1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите советом, сильно отличается температура подачи на котле и на гребенке

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Габбиен, 26.10.15.

  1. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Помогите советом, сильно отличается температура подачи на котле и на гребенке
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Я сам не сантехник, но тот мой знакомый сантехник, что ставил всю систему отопления в дом, пока с данной проблемой разобраться не может...

    В общем, на контур с теплыми полами стоит насосная группа Meibes ME 45890 EA с насосом Grundfos 25-60. На термоголовке положение на цифре 5 из 5, т. е. по идее греет на максимуме. На котле так же стоит режим максимального нагрева, обычно нагревает воду до 85 (согласно индикатору температуры на котле), отключается, далее при падении температура примерно до 50-60 градусов опять включается и греет до 85. И вроде все бы ничего, но вот не понимаю я, а почему температура подачи даже на этом максимальном обогреве не превышает всего 50-55 градусов (согласно красному термометру на гребенке), а температура в самом контуре при этом не превышает 40 градусов (синий термометр). Т. е., куда теряются аж целых 30-35 градусов пока по трубе длинной не более полутора метров жидкость поступает из котла в саму гребенку? Труба на входе непосредственно под красным термометром просто огненная (по ощущениям, похоже на 85 градусов), а вот выше (та, что идет в теплый пол) уже на порядок холоднее...
    Заранее спасибо!
     
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    По хорошему к таким постам нужно прикладывать схему. Слишком много букв, лень вникать.
     
  3. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Максимальная температура на термоголовке соответствует 55 градусам теплоносителя после смешения в смесительном клапане, на котором установлена термоголовка, обратки теплого пола с температурой 45 градусов (как я могу предполагать) с горячей подачей 85 градусов.
     
  4. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Александр, простите за возможно глупый вопрос, а у meibes каким-то образом эта максимальная температура настраивается или она изначально заложена заводом-изготовителем и корректировке не подлежит?
     
  5. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы же сами провели опыт - максимальная!
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    На смесительном узле мейбис, на тех-ходовом где стоит темоголовка есть байпас. И если этот байпас открыт происходит подмес обратки в подачу. Даже если вы открутите термоголовку у вас все равно температура после трех-ходового не будет такой-же как на подаче с котла пока открыт байпас.
     
  7. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    2.108

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    2.108
    Адрес:
    Воронеж
    А почему никто не удивляется зачем автор так кочегарит теплый пол? Нагревать до 85 градусов воду желая подать ее в полы, это неадекватность какая то.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Батареи в доме отсутствуют как класс. Попытка сделать отопление дома теплым полом.
     
  9. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    2.108

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    2.108
    Адрес:
    Воронеж
    утепляться надо было лучше, у УШПистов температура пола около 30 градусов.
     
  10. Габбиен
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Габбиен

    Участник

    Габбиен

    Участник

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    По-моему, я нигде не указывал, что планирую на постоянной основе подавать 85 градусов в теплый пол. Мне важно разобраться почему и из-за чего идет потеря температуры теплоносителя, является ли это следствием неправильного монтажа, какой-то ошибки или же нет. В настоящий момент, когда за окном +4, мне за глаза хватает и работы термоголовки на 3-4 делении. Однако, честно говоря, хотелось бы чтоб был большой запас. На тот случай, когда ударит мороз -25, дабы мне не пришлось экстренно искать ответ на вопрос "как не задубеть в собственном доме", при том что по котлу запас более чем достаточный. Может тогда я захочу подавать 55-57 градусов (а не 50), чтобы не привыкать к той более низкой температуре, находиться в которой мне не комфортно.

    Из батарей присутствуют лишь два встроенных внутрипольных конвектора, котороые помогают в обогреве объемного помещения со вторым светом + витража, который около 30кв.м. Остальные помещения отапливаются теплым полом. Батареи сильно сушат воздух, это всегда весьма раздражало, поэтому от установки их в доме я отказался.

    Весь дом утеплен ПСБ25Ф 100мм, стены из блоков Hebel 375мм. Однако, несмотря на это, теплопотери засчет большого кол-ва высоких окон и витража всегда есть и будут весьма существенными.
     
  11. Mycraft
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    2.713

    Mycraft

    Живу здесь

    Mycraft

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    2.713
    Адрес:
    Берлин
    Не знаю как у вас тёплый пол был сделан...но на таких температурах там всё потрескается и посыпется...смеситель на обратке стоит не просто так...а для защиты системы от перегрева и разрушения...
     
  12. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    2.108

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    2.108
    Адрес:
    Воронеж
    и до старости не доживете, сосуды в ногах зажарятся и ппц.
    нет потери температуры, смесительный узел крутит обратку, все ок.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    А кто-то ,тоже самое говорит о ТП. Вопрос спорный.
    Забейте в поиск имя трехходового клапана. Производитель обязан выложить всю правду. понять суть действия байпаса (подмеса обратки в подачу) и все станет понятно.
     
  14. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Казань
    Это нормальный вопрос, если сам не делал и не вникал в принцип работы узлов. У Вас всё правильно работает. Просто производитель не расчитывал что покупатель будет 80 градусов в пол подавать. Ну Вы и сами понимаете.
     
  15. Truefalse
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Truefalse

    Участник

    Truefalse

    Участник

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Ужас, все смешали в кучу, смесители, байпасы термоголовки. Жесть. Давайте по порядку:
    Байпас: это резервная линия для обхода чего либо, в отоплении позволяет не спалить насос если основная линия по каким тотпричинам имеет пропускную способность близкую к нулю. Но это не смеситель.
    Смеситель: трехходовой клапан, подмешивающий обратку в подачу, позволяет задать температуру подачи контура ниже температуры которую выдает теплогенератор.
    Теперь что происходит: почти все производители труб для теплого пола ограничивают эту трубу рабочей температурой в 60гр (шитый полиэтелен друг другу розьнь, зависит от назначения.) Почему 60? Да потому что это принятый во всем мире стандарт максимальной санитарной температуры воды для контакта с кожей, не вызывающей ожогов. Исходя из этого производитель смесительного узла ограничил подачу максимум в 55гр. Что бы не эксплуатиррвать трубу на 100% и не обжечь человека. Ведь батареи вас трогать никто не заставляет, а ходить по полу без контакта с ним вы врятли сможите. (Тапки не рассматриваем, иначе зачем ТП). Так же при температурах выше 60, температурное расширение материалов покрытия, будет уже высоко и гарантирова деформация. Но все эти 60гр расчитаны с учетом, что утерление пола под трубами и толщина стяжки и укладка напольного покрытия, плюс расстояние между трубами идеальное. Т. е. труба не греет плиту. Над трубой стяжка не препятствует теплу но немного его рассеивает, плитка хорошо отдает тепло (на полу не ковер) а шаг трубы с учетом рассеивпния тепла стяжкой не дает "зебры".
    Теперь что происходит. Котел дает 85гр, но системам теплого пола, этого много и от открывает смеситель и придавливает подачу делая воду 55гр. Что и показывает датчик. Синий термометр показывпет 40, это не в системе, а обратка, вода уже отдавшая тепло всему дому. Вообще разница плдачи и обратки в ТП обычно 5-10гр при расходе 2,5-3. Это хороший ТП. Больше, значит тепло уходит "налево" т. е. в перекрытие.
    И в заключении, если сантехник этого непонимает, то это звонок будильника, а правильно ли он вообще все это собрал. я бы ему не доверил даже батарею подключать.