    Здравствуйте. Купил котел "Кобзарик" на 30 киловатт. Как просчитать действительно ли он 30 киловатт? Как считаются киловатты? От площади котла? Или от объема воды залитой в него? Подскажите пожалуйста как это сделать, по какой формуле?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что считаем площадью котла?
    Котел - это кастрюлька с водой, стоящая на огне. Станет ли мощнее газовая плита, если в кастрюльку на ней долить воды?
     
  3. sob_UA
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sob_UA

    Новичок

    sob_UA

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Площадью котла считаем водяную рубашку которую обогревает топка.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да. Площадь поверхности теплообмена зависит от мощности, но она зависит так же и от материала ТО, разности температур в топке и в ТО, скорости прохождения газов и т. д.
    Вы хотите спроектировать котел?
     
  5. sob_UA
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sob_UA

    Новичок

    sob_UA

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Да неплохо было бы и спроектировать свой котел. Но пока нет. Просто хотел узнать как хотя бы с погрешностями но самому просчитать у меня котел 30 киловатт? или все таки нет. Что то он с трудом подымает температуру до 70 градусов. Вот я и думаю как посчитать, проверить правду пишут или нет?
    Это возможно сделать по формуле? Или нет?
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот с этого и надо начинать!
    1. Мощность системы отопления. Если у Вас много батарей, то вполне возможно, что уже при 70 град. они отдают тепла дому те самые 30 кВт, что производит котел.
    2. Настройка котла. Котел может быть и не настроен. Котел на 30 кВт потребляет в час 3 куба газа.

    А расчетами ни кто и не пользуется. Котел должен соответствовать заявленным характеристикам. Ни кто не пустит в серию изделие, которое не соответствует. Палево. Проще обмануть потребителя по другому: использовать дешевый материал, не платить сварщикам и те будут не квалифицированно варить, не те электроды, плохая антикоррозиционная покраска и пр. ...
     
  7. Александр С.
    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    649

    Александр С.

    Живу здесь

    Александр С.

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Москва ООО Новотоп
    Очень интересный и правильный вопрос. В этой теме в России полная анархия, мощность ставят кто во что горазд. Приходилось общаться с некоторыми производителями котлов - они мощность и энергию путают.
    Итак - мощность котла это количество тепловой энергии (напр. кВтч), которую он может получить из химической энергии реакции окисления топлива за единицу времени (напр. за час).
    Методика такая и она единственно правильная - так считают энергию в промышленных котлах и в ЖКХ, там где позволяет разводка.
    Мощность котла = теплоемкость теплоносителя * объем теплоносителя прошедшего через отопительный контур за единицу времени * градиент температуры теплоносителя (разница температур).
    Для измерения нужен расходомер (это тот же самый водосчетчик) и 2 термометра на входе и выходе теплоносителя из котла в кубометрах.
    1 кубометр воды = 1 тонне. Теплоемкость воды 1,17 кВтч/т. °С (4,187 кДж/кг °С).
    Допустим теплоноситель вошел в котел с темп. 40 гр., вышел 90 гр. - градиент 50 гр., счетчик показал - 0,4 кубометра.
    Мощность = 1,17*50*0,2=23,4 кВт

    Эта методика, кстати, верна не только для котла, а для любой системы., напр. тепловой мощности, потребляемой многоквартирным домом из теплоцентрали.

    КПД отопительного прибора = тепловая энергия полученная в котле / калорийность топлива * 100%
     
    Последнее редактирование: 07.11.15
  8. sob_UA
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sob_UA

    Новичок

    sob_UA

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо Александр. За ваш четкий и понятный ответ.
     
  9. Александр С.
    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    649

    Александр С.

    Живу здесь

    Александр С.

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.08
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Москва ООО Новотоп
    Мощность = 1,17*50*0,4=23,4 кВт