    Добрый день!
    Прошу о помощи.
    Судя по всему вентиляцию спроектировали с ошибкой. Пока есть ещё время - нужно всё исправить.

    Задумка проектировщика изображена на рисунке. "Вытяжка наружу", с лепестковым клапаном, объединяется тройником с натуральной и механической вентиляцией. Таким образом получаем вентиляцию для кухни (под полами кухня).

    vent.jpg

    Точно так же всё должно быть и с вытяжкой из ванны. Только у меня появилось пожелание, параллельно, на втором этаже, врезать канальный вентилятор, чтобы при необходимости можно было проветрить помещение на втором этаже.

    Как начал интересоваться вентиляторами - консультант сказал, что такое объединение механической с натуральной вентиляцией грозит проблемой: при включении механики, весь высасываемый воздух будет возвращаться через натуральную обратно!

    Два вопроса:
    1). Это действительно так и надо как-то переделываться систему? Тогда как?
    2). Возможно ли вставить параллельно второй вентилятор на втором этаже? Но чтобы при работе первого в ванной (или обоих), не шёл воздух в помещение на втором этаже. Либо не появились иные косяки, о которых я пока не догадываюсь.

    Благодарю!
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.144
    Благодарности:
    17.715

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.144
    Благодарности:
    17.715
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если в "натуральной" вентиляции не установлен обратный клапан - так и будет!
    Если-же в "натуральной" вентиляции обратный клапан установлен, то она ("натуральная" вентиляция) работать не будет! Потому что ее тяги не хватит, чтобы этот клапан открыть!
    Нужен проект!
    Нужен прект!
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802
    Адрес:
    Москва
    Золотые слова!
    А если без проекта (или если "проект" неправильный) - см. пост темы за нумером 1.
     
  4. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    Продублирую вопрос в теме, "за нумером 1" :)
     
  5. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.202

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Москва
    Под каждую трубу - свой вывод на кровле.
    Можно это все и проектом оформить...:)]
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802
    Адрес:
    Москва
    Сначала менять ТЗ на проектирование, потом проектировать. Ваша задума неосуществима - об этом Дима уже сказал. Добавить нечего.
    Вентиляторные вытяжки трудно женятся на естественных - тупо перетягивают и ЕВ становится притоком для ПВ -имхо это очень логично и доступно для понимания. Чтобы "воздух не шел" - делаем по проекту систему (в которой на уровне проектных решений будут выполнены все Ваши пожелания, даже те, которые "потом появились") или отсекаем (герметизируем) помещение от других (которые с вытяжкой).
    В общем случае (ответы на Ваш вопрос и на то, о чем Вы не догадываетесь) два вентилятора бессмысленны, можно давить приточным вентилятором или обойтись ЕВ и еще мешок вариантов. В любом случае проектировать (думать, считать, согласовывать с Вами, документами и здравым смыслом и с Вашим кошельком) надо. Или Вы думаете прямо сейчас получить ответы на вопросы, которые Вы даже еще не сформулировали? Опять же - о чем Вы не подозреваете - все уже расписано не раз...
    Как же я сегодня за...устал.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802
    Адрес:
    Москва
    Шутка оценена. Оформляйте. Только работать не будет ни хрена.
     
  8. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.202

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Москва
    Хрена ли ни хрена?
    Работать будет.
    Если конешно вытяжка не молотит круглосуточно (мазохизм)
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802
    Адрес:
    Москва
    Первая страница темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... точнейшим образом отвечает на вопрос про "хрЕна". Там и про состав проекта есть, и про как работает, и про почему...
    Подсказка: не описано в Вашем "проекте" притока, если не будет его описано в проекте - то и "ни хренА" (обратные тяги постоянно будут гарантированны).
     
  10. XER001
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    10

    XER001

    Живу здесь

    XER001

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    10
    Здравствуйте! Закрыл дом из пеноблока ютонг 375, поставил окна, вентиляцию через кровлю не вывел. Вопрос: нужно ли на зиму оставлять окна на проветривании?
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.421
    Благодарности:
    13.802
    Адрес:
    Москва
    Вентилирование хуже не делает. Хуже точно не будет, лучше - наверняка.