Подскажите что "подкрутить" (автоматика котла)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bolaim, 24.10.15.

  1. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите что "подкрутить" (автоматика котла)
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите с настройкой.

    Вот что имею: Котел TurboTec plus 362/3-5 R2, автоматика calormatic 630. 2 контура: РО и ТП. Гидрострелка. Насосы Alpha2 на каждый контур. Гребенки с сервоприводами и соответственно термостатом в каждой комнате (и с РО и с ТП).

    В calormatice расчетная температура на обоих контурах стоит 20 C на круглые сутки (ночные режимы не включены).
    Кривая на РО стоит 1.4.
    Кривая на ТП стоит 0.8.
    ТП отбалансирован расходомерами на 2 л/мин на каждый контур, при таком расходе Alpha2 работает в режиме поддержания постоянного перепада давления на 2 скорости из 3х (выдает 0,3 м3/час).
    Alpha2 на РО работает в режиме AutoAdapt (в данный момент 0,8 м3/час).

    Терморегуляторы во всех комнатах стоят тоже на 20 С.

    Вот в чем вопрос:
    В доме очень жарко, гораздо выше 20 С. Причем и там где РО и где ТП. Что нужно регулировать?

    1) ставить темп на терморегуляторах в комнатах на 17-18 С - сервоприводы закрываются, потом открываются, темп в комнатах плавает в районе комфортной 20 С. Но странно, что она все равно выше, чем на терморегуляторе, плюс инерционность ТП не дает удобства и чувствуются перепады пока стяжка отдает/нагревается.

    2) понижать расчетную температуру на calormatice с 20 С, допустим до 18-19 С?

    3) изменять кривую отопления (если менять, то как?)

    4) изменять скорость протока на Alpha2?

    Спасибо огромное заранее. В целом вся систем радует, но не понятно с настройками - с чего начать?
     
  2. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хочу добавить, что температура котла обычно в диапазоне 40-60 С
     
  3. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начните с понижения кривых
    0.6 ТП
    1.0 РО
     
    Последнее редактирование: 24.10.15
  4. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @scientist48, вроде кто-то писал на форуме, что ниже 0,75 для неконденсационного котла нельзя!
     
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Во всём доме или в конкретных помещениях? Возможно, есть помещения только с РО, есть с комбинированным отоплением, есть только с ТП? И к каждому помещению свой подход.
    Причиной ведь может быть не только настройка кривых, но и особенности построения системы в целом. Об инерционности ТП, наверное помним?
    Посмотреть бы на эту систему в виде схемы ... :um: (в том числе и систему управления).
     
  6. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @bolaim, для начала отключите сервоприводы ТП и никогда больше не включайте.
    Не трогайте расчетную температуру в 20 градусов если она вас устраивает.
    Уменьшайте кривую отопления ТП до тех пор пока в помещениях где отоплением является ТП не установиться температура равная расчетной (20 градусов)
    Удачи, должно получиться, если что то не понятно спрашивайте.
     
  7. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На всякий случай спрошу, а трехходовые с сервоприводами в самой котельной случайно не забыли?
     
  8. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @bolaim, к котлу это не имеет никакого отношения, автоматика будет держать заданную температуру за счёт сервопривода трёхходового ТП, если он имеется...
     
  9. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Ovit1, В доме есть помещения с РО и помещения с ТП - комбинированных нет. Однако двери то открыты, так что воздухообмен присутствует, конечно. Но в каждом помещении стоит терморегулятор.

    @Viktori5757, Спасибо за ответ. Почему нет смысла в сервоприводе ТП? Ведь при превышении температуры воздуха установленной отметки на терморегуляторе - контур закроется и не допустит перегрева. Также можно понизить температуру ниже расчетной на автоматике.

    Можно все же понизить кривую ТП ниже 0,75 для данного котла?

    Прикладываю схему. Трехходовый - это та штука, которая на насосной группе на контуре ТП под насосом? Нарисовал, как смог, если непонятно - попробую объяснить. Спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_5142.JPG
    Последнее редактирование: 24.10.15
  10. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не надо снимать сервоприводы, пусть стоят, иначе снимайте и термостаты...

    Кривую ТП Вы опускаете не для котла! Поймите Вы это... у котла есть своя минимальная температура и кривые калорматика тут не причём...

    Трёхходовой, да, под насосом ТП.
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @bolaim, ТП есть инерционная система, а поэтому при достижении заданной температуры сервоприводы на коллекторах закрываются, а ТП по инерции разгоняет температуру до 22-24 градусов, что вам и не нравится. Потом ТП начинают остывать примерно до 19 градусов и сервоприводы на коллекторах открываются, но так как ТП имеет инерцию в обе стороны он продолжает остывать. Для этого и существует ПЗА, которая очень мягко будет регулировать температуру теплоносителя и поверхности ТП в зависимости от погоды.
     
  12. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @scientist48, Спасибо, вроде, картина ясна полностью. вот меня какой пост смутил https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-5#post-8360138
    то есть на калорматике можно понижать до комфортного режима и на котле это никак не отразится!

    при этом на термостатах оставить 20, как на расчетной температуре калорматика?
     
  13. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тот пост был вопросом а не утверждением...
    На котле програмно стоит минимум градусов 40, в ТП будет подаваться температура заданная автоматикой, если подача 40 а в ТП необходимо подать 30 согласно кривой то сервопривод трёхходового будет закрываться и подмешивать теплоноситель из обратки ТП.
    Вы можете понизить и кривую и на термостатах а также в калорматике понизить с 20 На18-19, только не всё сразу. Экспериментируйте...
     
  14. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @scientist48, спасибо, теперь все предельно ясно, кроме одного. Почему, имея термостат/сервопривод в комнатах и с ТП и с РО! температура была прилично выше установленных 20 С - глючат термостаты? Они же по любому должны были закрывать контур при достижении выставленной температуры воздуха! Вот это единственное, что нелогично.
     
  15. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сервоприводы закрываются не мгновенно, минуту как минимум, ТП по инерции грел дальше. Вы можете сами посмотреть адекватность работы сервоприводов увеличивая и понижая температуру на термостатах...