Navien 16 k контур отопления и ГВС

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DjMAG, 24.10.15.

  1. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    Navien 16 k контур отопления и ГВС
    Всем привет, обычно пользователи настенных котлов сталкиваются с проблемой горячей воды (отопление работает а горячая вода работает с перебоями) проблемы могут быть разные - трехходовой клапан, датчик протока горячей воды и т. д.
    Моя проблема в другом - не работает отопление. Включается поджиг загорается пламя и тухнет через минуту (вероятно срабатывает Датчик по перегреву STB). Такое ощущение что вода не циркулирует по системе отопления. насос работает, проверял и трехходовой клапан все в норме. чистил датчик протока. Запускал в тестовом режиме (DIP 1) показывает ошибку 07 Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды. Проверил цепь - все в порядке. Вопрос, какая еще может быть причина? Ведь горячая вода работает отлично и без перебоев.
     
  2. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    Скорее всего это трехходовой смеситель, отпишусь как сделаю
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    там нет смесителя!
     
  4. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    Ortodox, да? его еще называют клапаном но, смеситель тоже правильно. Вернее все в сборе называется смесителем
     
    Последнее редактирование: 25.10.15
  5. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    Безымянный.png
     
  6. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    В общем это микро переключатель барахлит (переключающий клапан на отопление) на трехходовом смесителе, хотел перепаять со старого смесителя но к сожалению найти не смог его. пойду завтра покупать. Всем спасибо за внимание. Видео бы снять как менять все буду...
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Там нет смесителя!
    А на заборе тоже написано, а там дрова!

    Оба названия полная хрень. Это не клапан. Это не смеситель.
     
    Последнее редактирование: 25.10.15
  8. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    потрудитесь объяснить свои слова. каково его правильное название по вашему?
     
  9. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    Проблема в микропереключателе была как и думал, поменял пока местами (благо их два) пока буду без горячей воды(
     

    Вложения:

    • remont-trehhodovogo-krana3.jpg
    Последнее редактирование: 26.10.15
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    http://vse-pro-otoplenie.ru/kotly-otopleniya/47-neispravnosti-kotla-navien-remont-trehhodovogo-krana.html

    Клапан - устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при наступлении определённых условий (повышении давления, изменении направления тока среды в трубопроводе).
    Трёхходовик. который установлен в настенном котле (любого бренда), поток не открывает и не закрывает, а только перенаправляет и уж тем более не регулирует.
    И уж точно там не происходит никакого подмеса. Если только трёхходовик не зависнит в промежуточном положении.

    http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_13.html

    Рисунок1.png

    20140111_130627.jpg

    20140111_130947.jpg

    Кран трубопроводный — тип арматуры с запирающим или регулирующий элементом.
    Краны могут представлять собой
    запорные, регулирующие или распределительные устройства.
    Наш именно распределяет и запирает (в отличие от клапана для этого не нужны никакие определённые условия), но не регулирует. Но это всё равно кран.
    Управляются краны вручную или с помощью механического привода: электро-, пневмо-, гидро-.
    Что у нас в итоге. Моторизованный трёхходовой штоковый зонный кран с сервоприводом.
    Зоны: контур ОВ и контур ГВС.

    Если запорный элемент трёхходоворго крана конструктивно может занимать промежуточные, а не только крайние запорные положения, то такой трёхходовой кран, устанавливаемый для регулирования температуры теплоносителя методом смешения (подмеса) потоков (температур), называют уже трехходовым смесителем.
     
  11. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    Ortodox, спасибо очень доходчиво) Тогда по вашему его можно назвать АРМАТУРОЙ (так ведь тоже правильно) только смеситель я его назвал потому что в паспорте который шел с котлом так и было написано. отсебятины абсолютно никакой. главное суть проблемы в данном случае. а форум у нас не по русскому языку).
    Админ прошу закрыть тему
     
  12. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    А ведь только помощи просил по котлу...
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Любое устройство, которое выполняет какую либо определённую функцию, но собранное из отдельных элементов, каждый из которых выполняет только часть этой функции, можно назвать арматурой.
    Естественно трёхходовой кран попадает в это понятие.
    В котле так же правильно называть газовый клапан не клапаном, а газовой арматурой.
     
  14. DjMAG
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    DjMAG

    Участник

    DjMAG

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мелеуз
    Умно, но всем понятнее было без арматуры (я знаю что это) :pioner:
     
  15. _Sergeich_
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    _Sergeich_

    Участник

    _Sergeich_

    Участник

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Не обязательно менять их местами чтобы запустить котел только на отопление (особенно если менять неначто совсем или неисправен сервопривод или же микрики были залиты водой и замкнуты) достаточно прост снять белый кулачек которым сервопривод перекрывает клапан и можно отсоединить штекер от платы если чтото нетак с выше перечисленым^ и котел будет работать на отопление и плата не пострадает. И раз уж снял трехходовой можн и ТО ему устроить заменить уплотнительные кольца на штоке и смазать шток чтобы продлить жизнь трехходовому IMG_20151027_030154.jpg
    Ну или если лень менять все резинки но есть желание обезопасить микрики и сервопривод от возможной протечки воды (а учитывая что это Навьен он точно потечет) можн доработать верхнюю часть трехходового просверлив отверстие чтоб при утечке вода не сделала аквариумом корпус трехходового и небыло последствий а спокойно текла на пол) IMG_20151027_025634.jpg IMG_20151027_025658.jpg
     