    lychik

    Участник

    lychik

    Участник

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    До принципиальной схемы конечно далеко, так я и спрашиваю совет. А на функциональную схему
    вполне...похоже.
     
  10. lychik
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    lychik

    Участник

    lychik

    Участник

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Этот счетчик умеет ограничивать мощность..и если что, работает встроеный контактор :)
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    В Вашем случае нет.
    Первый раз вижу. :)
    Это правильно. :super:
    АВБШВ 4х16 будет намного дешевле и ничуть не хуже. Броню откусить и заизолировать только со стороны дома, со стороны щита "под корень" не откусывать, на всякий случай, вдруг потом появится металлический щит и заземление. :)
    Можно воспользоваться в качестве заземления свайно-винтовой фундамент, на фото видно что они сварены между собой.
    Нормальная работоспособная схема.
    Увеличивает размер щита в 2 раза как и стоимость, зато проще в монтаже, особенно для не разбирающихся в электрике.
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Не :)
    Только отдельное ЗУ.
    Там еще нужно заменить "совсем" синенькие проводочки на нужные цвета.
    Я вот тоже не понимаю :)
     
  13. lychik
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    lychik

    Участник

    lychik

    Участник

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    само собой
    В общем-то, некоторые неясные моменты стали понятней, хоть и мнения разделились.
    А спрашивал по схеме электрощита в доме, но если она работоспособна, то и обсуждать более нечего. Спасибо всем, кто откликнулся!
     
  14. lychik
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    lychik

    Участник

    lychik

    Участник

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Купил Текфор, здесь на форуме обзорчик был.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вполне работоспособная схема, но есть несколько вопросов.
    1. РВФ-01 подключен без контакторов, в принципе для освещения этого достаточно, но уверен на 100%, что потом туда будут подключены и другие потребители, и тогда релюхе конец.
    Так что хотя бы место под контакторы в щите предусмотрите. ;)
    2. Совсем непонятно какие АВ собираетесь использовать - 1Р или 2Р ?
    3. Уже купили новые УЗМ-51МД ?
    4. На входе в щит перед кросс-модулем что за рубильник ?
    Обычный, нереверсивный ? Тогда посмотрите что-то другое, более удобное, компактное и дешевое, например ВН-32 100А 4Р от ИЕК. :super:
    Спасибо, значит не зря я старался в его написании. ;)
    Какой и на сколько модулей взяли ?