1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как правильнее подсоединиться к СИП?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Kcinols, 14.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kcinols
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60

    Kcinols

    Живу здесь

    Kcinols

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как правильнее подсоединиться к СИП?
    Есть опора на участке и к ней протянут СИП, который закреплён с помощью анкерного зажима-петли и свободный кусок просто смотан кольцом. Я планирую сделать там переход с СИП на ВВГ с помощью ЗОИ 16-70/1,5-10. Вот куда эти зажимы крепить - на натянутую часть СИПа до петли, а свободные концы обрезать на разном уровне и заизолировать или после крепёжной петли на концы СИПа?
    Или это не принципиально? И нужно ли зачищать ВВГ при использовании этих ЗОИ?
     
  2. Kcinols
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60

    Kcinols

    Живу здесь

    Kcinols

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. GarryBADROFF78
    Регистрация:
    03.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    GarryBADROFF78

    Участник

    GarryBADROFF78

    Участник

    Регистрация:
    03.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волоколамск
    Да без разницы! Хоть посередине. И не чего не зачищайте! Только не изоляцией, а поставь гильзы на обрезанные концы. А в прочем, сейчас есть прокусы с наконечниками!
     
  4. GarryBADROFF78
    Регистрация:
    03.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    GarryBADROFF78

    Участник

    GarryBADROFF78

    Участник

    Регистрация:
    03.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волоколамск
    Посмотрите!
     

    Вложения:

    • 20140109182526_35228.jpg
  5. Kcinols
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60

    Kcinols

    Живу здесь

    Kcinols

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вот тоже склоняюсь к зажиманию на натянутой части СИПа. А гильзы на концах обжать без спец инструмента можно? Я прикидывал на них термоусадку клеевую надеть...
     
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Если конца СИПа хватит дотянуть до фасада дома, то лучше это сделать и закрепить СИП на фасаде анкерным зажимом, например ЗАБ 16-25. А далее соединить концы СИПа с кабелем ВВГ названным вами ЗОИ. Концы СИПа изолируются колпачками. В пролете между опорой и домом соединение лучше не делать.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.09.15
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Kcinols, ЩУ со счётчиком где находится?
     
  8. Kcinols
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60

    Kcinols

    Живу здесь

    Kcinols

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @max68.2011, на опоре. Подключился в общем к свободным концам уже после анкерного зажима. На концы одел термоусадочные колпачки с клеевым слоем.
     
  9. patentex
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    120

    patentex

    Живу здесь

    patentex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Московская область
    Можно еще мозг повыношу.
    Ситуация та же, что и у ТС
    только роль опоры на участке выполняет бытовка, Далее до фасада дома потяну СИПом, далее в гофре по фасаду ВВГ (долго вникал в споры ввода или не ввода СИПом, остановился на этом варианте) и ухожу в дом. Также планирую отвод с одной фазы в бытовку исключительно на 1 розетку. 1. Правильно ли я понимаю, что мне понадобятся 6 шт ЗОИ 16-70/1,5-10 (4 на фасад дома и 2 на ответвление в бытовку) и 2 анкерных зажима -петли ЗАБ 16-25?
    2. Основной вопрос: СИП к СИПу на бытовке, как, в каком месте и чем правильнее? 4шт ЗОИ 16-95/2,5-35?
    а) До анкерного зажима-петли (который уже сейчас стоит) Тогда остается хвост, который придется изолировать. Или
    б) После анкерного зажима-петли (который уже сейчас стоит) Конец СИПа к концу другого.
    Как правильнее будет?
     
  10. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    По п. 1 - правильно
    По п. 2 - количество и тип - правильно. Лучше вариант а), т. к. токонесущие жилы будут короче, меньшее сопротивление линии. Концы со стороны магистрали обрезать, чтобы не были длинными, и колпачками КИ 6-36 заизолировать.
     
  11. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Исправляю ошибку: правильнее колпачок обозначается - КИ 6-35.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
Статус темы: