1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Завоздушивание однотрубной СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CergeiFosd535, 24.10.15.

  1. CergeiFosd535
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    CergeiFosd535

    Участник

    CergeiFosd535

    Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Завоздушивание однотрубной СО
    Добрый день! Прошу помощи в проблеме завоздушивания системы.
    Одноэтажный дом 80 м2, ленинградка, электрокотёл 9 кВт открытая система, теплоноситель вода, расширительный бак на подаче в верхней точке. При нагреве воды до 40 гр. проблем вроде нет, при установке и нагреве выше - воздушит. Чем выше t, тем больше. Заметил, что при нагреве в РБ идут пузырьки воздуха. После нагрева и отключения котла, воздух перестаёт поступать. Утром и вечером спускаю воздух во всех радиаторах (5 по 10 секций и 3 по 6 секций). Отопление новое, первый год. В чём может быть причина?

    P. S.
    длина кольца 36м, радиаторов 8 шт. диаметр труб 25мм, подача на радиаторы 20мм, трубы полипропилен, система однотрубная, на каждом радиаторе на входе и выходе установлены краны, на байпасах краны не установлены.
    Примерная схема на рисунке.
    со.jpg
     
  2. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    1. Попробуйте отключить насос - возможно слишком быстрый поток воды - воздух не успевает выходить.
    2. Переставьте насос на самую удаленную точку от котла.
    3. В новой системе из воды всегда будет выделяться воздух - прогоните систему на температуре 70-80 градусов хотя бы полдня
    4. на каждый радиатор поставьте автоматические воздухоотводчики
     
  3. CergeiFosd535
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    CergeiFosd535

    Участник

    CergeiFosd535

    Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Насос включал на всех скоростях, совет нагреть воду был: включал на полную t-85, гонял весь день, пузырило сильней, спускал воздух три раза во всех радиаторах.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    ТЭН котла при смерти. Если котел новый, ТЭН заведомо бракованный. Бывает хуже... к.gif
     
  5. Faustovo1
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    28

    Faustovo1

    Живу здесь

    Faustovo1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Значит есть утечка или подпитка.
    Чудес та не бывает...
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Проявляются не так. Ответ на его вариант можно увидеть, заглянув в электрочайник.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Классический пример - для чего нужна закрытая (с повышенным давлением) система!

    В попытке этого (закрытости) избежать, можно, если позволяет ..чердак (?) поднять РБ на макс. возможную высоту.
    Не поможет - экспанзомат для закрытых систем, по всей "форме".

    Вопрос:
    На какой высоте от насоса стоит сейчас открытый РБ?
     
  8. CergeiFosd535
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    CergeiFosd535

    Участник

    CergeiFosd535

    Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    1м. до ЭК и от него ещё 0.5м. плюс сам ЭК и того около 2м, под потолком. Утечек нет. На всех трёх тэнах одинаково, (все брак?). При работе на малой t (до 50 гр.) такой проблемы нет. Посоветовали добавить после котла по прямой на углу тройник с автоматическим воздухоотводчиком. Другие говорят он работает только в закрытой системе. Про чайник похоже. Где выход? Плиз!
     
  9. CergeiFosd535
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    CergeiFosd535

    Участник

    CergeiFosd535

    Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Ещё сказали, что должна быть основная труба минимум PPR 50, подвод PPR 25. Переделывать всю систему? Не будет воздушить?
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    К этому - насос 25х40 (1-я ск.) и 2-3 метра от насоса до открытого бака.
    Гарантию 100% дает, как известно, только реклама, а завоздушивания не будет на 99,999%.

    - Если нет возможности сделать по # 7
    Назвал же вашу проблему - "классической" - образование "воздуха" на всасе насоса
    при
    а) разрежении (падении давления)
    б) повышении Т* теплоносителя.

    И на всякий случай:
    ГДЕ?
    находится врезка открытого РБ относительно насоса (СХЕМОЙ)
     
  11. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Тогда пробуй увеличить скорость протока теплоносителя, на насосе переключи на троечку
     
  12. CergeiFosd535
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    CergeiFosd535

    Участник

    CergeiFosd535

    Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    При большей скорости секции быстрее воздушит, пролетая мимо РБ. В закрытой системе проблема исчезнет? Вместо РБ поставить группу безопасности, а РБ закр. типа перед насосом на обратке. (по схеме). Простите, я новичок в этой сфере, просто стараюсь всё возможное делать сам.
     
  13. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Поставь закрытый РБ и группу безопасности, только клапан сброса давления сразу поменяй на 1,5 бара
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Нет. Для образования воздуха это не имеет значения.
    Это спасет от кавитации. От образования пузырьков воздуха (на ТЭНах),думается не спасет.
    Не показатель...
    Скажем, что-то им мешает работать правильно. Осталось определить, что? Электрик не нахимичил?
    .
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Как зовут?