Уважаемые специалисты прокомментируйте раскладку труб

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем viktor1111, 25.10.15.

  1. viktor1111
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    viktor1111

    Участник

    viktor1111

    Участник

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Уважаемые специалисты прокомментируйте раскладку труб
    Прошу прокомментировать схему раскладки труб, и сборку коллекторного шкафа. Буду Вам очень благодарен за выявленные недочеты и замечания.
    Здание 7*23 м (производственное) теплые полы планируются положить не на всей площади. Будет безрадиаторное отопление, греться будем только полами)
    Сделал раскладку в программе ВИЗИО. шаг раскладки в основном 10 см.

    Хочу подключить систему к центральному отоплению, на сколько это возможно?
    Есть ли замечания по коллекторному узлу?

    Буду безумно благодарен за совет!
    Безымянный.png
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @viktor1111, Виктор, а можно еще погонаж труб по контурам?
     
  3. viktor1111
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    viktor1111

    Участник

    viktor1111

    Участник

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Вот длины контуров Безымяннooый.png
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
  5. viktor1111
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    viktor1111

    Участник

    viktor1111

    Участник

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Диаметр трубы 16-ый
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @viktor1111, я думаю что этот специалист должен Вам помочь. Давайте подождем его ответа. :hello:
     
  7. viktor1111
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    viktor1111

    Участник

    viktor1111

    Участник

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Давайте подождем. Благодарю
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Я с Вашего позволения, потороплю его. :aga::hello:
     
  9. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.146
    Благодарности:
    58.805

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.146
    Благодарности:
    58.805
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Часто. Что за стены у здания?
    Лучше через теплообменник какой нить. Т. е. не на прямую загонять в полы. Т. е. ВТП оставить замкнутой системой.
    Очень длинные контура для этого диаметра. На глаз и восьмерка насос не продавит. Тут лучше Молодца дождаться.

    Советы, на вскидку:
    - Коллектор (а можно и два) выводить к центру здания (в перегородки)
    - При таких длинах - Труба 20 мм. (сопротивления меньше) с шагом 150 (теплосъем будет больше и с шагом 100 ее тяжело раскатывать)
    - На полу наверняка голый бетон. Теплосъем большой можно обеспечить. Хорошо бы посчитать теплопотери.
     
  10. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    1. 80 метров максимум длина контуров для 16й трубы.
    2. От центральной системы отопления отделиться теплообменником.

    Вопросы:
    1. Состав пирога стены
    2. Состав пирога кровли
    3. Состав пирога пола
    4. Можно ли перенести коллектор?
     
  11. viktor1111
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    viktor1111

    Участник

    viktor1111

    Участник

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Стены из стандартных сендвич панелей толщина 80-100 мм.
    А для чего через теплообменник делать?
    Т. е. вы думаете 16-ый диаметр не продавит насос? Лучше сделать 20-ую трубу? контуры так же и оставить не более 100 метров? шаг соответственно делаю 150.
    Вы правы, пол-голый бетон.
    По теплопотерям, не мог калькулятора подходящего найти..)
     
  12. viktor1111
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    viktor1111

    Участник

    viktor1111

    Участник

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Кровля и стены -сендвичи.
    Пол- подушка и 30-35 см плитный фундамент. Коллектор, скорее всего не будет возможности его перенести в другое место
     
  13. Lex76
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314

    Lex76

    Живу здесь

    Lex76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Ярославль
    Что значит не продавит насос? Какой насос и какой расход нужен? Какие теплопотери нужно перекрыть? По раскладке видно, опыта 0.
    Считайте теплопотери. Подбирайте нужный шаг укладки по приборам на каждое помещение при нужном тмпературном режиме. Для нежилых можно 43/36, при Т поверхности пола 29С. Делать все 16мм трубой, петли желательно до 90м. Если вылезет 100, не фатально. Потом по потерям подобрать насос на требуемый расход.
    Поможет Данфосс СО.
    Без ТО скорей всего не обойтись, узел подмеса можно собрать с требуемым kvs, но можно нехило нарушить гидравлику ЦСО всего здания. Лучше тбратиться к специалистам, иначе можете хлебнуть по самое небалуйся. Удачи.
     
  14. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Я тоже не продавлю :)
    Надо делать 20-й трубой и шаг 30 см.
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @viktor1111, насос 25-60 справится без проблем. Узел подмеса, само собой.